Retour
Menu utilisateur
Menu

Pb chaînage horizontal

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.622 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

J'ai constaté plusieurs pbs sur mon chaînage horizontal du salon :

Le 1er il n'y a pas de ferraille dans cet angle (le détecteur ne sonne pas) et on voit bien que le dernier parpaing en haut à droite est un parpaing creux d'angle au lieu d'un parpaing "U".

Il faut donc que je fasse casser à cet endroit et reprendre correctement. Le problème, est-ce qu'ils vont réussir à casser le béton sans abîmer la ferraille ? Sinon il faudra reprendre le chaînage H entièrement.

Le 2ème, le chaînage H ne forme par un rectangle fermé. Il forme un U ouvert. Le dernier parpaing que l'on voit ci-dessous est un parpaing d'angle et non un parpaing "U".


Je pense qu'il faut qu'il ferme le rectangle dans le mur de refend du milieu de la maison, me trompes-je ? (en faisant bien sur le contour de l'ouverture pour l'accès aux chambres au-dessus du demi-sous-sol. Ou alors il faut qu'ils fassent les liaisons avec les chaînages V du sous-sol ??

Le 3ème : les liaisons avec les chaînages V ne sont pas assurées. Est-ce que cela suffit comme ils on fait ?




Merci d'avance
Tavichon
Messages : Env. 600
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez sur la page devis constructeur de maisons de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des constructeurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Un chainage Horizontal doit être fermé, il doit ceinturer l'immeuble (ou la partie).

Pour les chainages verticaux, mettre des attentes avec des equerres prises dans le chainage..
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Citation: Un chainage Horizontal doit être fermé, il doit ceinturer l'immeuble (ou la partie).

Ok, c'est bien ce qu'il me semblait, je vais donc faire fermer le chainage H de la partie séjour, dans le mur de refend entre les chambres et le séjour.

Citation: Pour les chainages verticaux, mettre des attentes avec des equerres prises dans le chainage..

Je ne comprends pas trop ce que tu as voulu dire. Des attentes avec des équerres prises dans quel chaînage, le H ??
En effet, les chaîanges V s'arrêtent à l'endroit où l'on voit la photo. Maintenant ils vont faire le pignon au-dessus du salon. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'équerres pour lier les chaînages H et V.

Tavichon
Messages : Env. 600
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'équerres pour lier les chaînages H et V.


Pas forcement nécessaire si lerecouvrement des V est correct !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Citation: Pas forcement nécessaire si lerecouvrement des V est correct !

Ce que tu veux dire par là, c'est que si le recouvrement du chaînages V sur lui-même est correct des fondations jusqu'en haut, il n'y a pas besoin d'équerre en haut entre le H et le V, c'est ça ?

Si c'est le cas, c'est ok, puisque j'ai fais casser les parpaings pour vérifier avant coulage. On le voit sur la photo que j'ai mis concernant les chainages des pignons.

Tavichon
Messages : Env. 600
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Ce que tu veux dire par là, c'est que si le recouvrement du chaînages V sur lui-même est correct des fondations jusqu'en haut, il n'y a pas besoin d'équerre en haut entre le H et le V, c'est ça ? Oui !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Ok, merci FranceL pour tous ces renseignements.
J'ai tout ce qu'il me faut pour expliquer à mes maçons comment travailler dans les règles de l'art.

Ils ne vont pas apprécier de devoir casser une partie du travail fait. Ca va faire la 3ème fois que je leur fait le coup. Mais je n'ai aucun remords, ils n'ont qu'à travailler correctement tout de suite.

Bonne soirée
Tavichon
Messages : Env. 600
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,

heureusement que tu veilles au grain avec tes soi-disant maçons!

En tout cas, bon courage pour la suite.

Al.
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Il y a un truc que je pige pas.

Sur la 2ème photo celle où on voit le U, les maçons ils peuvent pas fermer le chainage H car la feraille va forcément tomber au niveau de l'ouverture de l'escalier entre tes deux demi niveaux.

Et même si tu fais le tour de l'ouverture cela ne se comportera pas comme un chainage H (structurellement parlant), non ? Par contre ce sera toujours mieux que ce qu'ils on fait.
Messages : Env. 60000

 
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Citation: heureusement que tu veilles au grain avec tes soi-disant maçons!

En tout cas, bon courage pour la suite.
C'est clair !! J'arrive au bout de la maçonnerie. Aujourd'hui, ça ne me fait plus peur, je passe au moins une fois par jour et je fais corriger les erreurs au fur et à mesure

Citation: Sur la 2ème photo celle où on voit le U, les maçons ils peuvent pas fermer le chainage H car la feraille va forcément tomber au niveau de l'ouverture de l'escalier entre tes deux demi niveaux.

Et même si tu fais le tour de l'ouverture cela ne se comportera pas comme un chainage H (structurellement parlant), non ? Par contre ce sera toujours mieux que ce qu'ils on fait.

Je ne sais pas si structurellement parlant ça n'est pas pareil. De toute façon, je n'ai pas réussi à imposer de faire comme ça à mes maçons. Alors je leur ai fait relier le chainage H du haut du salon avec le chainage vertical du mur de refend du milieu (2 equerres en tor de 10). De toute façon, il y a un chainage H 80cm plus bas, et il y en aura un en Haut pour les chambres.

Enfin, pour l'endroit où il manquait de la ferraille, j'ai fait cassé l'agglo creux, et en fait il y avait bien 2 équerres de 10. Donc c'est ok.

Tavichon[/code]
Messages : Env. 600
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 15h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment trouver des avis pertinents sur un constructeur ?
Comment trouver des avis pertinents sur un constructeur ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Calculette construction gratuite !
Calculette construction gratuite !
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir