Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur tableau maison neuve

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 302 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour à vous ,

Je vous sollicite suite à mon travail de définition de mon tableau de protection de notre maison en projet (160m²/R+1).

Ce travail a notamment été fait grace à cet excellent forum, merci à vous !

Que pensez vous de la répartition ci dessous :

- 1 Tableau Principal / 1 Tableau Divisionnaire sSol/Garage (à ~8m; disj de 40A (Q1) -> 6mm² en principe)

- Tous les ID sont de type A

- Maison Passive -> chauffage/VMC DF/ECS -> Disj 16A + résistance d'elec appoint 10A (Q14+Q17)

- Parafoudre A1 : Hager que j'ai déjà

Petite question concernant le circuit prise GTL : Ai je le droit de rajouter la multiprise que je vais mettre dans baie de comm à proximité immédiate sur ce circuit ou non?

Merci pour votre aide, et vos avis !!

Laurent















Tableau Divisionnaire S/Sol Garage (sous Q1/40A) :


Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si le tableau divisionnaire est alimenté en 6², il faut un disjoncteur 32A maxi au départ
Je ne crois pas avoir vu de circuit PC pour la cuisine ?

Sinon pour le reste tout me semble correct

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
dmx67 a écrit:


Petite question concernant le circuit prise GTL : Ai je le droit de rajouter la multiprise que je vais mettre dans baie de comm à proximité immédiate sur ce circuit ou non?





Il me semble que les prises dans le coffret de com sont assimilables aux prises GTL.

Donc si vous avez au moins 2 prises dans le coffret de com, pas besoin d'en mettre au tableau.
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Carminas a écrit:Bonjour

Si le tableau divisionnaire est alimenté en 6², il faut un disjoncteur 32A maxi au départ
Je ne crois pas avoir vu de circuit PC pour la cuisine ?

Sinon pour le reste tout me semble correct

@+


Merci
Trop fort, j'ai oublié un disjoncteur... Celui des PC de la cuisine, je l'ajoute merci encore!
Je dois donc passer la liaison entre tableau principal et divisionnaire en 10² donc. Pourtant en 6² la perte de tension est faible (<2%), mais merci pr l'info.

Concernant les prises GTL, je souhaite les laisser (car ça fait deux prises dans le celier attenant à la cuisine ainsi) et ajouter dessus les prises du coffret de comm (baie de brassage en fait)

@+
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
dmx67 a écrit:
Je dois donc passer la liaison entre tableau principal et divisionnaire en 10² donc. Pourtant en 6² la perte de tension est faible (<2%), mais merci pr l'info.


Non pas forcément.
Ce n'est pas un problème de perte mais un problème de surcharge
Il suffit de mettre un mettre un disjoncteur 32A au départ et pas un 40A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
OK, merci. MAis je souhaite conserver le 40A pour applications futures depuis tableau en S/Sol (ex spa; filtre piscine ou autre).

Donc en 10² c'est OK?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si disjoncteur 40A, il faut effectivement au minimum du 10² (pour une liaison qui n'excède pas 25m)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
OK. tout est clair. Un grand merci
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 21h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir