Débit d'eau qui a diminué dans la douche.

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.594 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Val D Oise
Bonjour à tous,

Je suis entrain d'aménager une nouvelle salle de bain, et du coups ce WE, j'ai "piqué" des nouvelles alimentation en eau dans le sous sol.

j'ai un réseau en diamètre 18 qui alimente toute la maison, et donc j'ai coupé une bande de 1 cm sur l'eau chaude et eau froide et j'ai mis un T 18/16/18 et rajouté donc une sortie pour ma nouvelle salle de bain.

j'ai tout remis en route hier soir et depuis j'ai l'étrange sensation que l'eau de la douche coule moins bien.

de quoi cela pourrait-il venir ?

j'ai pensé à:

1/ des débris du aux tuyaux coupés/ soudures (dans les robinets ? réducteur de pression ? )
2/ quand j'ai rallumé mon chauffe eau gaz Styx, je l'ai mis à 4-5... et d'ailleurs l'eau est bcp moins chaude qu'avant... donc peut etre que du coups dans ma douche, le termostatique ne mélange que très peu d'eau froide et que la pression semble plus faible ?
3/ c'est dans ma tête (et celle de ma femme)

Avez-vous des pistes ?

je pense que le dimensionnement de 18mm permet de garder un bon débit quand même. ens achant que ma douche est alimentée en 16mm... alors avant de voir des débris limiter la pression...

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Si la nouvelle SDB se situe à l'étage, en partant de la cave tu perds un peu en pression,

(1 bar pour 10m de C.E), si tu à installé qqs T ou coudes, tu additionne un légère perte de charges pour ton circuit en cuivre.

Possible aussi que quelques limailles soit passées, à vérifier.....

La pression est à vérifier en premier, autour de 3.5 ou 4 bars serait parfait.

Pour les diametres, ils sont corrects, 14/16 ou 12/14 pour la douche est standard.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Merci CAM.

j'ai oublié de préciser que la nouvelle douche n'est pas encore aliméntée.

je suis entrain de refaire tout le réseau... et donc j'ai juste mis les Tés sur eau froide/ eau chaude... puis cintré un tube et mis un robinet fermé. je partirai de ces robinets pour alimenter l'étage.

mais la douche qui est là depuis un moment a perdu en pression depuis le redémarrage.

mais y'a aussi le fait qu'en mettant l'eau au plus chaud dans la douche... bah je tiens dessous, là ou avant je ne tenais pas... alors je pense que c'est parce que j'ai éteint mon ballon gaz et que je l'ai rallumé moins puissant.
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Il arrive que la calamine venant des soudures vienne obstruer les filtres aux entrées des robinets ou au niveau des mousseurs.
Je penses que ton soucis vient de là.
Tu as soudé avec quoi ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Bonjour Foues,

J'ai soudé à la brasure forte cuivre phosphore.

en y réfléchissant bien... je suis certain que c'est mon limiteur de pression car le circuit d'eau chaude est comme ça:


Arrivée eau => nouvelle soudure > réducteur pression >groupe securité > ballon

du coups quand j'ai remis l'eau... les saletés ont du être poussées jusqu'au reducteur.
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 10h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir