Retour
Menu utilisateur
Menu

""Résolu"" Schema tableau en triphasé et calibre des fils

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 588 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,

je dois rénover un tableau electrique en triphasé
le schema est le suivant

arrivée edf sur un bornier
racordement depuis le bornier sur inter sectionneur tetra pour une coupure général dans mon tableau
depuis ce sectionneur, racordement sur le premier id triphasé 30ma 40A pour un circuit de prise et lum ( les prises et lum equilibrées sur les trois phases)
depuis ce premier id 30ma 40A racordement à un id triphasé 30ma 40A pour les 10 convecteurs repartis sur les trois phases (un total de 6x750w 3fois 1000w 2 fois 2000w)
depuis ce second id 30ma 40A racordement à un id triphasé 30ma 40A pour le ballon d eau chaude (en tri) les volets roulants et un ensemble de prises et luminaire
enfin j ai un tabeau annexe à environ 6m comportant un ballon d eau chaude en mono , un convecteur de 750w 4 prises 3 luminaires et une vmc le tout alimenté en triphasé que je voulaius racorder à mon troisième circuit directement par le bas sur le neutre et les trois phases

le raccordement entre les id triphasé ce fait depuis le dessus du premier vers le dessus du second

voilà mes questions
quel doit être le calibre des fils entre le bornier de l arrivée edf et le sectioneur tetra
quel doit être le calibre des fils entre le sectioneur tetra et l'id 40A 30ma et entre les les autres id 40A 30ma
et entre les id 40A 30ma et leurs rangée de disjoncteur
et est ce que le racordement du tableau annexe est correcte ou dois je y installer aussi un id 40A 30 ma en tri

je ne peux pas passer en mono car l electricien doit installer un panneau de controle pour les convecteur et que c est prévu pour du tri

voilà j espère que je suis assez clair

bonne journée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
stefane69 a écrit:Bonjour,



voilà mes questions
quel doit être le calibre des fils entre le bornier de l arrivée edf et le sectioneur tetra
quel doit être le calibre des fils entre le sectioneur tetra et l'id 40A 30ma et entre les les autres id 40A 30ma
et entre les id 40A 30ma et leurs rangée de disjoncteur
et est ce que le racordement du tableau annexe est correcte ou dois je y installer aussi un id 40A 30 ma en tri

je ne peux pas passer en mono car l electricien doit installer un panneau de controle pour les convecteur et que c est prévu pour du tri

voilà j espère que je suis assez clair

bonne journée

quel doit être le calibre des fils entre le bornier de l arrivée edf et le sectioneur tetra :10mm mini mais tout dépend de ton abonnement
quel doit être le calibre des fils entre le sectionneur tetra et l'id 40A 30ma et entre les les autres id 40A 30ma 10mm ou 16
et entre les id 40A 30ma et leurs rangée de disjoncteur:10mm
et est ce que le racordement du tableau annexe est correcte ou dois je y installer aussi un id 40A 30 ma en tri un id c est mieux pour empêcher de disjoncter le tableau général et tu met un disjoncteur tétra au départ et tu reprend avant les id du tableau general

je ne peux pas passer en mono car l electricien doit installer un panneau de controle pour les convecteur et que c est prévu pour du tri
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

quel doit être le calibre des fils entre le bornier de l arrivée edf et le sectioneur tetra
Avec un DB 10/30A du 10² pour 66m maxi. Avec un 30/60A du 16² pour 52m maxi
Pour des longueurs plus grandes il faudra augmenter la section

quel doit être le calibre des fils entre le sectioneur tetra et l'id 40A 30ma et entre les les autres id 40A 30ma
Avec un DB 10/30A du 10². Avec un 30/60A du 16².

et entre les id 40A 30ma et leurs rangée de disjoncteur
Avec un DB 10/30A du 6². Avec un 30/60A du 10².
Personnellement je serai passé par des borniers intermédiaires

Pourquoi (hors radiateurs) vous ne mettez pas un ID mono par phase ?


et est ce que le racordement du tableau annexe est correcte ou dois je y installer aussi un id 40A 30 ma en tri
Je n'ai pas compris où vous repiquiez le tableau divisionnaire, mais il est préférable que ce tableau soit indépendant de l'autre et que l'ID soit dans le tableau divisionnaire
Il manque un disjoncteur tetra au départ de ce tableau



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
Merci pour la réponse si rapide Biggrin

mais j ai une autre petite question
sur la dernière réponse je dois donc installer dans le tableau principale un disj tetra auquel ce raccorde l alim en tri qui ira se racorder sur l id 30ma 40A de mon petit tableau secondaire
et ce disj tetra sera racorder directement au sectioneur tetra (donc depuis le sectionneur y aura un depart vers le premier id tri 30ma 40A du tableau et un depart vers disj tetra qui protegera le second tableau)
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas idéal de mettre 2 cables en sortie du sectionneur.
C'est pour cela que je vous ai conseillé de passer par des borniers intermédaires qui permettront de tout alimenter :
- vos 3 ID
- votre disj tetra
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour carminas je n avais pas vu votre réponse avant de poster mon nouveau message
quand vous parlez d un bornier c est bien entre l inter sectionneur et les id tri
et cela ne change pas le branchement du disj tetra sur ce même bornier
pour les id mono c est ce que j avais fait mais l electricien avait demandé de tout mettre en tri pour equilibrer sur chaque rangée car je n aurais utilisé que deux phases autrement
pour ête plus clair il me conseillais par exemple si j avais une rangée de six disj 16A et 3 10A de mettre sur chaque phases de l id tri 2 disj de 16A et 1disj de 10A
et puis j ai aussi le ballon d eau chaude en tri et le tableau secondaire en tri
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonsoir
pour le bornier je suis daccord c est bien plus simple surtout avec le calibre des files
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui les borniers sont bien aval de l'intersectionneur. Dans mes schémas, il faut supposer que l'intersectionneur est juste en amont de l'arrivée

La solution avec 3 ID tetra est bonne, bien qu'à mon avis un peu plus onéreuse et à mon avis moins souple d'un point de vue équilibrage.
Avec des ID mono, il est impératif d'en prévoir 3 si on veut équilibrer correctement (mais je ne vois pas ce qui en empêcherait)

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonsoir
je viens de revoir votre schema mais si j ai bien compris pour un bon equilibrage il me faudrait trois id mono donc trois "rangées " en plus de la rangées des convecteurs en tri et du ballon d eau chaude en tri aussi que je ne saurait plus ou mettre en fait
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonsoir ,
on se croise mais je pense bien vous suivre si vous m aider à résoudre mon petit soucis du ballon d eau chaude en tri je ferais un récapitulatif pour voir si j ai bien pris en consideration tous vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
stefane69 a écrit:Bonsoir
je viens de revoir votre schema mais si j ai bien compris pour un bon equilibrage il me faudrait trois id mono donc trois "rangées " en plus de la rangées des convecteurs en tri et du ballon d eau chaude en tri aussi que je ne saurait plus ou mettre en fait


On peut aussi équlibrer avec des ID tetra.
Il faut juste alterner les disjoncteurs sur la rangée avec pertinence afin d'affecter ce qui doit l'être aux bonnes phases.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
J ai revu votre schema et donc un circuit unique pour le ballon avec id tri que pour lui, de toute façon les trois disj du ballon plus l id tetra rempliront une rangée
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez mettre le ballon sous l'ID chauffage tetra
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonsoir

donc pour résumer
le schema serait le suivant
arrivée au sectinneur en 10 ou 16
un sectionneur avec du 10 ou du 16 pour les files qui vont au bornier
un bornier
de là depart en 10 ou 16
un depart pour l id tetra qui alimentera le second tableau
un depart pour l id tri des convecteur et du ballon
et trois depart pour les monos pour les circuits prises luminaires et autres vmc
et les disjoncteurs seront alimentés en 6 ou 10

à tout hasard comme je ne suis pas chez moi à cette instant
pour savoir si le DB est en 10/30A ou en 30/60A
je peux le voir où
sur le contrat, le db lui même, les factures ...


encore merci pour la clarté de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela.
Finalement vous êtes très proche de mon second schéma

Il vous faut également un circuit 3G6² 32A pour la plaque si elle est en mono ou un 5G2,5² 20A si elle est en tri

Si votre abonnement est < 18kVA c'est un DB 10/30A
Si votre abonnement est > 18kVA c'est un DB 30/60A
Il n'y a que si l'abonnement est 18kVA qu'on ne peut pas déterminer à part en regardant sur le DB, même si le plus souvent c'est un 10/30A

Pensez bien à prendre des type A aux endroits où il y aura plaque et lave-linge. En tri, pour pouvoir modifier l'équilibrage, le plus simple est de mettre des type A partout.
Pensez à prendre du matériel peignable, si vous le pouvez, c'est plus pratique
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonsoir
une affaire rondement menée
je refait mon schéma au propre et le présente à mon électricien pour confirmer qu il pourra travailler sur son système de gestion des convecteurs à partir de mon tableau

encore merci pour ces conseils si clair et si rapide on est quand même dimanche et gràce à vous je vais pouvoir m y mettre dès demain

encore merci et bonne semaine
je mettrai résolu à ce post

Steph
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 04h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir