Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement Inter Diff

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 442 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Savoie
Bonjour,


en regardant les schémas des tableaux électriques pré cablés des grands constructeurs ( hager, Legrand ....),une question me taraude:
- derrière un Inter diff 40A AC on voit souvent monté une rangée de disjoncteurs 16 /20 A, mais si on fait le total des disjoncteurs, on dépasse allègrement les 40 A de L'ID.
Exemple: Sur un ID40A : ( source : http://www.repereelec.fr/tableau.htm#tbl3)
- 2 Disj 16A pour 2 lignes d'éclairage
- 3 Disj 20 A pour 2 lignes prises ( soit 16 PC en tout si on considère 8 prises par disj 20 A)
- 1 Disj 20 A pour le sèche linge.




Quelle consommation moyenne / théorique faut il envisager sur les disj prises / disj éclairage pour dimensionner l'IDiff ?
Messages : Env. 90
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
C'est simplement la norme qui impose les différentiels en fonction du type de logement et du type de différentiel type A ou AC :
- Pour un logement inférieur à 35m² : 1 diff type AC 25A + 1 diff type A 40A
- Pour un logement de 35 à 100m² : 2 diff type AC 40A + 1 diff type A 40A
- Pour un logement supérieur à 100m² 3 diff type AC 40 + 1 diff type A 40A

Un diff de type A ou AC peuvent être dimensionné à 63 A si :
le diff de type A protège un ou deux circuit spécialisé supplémentaire
le diff de type AC protège les circuits de chauffage et chauffe eau dont la puissance est supérieure à 8kVA

Il ne faut pas oublié non plus que l'on ne fait jamais la somme des intensité ou des puissances pour établir la protection en amont, on applique un foisonnement et/ou un coefficient de simultanéité selon le cas, car il est bien sur évident que les protections 10, 16A ne sont jamais chargées au maximum et il est peu probable que tout les circuits d'un meme dif soit en fonctionnement en même temps.

Donc pas de soucis pour un ID 40A c'est la norme.

A bientôt
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Savoie
Super, je te remercie pour ta réponse claire et précise.
Messages : Env. 90
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Isere
Bonjour,

En fait il y a un coeff de foisonnement (d'utilisation), tous les départs derrières votre diff 40A ne fonctionne pas en même temps.
De plus, vous ne tirer pas l'ampérage max sur chacun de vos départ.
Exemple d'un départ 10A circuit éclairage :
La conso d'une ampoule de 100W consomme ... P=UxI soit I=P/U donc I=100/220 soit ... 0,46A donc il faudrait environ 21 ampoules sur votre départ 10A avant d'atteindre l'ampérage du disjoncteur.
Si vous appliquer cela sur le reste de votre installation, vous remarquerez qu'il y a encore un peu de marge...

Pour définir précisément, il vous faudrait faire un bilan de puissance des appareils qui seront branché et leurs utilisation pour optimiser votre installation.

C'est ce que l'on fait pour le tertiaire (mairie, écoles, etc.), il arrive que les départs spécifique soit sur du 16A au lieu des 20A dans le bâtiment à la différence, une mairie ne modifiera que très peu ces prises dédiés ou éclairage contrairement a un particulier à qui on applique une norme avec un peu de marge.

L'ampoule au dessus de la porte à l'extérieur 50W peux se transformer en halogène 250W
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Savoie
Effectivement, je n'avais pas envisagé que la norme imposait un nombre d'ID 40 A, je pensais que c'était l'installateur( moi en l'occurrence dans mon cas) qui devait dimensionner les ID en fonction des départs.
Messages : Env. 90
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
seb232 a écrit:Effectivement, je n'avais pas envisagé que la norme imposait un nombre d'ID 40 A, je pensais que c'était l'installateur( moi en l'occurrence dans mon cas) qui devait dimensionner les ID en fonction des départs.


En cas de souci sur la norme, les fabricants donnent des recueil de la norme pour les habitations, il sont bien faits et gratuits. Ils reprennent la partie 7.771 de la NF C15-100.

A utiliser sans modération !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est bien à l'installateur de dimensionner comme il faut les ID en fonction de l'installation.

La norme ce contente de définir des minima.
Cela peut très bien être insuffisant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Carminas a écrit:Bonsoir

C'est bien à l'installateur de dimensionner comme il faut les ID en fonction de l'installation.

La norme ce contente de définir des minima.
Cela peut très bien être insuffisant.


Bonsoir Caminas ,

Dans la majorité des cas les installations sont dans le cadre de la norme,
mais tu as raison c'est effectivement le cas pour les grandes habitations supérieures au T5/6 qui ont un nombre de circuit élevés donc dans ce cas là le ID devront bien sûr être dimensionnés en conséquence par un bilan de puissance

A bientôt
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 04h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir