Retour
Menu utilisateur
Menu

Projet d'ouverture des murs

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 3.796 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Salut à tous,

voilà j'ai potassé le forum à ce sujet et y est trouvé des réponses mais chaque ouverture de mur est particulière...

Voilà j'ai un projet d'ouverture dans un mur et je ne sais quel type de poutrelle utiliser.
Ce mur est un mur pignon, la charpente traditionnelle doit reposer dessus.
Le mur se situe au rdv et le plafond est un plafond à hourdis.


Les valeurs sont les suivantes :
Épaisseur du mur 18 cm en brique
Longueur de l'ouverture 330 cm

Quelle poutrelle utiliser?
De combien l’implanter dans le mur de chaque côté?

Il n'ai pas prévu de pilier au milieu de l'ouverture dans notre projet.

Merci pour votre aide.

J'espère avoir posté dans la bonne section...
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Pas de réponse sans plans.

Merci
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Je pensais à un ipn de 140 avec encastrement de 30 cm de chaque côté, qu'en pensez-vous?
Voir doubler l'ipn ou sinon un HEB de 140...?
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Alors, maintenant tu complètes avec des coupes, la nature du plancher, son épaisseur, le sens de portée, les cotes de la partie de gauche avec TOUS les murs porteurs, comment porte la toiture et on commenceras à y voir un tout petit peu plus clair.

Et ce qui se passe en dessous des points d'appuis de tes fers (fondations, sous-sol, etc.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Coupe Profil


coupe a-b
"Photo N°1013434" par djedjesv sur ForumConstruire.com




Coupe Dessus



Coupe D






Plancher RDC hourdis béton 22cm
Plancher Etage/combles aménagés hourdis béton 22 cm
Sens de portée?
Murs porteurs extérieurs maison en brique : brique extérieure 20cm - 5 cm isolant - 5cm brique intérieure
La toiture doit porter sur les murs pignons et murs porteurs mais sans certitude je n'ai pas encore démonté l'isolation et le plafond de l'éate.
Vide sanitaire de 50cm.
Sol type sableux.


Merci,
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
On avance...

Pour le plancher de l'étage, qui va s'appuyer sur les fers, c'est bon. Vu la configuration, le plancher ne peut que porter dans le sens des 3 m et 4 m.

Nature du mur à ouvrir ? Brique pleine ou creuse ? Elle devrait être creuse, vu les cotes, 15 cm plus enduits. Mais il faut vérifier.

Reste la toiture : à l'étage, retrouve t-on les murs de 17 cm d'épaisseur entre garage et cuisine, cuisine et repas, repas et escalier ? Ce qui laisserait supposer que la toiture est portée par des pannes s'appuyant sur ces murs (ce qui est le plus probable) ou, si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'il y ait des fermes et là, il faudrait connaitre leurs positions.

Au vide sanitaire : les appuis des fers vont amener des charges ponctuelles non négligeables. Il ne faudrait pas qu'ils tombent sur des ouvertures en vide sanitaire (interruption du mur, trou d'homme, etc.)
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
La brique est de la brique creuse, oui.


A l'étage, nous avons les mêmes murs pignons et porteurs. Il y a des cloisons qui peuvent être disposées différemment.
Les pannes sont dessinées sur la coupe A-B, je pense qu'il doit y avoir des fermes puisque la panne est un des éléments. J'y connais pas grand chose en charpente... j'ai juste lu qu'il existait plusieurs type de fermes.
Mais dans le principe et sans être du métier, les fermes ne devraient elles pas reposer sur les murs de refend (pignon)?


Une photo de dessus

toit
"Photo N°1013453" par djedjesv sur ForumConstruire.com



Pour la partie vide sanitaire, je n'ai aucune idée. Je te donne de la maison en rdv maintenant.
(le plan d'architecte donné à subi des modif avec les anciens proprio, on voit les anciennes ouvertures ce qui permet de comparer avec maintenant..

Plan maison actu.

actu
"Photo N°1013452" par djedjesv sur ForumConstruire.com
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonsoir,

Est-il envisageable d'avoir une réponse sans que je donne l'info pour le vide sanitaire?
(Je ne serai proprio de cette maison que dans environ un mois et je voulais me faire une idée des forces et surtout de la poutrelle nécessaire...)

Merci pour votre aide Smile
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Pré-dimensionnement :

Pour le fer : soit 1 IPE 300, soit un IPN 280.
Un bon 160 kg en IPE, 190 kg en IPN !

Pour les appuis :
On pourrait envisager de faire des poteaux béton de l'ordre de 15 x 20 mais pas évident à faire et il faudrait attendre environ 20 jours pour le mettre en charge.

Le plus simple serait des poteaux métalliques (projet : HEA 140 à affiner. + platines, bien sûr)

Pour créer l'ouverture, il faudra envisager de tout étayer des 2 cotés du mur.

La charge aux appuis est de l'ordre de 6500 DaN de chaque coté. Ce qui justifie effectivement de faire la vérification au vide sanitaire et en fondation.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Merci pour cette réponse.

UN artisan m'a parlé d'ipn en 140*140... je n'arrive pas à trouver cela sur internet...?!

Est-ce que 2*ipn de 140 auraient la même fonction qu'un ipn de 280 ?
En faisant pénétrer les poutrelles dans 30 à 40 cm dans les murs existants, cella ne permettrait-il pas de répartir légèrement la charge et cella permettrait de réduire les contraintes ?

Merci,
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
J'ai trouvé ce tableau de calcul sur le net : http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html

Ca pourrait aider bon nombre de personnes?

Aussi, j'ai tenté avec la poutre suivante :
Longueur 3300mm
Profil choisi ipn 140
H 140mm
b 66mm
e 5.7mm
Ml 14.76kg/m
Ix 573cm4
I/v : 81.86cm3

Acier : données fournies de base

Charge 1 : repartie
daN 150
L1 1750mm
cp1 1.33

Résultats: flexion 0.77mm pour une Re de 11mm
et daN 1.32/mm² pour une résistance de 5.04/mm²

Pensez-vous que le calcul et les résultats sont bons?

Merci,Rolleyes
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est un tissu de c.onnerie !

Il ne faut pas employer ce genre de grille de calcul quand tu ne maitrise pas (si tu n'es pas capable de faire le même calcul, même approché, avec une simple calculette).

Encore faut-il rentrer les bonnes données : calculer ce genre de poutre en limitant la flèche à L/300 est une aberration !
Quand j’interviens sur un existant pour créer une ouverture, si je ne veux pas que la flèche du fer entraine des dégâts irréversibles dans le mur qui est au dessus et qui a pris sa place depuis belle lurette, je limite la flèche à L/1000 quand ton logiciel est calé à L/300...
Si tu fais comme ça, ta poutre va tenir mais ton mur en maçonnerie va péter de partout.
Et ça, ça n'est pas dans les textes : c'est l'expérience.

Autre commentaire au passage : si tu as rentré comme hypothèse une charge linéique de 150 DaN/ml quand la charge réelle que j'ai estimé est de 3300 DaN/ml, pas étonnant que tu arrives à un IPN 140 quand moi j'arrive à un IPN 280 qui lui, a une inertie 13 fois plus grande !

Pour mémoire, ton artisan qui t'a parlé d'un IPN de 140*140, ça ne peut être que un HEB 140. Soit il s'est mal exprimé, soit tu n'as pas compris. Et d'après ce que j'ai estimé, il est plus de 1,3 fois trop faible en résistance et 4,9 fois trop faible en flèche !

Quand à ton hypothèse de remplacer un IPN de 280 par deux IPN de 140, tu es carrément à coté de la plaque :
Inertie un IPN 280 = 7590 cm4, inertie deux IPN 140 = 1146 cm4 ! (c'est déterminant pour la flèche). Dis autrement, à charge égale, tes deux IPN 140 vont prendre 6,6 fois plus de flèche que un IPN 280
I/v un IPN 280 = 542 cm3, inertie deux IPN 140 = 163,8 cm3. Ce n'est pas tout à fait la même chose... (déterminant pour les contraintes). Et dans ton cas, on explose les contraintes Sad
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Merci pour ta réponse tournesol.
J'essaie de comprendre et je suis peut etre a cote de la plaque en donnant certaines infirmations mais m'exprimer permet qu'une personne ayant les conbaissances me corrige et explique un peu.

Avec ces informations c'est deja un bon début, je peux imaginer placer un hea si nécessaire a un endroit vers le milieu (prevu un bar, il pourrait le terminer...) afin de limiter les contraintes.

Je regarde et réfléchis et reposte quand j'aurais avancé dans mes démarches.

Merci en tt cas pour tes réponses éclairées Biggrin
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonsoir Tournesol, peux-tu m'expliquer ton calcul pour arriver à 3300daN /Ml?

Et pourquoi prendre une flèche L/1000 vs L/300 ou 500?

Merci d'avance,
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 20h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir