Menu utilisateur
Menu

Section de cable

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 339 fois
By13
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/01/2015 à 22h34
Section de cable
Bonjour,

Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais après m être tournė vers différents professionnels, j ai obtenu autant de réponses differentes.
Je vais devoir effectuer un raccordement entre DB et maison de type 2 et je ne sais quelle section de cable prendre.
Les caractéristiques du raccordement :
- 12kVA monophasé
- distance environ 190 m

Merci de votre aide.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 13/01/2015 à 22h54
Bonjour

Déjà pour rappel, le dimensionnement d'un branchement se calcule avec une hypothèse de chute de tension de 2% maxi.
C'est même désormais normé par la NF C 15-100 :



Pour 12kVA monophasé, donc un DB 30/60A à 190m :
- 2x120² cuivre
- 2x185² alu
Je vous conseille l'alu qui vous reviendra nettement moins cher sur cette distance.

Voir si le triphasé ne pourrait pas être une solution pour réduire la facture :
- 4x35² cuivre
- 4x50² alu

Voir tableaux récap sur ce lien
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

@+
0
Carminas
Partager
By13
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/01/2015 à 23h13
Merci pour votre retour.
Est il possible de mettre 2 câbles a 1 conducteur au lieu d 1 cable avec 2 conducteurs?
Car selon la section le coût est plus intéressant.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 13/01/2015 à 23h14
Oui aucun problème, surtout avec ces sections.

@+
1
Carminas
Partager
By13
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/01/2015 à 23h24
Ce type de cable est il correct :
http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/7569/[...]D/7569/CatID/828/Cable_électrique_Aluminium.aspx
Ou bien celui ci
http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/8750/CatID/828/Câble_électrique_Aluminium_.aspx

Merci pour vos infos

@+
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 13/01/2015 à 23h42
Oui l'AR2V 185² est ce qu'il vous faut.
Ne pas oublier les fouets de raccordement aux extrémités
0
Carminas
Partager
By13
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/01/2015 à 23h46
Le 240mm2 est il surdimensionnė ou bien qui peut le plus peu le moins.
Qu est ce qu un fouet de raccordement?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 14/01/2015 à 00h06
C'est surdimensionné
Inutile de jetter l'argent par les fenêtres. Vous avez vu la différence de prix ?

Une fouet c'est quelque chose qui permet de réduire la section aux extrémité pour pouvoir se raccorder dans une disjoncteur

@+
0
Carminas
Partager
By13
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Le 14/01/2015 à 09h15
Merci pour toutes ces infos précieuses.
0
Partager
En cache depuis le samedi 10 novembre 2018 à 01h39

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Limite propriété < à 30m, mais compteur extérieur ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 11 réponses
« Question Nouveau Racordement erdf »
Discussion lancée par kenily - 2 réponses
« Enfouissement de ligne électrique ? »
Discussion lancée par Peanut - 5 réponses
« Prix raccordement edf »
Discussion lancée par thomasmarianne31 - 5 réponses
« Eau dans gaine edf »
Discussion lancée par jeangroussard - 26 réponses
« Compteur chantier EDF »
Discussion lancée par laetidjee - 5 réponses
« Raccordement de moins de 30m en liason privative erdf m'oblige à mettre un type 2 »
Discussion lancée par ritondu95 - 5 réponses
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir