Pompe de relevage ??

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.126 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
bonjour a tous
je viens de recevoir les plans de l'architecte sur lesquels il y a écrit "prévoir surement pompe de relevage EU et EP".
Ma maison est à 10m de la route qui est à une hauteur de +0.13 alors que la facade de la maison qui donne sur la route est à -0.20 soit 30cm de pente sur 10m. Jusque là pas de problème, ce que je ne comprends pas c'est que le rez-de-chaussée de la maison est à 1m au-dessus de la route et donc normalement les évacuations vont être au-dessus de la route, qu'en pensez-vous, faut-il vraiment une pompe de relevage ?
j'espère avoir été assez clair dans mon explication.
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 3000 message Maine Et Loire
si je comprend bien entre ton niveau en pied de façade et ton niveau de rdc .. tu as donc 100 - 20 = 80cm de différence .. normalement suffisant .. sauf si tes évacuations partait sous ta dalle de rdc pour filer vers le réseau rue .. mais ton niveau extérieur en pied de façade semble inférieur au niveau de rue .. donc il faut remonter .. c'est ça ?
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
En fait tout va dépendre de la profondeur de la bouche (je ne connait pas le nom exact) de connection au réseau.
C'est une maison sur sous-sol, le RDC est à 1m au-dessus de la route donc soit les canalisations sortent dans ce mètre et sont donc apparentes soit elles vont sur la dalle du sous-sol (et là peut poser problème).
Connais-tu la profondeur moyenne de la connection ? il s'agit d'un lotissement ancien. Sinon ou puis(je trouver ce renseignement ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 3000 message Maine Et Loire
demande à la mairie ou la DDE .. ils doivent avoir un plan avec les fils d'eau des différents regards de la rue .. sinon le regard dans ton terrain où tu dois te regarder, tu as juste à l'ouvrir pour constater sa profondeur ..
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Isere
taz a écrit:bonjour a tous
je viens de recevoir les plans de l'architecte sur lesquels il y a écrit "prévoir surement pompe de relevage EU et EP".
Ma maison est à 10m de la route qui est à une hauteur de +0.13 alors que la facade de la maison qui donne sur la route est à -0.20 soit 30cm de pente sur 10m. Jusque là pas de problème, ce que je ne comprends pas c'est que le rez-de-chaussée de la maison est à 1m au-dessus de la route et donc normalement les évacuations vont être au-dessus de la route, qu'en pensez-vous, faut-il vraiment une pompe de relevage ?
j'espère avoir été assez clair dans mon explication.


Le niveau de la route importe peu.

C'est effectivement les niveaux des fils d'eau des conduites EU & EP sous
la route qu'il faut connaitre.

Par exemple, chez moi, le TAE était à -3m en dessous de la route ! dans mon
cas ça n'a pas suffit malheureusement mais dans ton cas ça serait
certainement suffisant ...

Tes évacuations EU vont certainement sortir sous la dalle du RDC (dans la
partie haute de ton sous sol) donc niveau RDC -50cm environ mais encore
faut il que tu puisses enterrer tes tuyaus à une profondeur suffisante dans
ton niveau terrain fini (ce qui dépend de la "gueule" de ton terrain fini et
du passage ou pas de véhicules au dessus de ces tuyaus etc.)
B@RF-155 / Projet en Isère (38)
Compromis de vente du terrain le 21/05/05
CCMI "Maisons Axial" le 04/10/05
Réception le 13/11/06
Heureux habitant depuis 01/12/06
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Oui il faut mesurer le niveau des fils d'eau et ensuite voir a quelle niveau sorte les évacuations.

Nous avons fait ainsi chez nous. Nous avons fait toute les mesures par rapport au niveau du terrain naturel.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Isere
J'ajouterai qu'avec la pente théorique minimum de 1cm au mètre, toi qui
est à 10m de la route il faudra que tu ai une différence de niveau de 10cm
au moins entre ta sortie des eaux maison et le niveau des tuyaux
communaux

Toutefois avoir un peu plus ne sera pas du luxe parce que la théorie c'est
bien beau mais enfouir un tuyau en garantissant pile poil 1cm / m de pente
c'est plus qu'illusoire (AMHA)
B@RF-155 / Projet en Isère (38)
Compromis de vente du terrain le 21/05/05
CCMI "Maisons Axial" le 04/10/05
Réception le 13/11/06
Heureux habitant depuis 01/12/06
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Maine Et Loire
idem à barf155
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
barf tu te vautre un peu sur la pente minimale

j'ai presque 200m avec 3 a 5 mm/m de pente

avec des bon tuyaux et des regards specifiques
un bon laser
en travaillant tres tot le matin sinon l'ai chaud fait onduler le faisceau
et du "grains de riz" pour caler
tu peux arriver a ce resultat facilement

Dans mon cas c'etait tout sauf une pompe pas envi d'etre dans la M

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Isere
jf a écrit:barf tu te vautre un peu sur la pente minimale

j'ai presque 200m avec 3 a 5 mm/m de pente

avec des bon tuyaux et des regards specifiques
un bon laser
en travaillant tres tot le matin sinon l'ai chaud fait onduler le faisceau
et du "grains de riz" pour caler
tu peux arriver a ce resultat facilement

Dans mon cas c'etait tout sauf une pompe pas envi d'etre dans la M

A+


Je veux bien croire qu'un pro avec le matos que tu décris parvienne à ce
résultat mais c'est pas ce que j'appellerai "Facilement" ...

Ce que je voulai dire c'est qu'un amateur qui se tappe ses VRD tout seul
à la pelle et à la pioche avec le vieux niveau à bulle de sa grand mère,
s'il parvient à respecter 1cm/m c'est déjà superbe.

Et tu n'as pas peur que le terrain bouge un peu dans le temps sur tes 200m ?

Moi je t'avouerai que j'aurai un peu la trouille de me retrouver avec un "point bas" avec aussi peu de pente...

Par contre c'est clair qu'il faut à tout prix éviter la pompe de relevage ...
quand on peut ... Crying
B@RF-155 / Projet en Isère (38)
Compromis de vente du terrain le 21/05/05
CCMI "Maisons Axial" le 04/10/05
Réception le 13/11/06
Heureux habitant depuis 01/12/06
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
ben non je ne suis pas un pro

le terrain ne bouge pas puisque tu creuse assez profondement.

De toutes facons je n'avais pas le choix.

Un autre amateur peux arriver au meme resultat.
Il faut bien selectionner les tuyaux (NF) l'ors de la pose, et eviter les bananes en les tournant.

L'ideal c'est de se faire livrer une palette complete et bien cerclée, apres si il en reste on peut tj les ramener.

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Saint-avertin (37)
taz a écrit: C'est une maison sur sous-sol,

Donc il faut très probablement une pompe de relevage pour les eaux de pluie et d'infiltration.
pour les eaux usées, ça dépendra en particulier de ce qu'il y aura au sous-sol : lave-linge, douche WC etc. S'il n'y a rien, vous devriez pouvoir vous en passer.
Messages : Env. 400
De : Saint-avertin (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Dans mon cas, pas le choix : pompe de relevage imposée par le service des eaux pour les EU, car la pente était proche de 0. Par contre, pas besoin pour les EP, cette conduite étant plus basse. Ouf !!!!!

Moralité : il faut se renseigner auprès de la DDE ou du service des évacuations des eaux.

Al.
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Dans notre cas, le permis de construire demandait à ce que la construction ai une évacuation des EU et EP gravitaire.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 23h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir