Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème Chauffage au sol & ballon tampon

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 463 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Bonjour,


nous avons fait installer une PAC (+ballon indépendant) cet été pour remplacer une vieille chaudière au fioul qui avait rendu l'âme et qui nous fournissait en chauffage + ECS.


Au RDC, nous avions un chauffage au sol qui fonctionnait bien avec la chaudière fioul. Le chauffagiste avait installé 2 circulateurs GRUNDFOS ALPHA2 pour baisser la température de l'eau produite par la chaudière, circulateurs installés au RDC juste avant que les tuyaux ne partent dans la chape.


Avec le gain de place dû au remplacement de la chaudière Fioul par la PAC, il nous a remonté les circulateurs au premier étage (où avait été stockée la chaudière fioul par les anciens proprios....) pour faire un "local technique".
Il a installé une PAC, avec à la sortie un ballon tampon 100 L Thermador Bmel100sk, duquel repartent les tuyaux pour les chauffages acier qui restent au 1er étage (ça marche bien), et duquel repartent aussi les tuyaux pour alimenter les circulateurs du chauffage au sol.


L'eau sort de la PAC à 60° environ. Elle rentre dans le ballon tampon et en ressort à peu près à la même température.
Les branchements ont bien été fait comme sur la notice jointe
http://www.plomberie-pro.com/local/uploaded/catalog/fiche/FR[...]che/FRA_BD_FTBMEL12.pdf


Par contre, à la sortie 6 sur le schéma ci dessus, l'eau sort bien à priori (au toucher) à 60°, mais dès que le cuivre est tourné à 90° est remonte environ d'un mètre pour aller dans les circulateurs, on sent au toucher qu'on perd énormément de chaleur sur le tuyau (à la sortie du ballon, on peut tenir le tuyau dans la main, mais c'est franchement super chaud, 30 cm plus loin dès qu'on est au dessus du niveau du ballon, on sent que le tuyau n'est juste plus que tiède).


Bref, le chauffagiste est sur le problème depuis la fin de semaine sans trop savoir d'où peut venir le problème... Si vous avez une idée je prends !
Est-ce que le chauffage au sol doit être raccordé directement sur le ballon tampon sans passer sur le circulateur vu qu'on est sur la sortie prévue pour un chauffage au sol (et que c'est le ballon qui s'occupe de baisser la température de l'eau ?)


Est-ce dû au cuivre qui remonte au dessus du niveau du ballon tampon et un problème de pression ?


A lire la notice du circulateur, j'ai l'impression qu'avoir 2 circulateurs sur la même installation (un côté circuit chauffage au sol et un côté chauffage central) ne fait pas partie des bons usages.


Bref, je suis un peu sans solution, et ça commence à cailler ! Et jusqu'à aujourd'hui, j'avais trouvé notre chauffagiste compétent et bien réactif... là je le trouve un peu trop dans l'improvisation....


Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,

y aurait pas une vanne mélangeuse entre les deux points "test" ?

Je sais , ça parait énorme, mais bon, sait on jamais.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Euh.... Késako les points tests ?

Le patron avait mis sur ce chantier là un jeune que je n'avais jamais vu seul. Il peut y avoir un truc "énorme" sur l'installation.
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Les deux points test : les deux endroits où tu poses ta main afin de ressentir la chaleur.

Quand j'écris énorme : ce serait juste le fait ne pas avoir pris en compte cette vanne dans l'observation qui serait énorme, c est tout. Pas sa présence en soi.

C'est simplement une hypothèse, pas une affirmation.

Donc aucun organe (ou raccord) quel qu'il soit entre les deux points?
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Re,

je viens de regarder le schéma sur le lien proposé dans ton 1er message.

Et effectivement, il apparaît bien un mitigeur placé entre le point 6 et le circulateur (heureusement d'ailleurs, c'est tout normal).

Ce qui expliquerait le phénomène que tu constates. Si toutefois ce mitigeur est bien entendu placé chez toi comme sur le schéma et si tu poses la main avant et après ce mitigeur.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)



Franchement rien entre les 2 points hormis le tuyau..... La seule diff, c'est que ma 2e main et au dessus du ballon.
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Bon problème résolu ;)

Le patron est venu, une vanne anti-retour était grippée à priori. Donc tout roule maintenant !
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 07h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir