[Dallage] Comment être sur de ne pas faire de betises ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.790 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et suis en plein dans l'autoconstruction de notre maison.

C'est une maison qui va être faite en Euromac2 sur dallage indépendant.

Je ne suis pas du métier et j'ai quelques interrogations quand même sur la "qualité" de la base de notre maison, notamment le dallage.

Voici une vue en coupe de ce que j'ai fais (seul la dalle n'a pas encore été coulé) :



Est-ce que selon vous il y a des risques avec ce que j'ai fais ?
Pour info, le rapport de sol stipule : "Compte tenu de la nature prévisible des terrains d’assise sous dallage et de la surcharge considérée, un dallage sur terre-plein est envisageable."

Deuxièmement, j'ai tiré toutes mes évacuations et j'en ai certaine qui vont passer dans la dalle de 15cm dans le sens horizontal comme cela :




A l'endroit où le tuyau est le plus noyé dans la dalle, il me reste encore 9cm de beton au dessus, c'est bon quand meme ?

Merci pour ces renseignements car je stress un peu pour cette étape de la maison.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Pourquoi mettre le tuyau dans le dallage?
C'est plus simple de le passer en dessous non?
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Savoie
Je n'ai pas pu faire autrement car j'ai des longueurs de 8m qui traverse la maison. Si je veux respecter une pente de 2,5% au minimum ca me fais 20cm du point haut au point bas. Mon PVC etant posé sur la fondation a l'entrée de la maison je ne peux pas passer dans le terre-plein.
Donc si tu comptes :
- 3-4 cm de sable
- le pvc de 10cm
- la pente de 2,5% soit 20cm
Le haut de mon tuyau arrive donc a 9cm en dessous de mon niveau haut de ma dalle vu que j'ai en gros 45cm (agglos + arasé) en peripherie.

Je sais pas si c'est comprehensible ce que j'ai tenté d'expliquer.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Tu peux ramener la pente a1,5 %
La , tu fragilises la dalle et un tuyau dans le béton ce n'est pas terrible
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
D'autant plus que les possibilités d'incorporation de canas dans un dallage sont tellement restrictives que c'est pratiquement interdit !

Extrait DTU dallage :

Citation: 13 Présence de canalisations, câbles ou fourreaux
Dans le cas où ces éléments sont placés sous le dallage, la distance entre leur génératrice supérieure et la sous face du dallage
doit être au moins égale à leur diamètre majoré de 5 cm.
Dans le cas où ces éléments sont incorporés dans le dallage, ils doivent respecter, sauf localement au droit des croisements les
dispositions constructives ci-après :
- leur diamètre ne doit pas excéder 1/5 de l'épaisseur du dallage dans la zone considérée ;
- leur enrobage et la distance horizontale qui les sépare doit être au minimum de une fois leur diamètre sans être inférieurs
à 5 cm.


Donc limité à 3 cm maxi de diamètre extérieur pour un dallage de 15 cm d'épaisseur !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
De plus, c'est une question de logique :
- Pas la même dilatation
- Tuyau abimé, c'est plus facile de casser un morceau de dallage , de changer un morceau de tuyau dans du sable que de dégager un tuyau pris dans le béton
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis avant-hier à 16h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir