Eau au niveau du pressostat de forage

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.029 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour,

J'ai acheté une maison équipée d'un forage pour alimenter un circuit d'arrosage enterré.

Description de mon installation:
Forage à 16 ou 18 mètres avec pompe immergée qui alimente via du PVC de 32 un ballon (avec vessie) VAREM de 200 litres le tout connecté au réseau d'arrosage commandé par un programmateur et des électrovannes.

Mon problème:
Ma canalisation de 32 entre la pompe et le ballon s'est cassé au niveau d'un raccord et la pompe à déversée pendant une dizaine d'heures de l'eau dans mon garage ! Et bien sûre le ballon s'est vidé. Bref, j'ai réparé le raccord et remis le système en route mais depuis je rencontre un soucis. Je n'ai plus d'alimentation en eau de mon arrosage.

Mes tests:
Mon pressostat semblait m'indiquer des valeurs fausses. Ce qui expliquerait que ma pompe ne se mette pas en route alors que j'ai besoin d'eau. J'ai donc décidé de le démonter. J'ai donc arrêté électriquement ma pompe de forage, et voulu vidé mon ballon (vessie) de 200 litres. J'ai donc ouvert le robinet de purge en bas du ballon (vertical) pour faire sortir l'eau. Première surprise, il n'y a pas eu d'eau. J'ai décidé d'ouvrir la petite vanne d'aire en haut du ballon et de vider l'air pour voir si de l'eau allait coulé en bas. Toujours rien. Une fois le ballon vidé de son air, le pressostat indiquait toujours 4,5 bars. J'ai donc entrepris de le démonter. La ! deuxième surprise, il y avait un peu de l'eau à la base du pressostat et dans le pressostat. Une fois complètement détaché du ballon le pressostat indique maintenant 1.2 bars.

Mes questions:
1- Je pensais que le pressostat mesurait la pression de l'air comprise entre le ballon et la vessie. Si c'est le cas comment est il possible qu'il y ait un peu d'eau à la base du pressostat (la ou on le vis sur le ballon) ? est ce que cela pourait expliquer les valeurs erronées ?
2- Pourquoi il n'y a pas d'eau dans la vessie.
3- Un tel pressostat peut il être réutilisé (après nettoyage et séchage) ou dois-je envisager d'en acheter un autre ?
4- comment nettoyer le haut du ballon, ou était visé le pressostat et ou il y a toujours un peu d'eau ? Y a t il une membrane fragile ou puis-je y aller au chiffon tournevis etc ... ?

Par avance merci de vos avis et ou réponses.

Cordialement,
Emmanuel.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 400 message Nevers (58)
Messages : Env. 400
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour et merci de cette réponse.

J'avais déjà vu cette documentation mais elle ne répondait pas à toutes mes interrogations.

J'ai quand même trouver certaines réponses.

Le pressostat doit bien être au contact de l'eau de la vessie et mesure la pression dans le circuit. Il peut donc être réutilisé. Ce que j'ai fais hier en ayant changé le manomètre qui semblait indiquer de mauvaises valeurs.

Cependant après avoir remonter les pressostat avec le nouveau manomètre, remis de l'air dans le ballon (1.9 bars) et remise en marche la pompe pour remplir la vessie en eau, j'ai toujours un problème.
La pompe fonctionne et remonte bien de l'eau dans la vessie, mais le manomètre indique toujours 0 bars et la pompe fonctionne sans s'arrêter alors qu'elle devrait remplir la vessie en quelques minutes (bidon de 200l). Si je met en marche mon arrosage les turbines sont bien alimentées en eau et il y a de la pression !

Toutes les idées sont les bienvenues car je commence un peu à sécher (sans mauvais jeux de mot).

Par avance merci.
Emmanuel.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 400 message Nevers (58)
Bonjour
Soit le pressostat ne marche pas ou plus probable fuite d'eau avant l'arrivée au réservoir
Messages : Env. 400
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous,

J'ai résolu mon problème et je poste la solution pour tous ceux à qui ça arriverait.

J'ai démonté mon pressostat qui se trouve sur le haut du bidon à vessie (pour ma part). J'ai nettoyé l'orifice sur lequel il était monté sur le bidon. Il y avait de la rouille dans le fond de cet orifice qui bouchait l'arrivée d'eau jusqu'au pressostat.

Une fois tout nettoyé et remonté, tout fonctionne.

Emmanuel.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 00h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir