Bonjour,

en autoconstruction, j'ai fais appel à un électricien pour câbler ma maison et monter le tableau.

Le premier individu intervenu étant infiniment mauvais, je l'ai virer pour un second beaucoup plus compétent qui a rattrapé les bourdes du premier margoulin. Il a d'ailleurs eu beaucoup de courage car il a fallu recâbler quasiment tout (mauvaise couleur par endroit sur les télérupteurs, manquait des terres, courant fort et faible dans la même gaine, et j'en passe et des meilleur,...

Afin de faire les tests et d'avoir de la lumière, mon électricien préféré a câblé tout une aile de la maison et monté tout mes spots à LEDs 220v ainsi que mon appareillage legrand Celiane. Tout fonctionne et je suis content sauf qu'en montant une applique à LED 220v pour ma femme l'autre soir, celle-ci s'allume bien mais elle reste légèrement éclairée interrupteur éteint, comme une veilleuse. J'ai retenté avec une applique différente dans une autre pièce de cette aile (salle de bain) et j'ai le même comportement. Les spots à leds eux restent éteints car je pense qu'il ne sont pas dimmable et que la tension est trop faible.

N'ayant pas confiance en mon branchement, j'ai redéfais mes appliques et j'ai vu que le même phénomène se produit déjà sur mes interrupteur Celiane Temoin des lampes extérieurs qui reste très légèrement alumés malgré la lampe éteinte.

J'ai pris mon multimètre et voici ce que je mesure entre la phase et le neutre.
- interrupteur fermé, lampe allumé, tension = 233v
- interrupteur ouvert, lampe éteinte, tension = 152v

Voici quelques précisions sur le branchement :
- le compteur n'est pas monté et la terre n'est pas reliée (c'est des essais et ça permet de travailler la nuit )
- il n'est pas question de terre puisque l'on parle uniquement de luminaires donc la terre ne sert à rien sauf à protéger la carcasse
- le branchement actuelle est effectué directement sur le compteur de chantier via un disjoncteur 40A,30mA :
- tous les neutres ensemble reliés au neutre
- toutes les phases ensemble reliés à la phase
- le différentiel 40A, 30mA ne disjoncte pas mais il n'est pas à la terre

Qu'en pensez vous?

Est-ce parce que mon neutre n'est pas à la terre au compteur (provisoir)?
J'ai tout d'abord pensé à du courant induis car on a de grandes longueurs mais j'ai de sérieux doute surtout depuis que j'ai mesuré 152v.

J'ai également pensé à un interrupteur qui coupe le neutre et non la phase mais ce n'est pas le cas.

Enfin, serait-il possible que des câbles soient endommagés en retirant ou un perçant pour visser le placo? Si tel est le cas, comment puis-je tester? Continuité de chaque fil?

Des luminaire extérieurs non branchés sont sur le circuit. Est-ce que ça peut venir d'un peu d'eau dans les wago en attente?

Je reste dubitatif et j’aurais bien aimé avoir votre avis.
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Loire
Bonjour
Le phénomène des lampes LED qui restent légèrement allumées est très connu.
Mettez un condensateur en parallèle avec celle ci.
0,47 micro farads , 275V , MKP
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
Tu as probablement deux neutres de circuits differents inversés...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Merci.
Effectivement, c'était un neutre mal branché que mon électricien a rapidement identifié.
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 10 mars 2024 à 15h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir