Menu utilisateur
Menu

Section de cable

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 346 fois
By13
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/01/2015 à 22h34
Section de cable
Bonjour,

Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais après m être tournė vers différents professionnels, j ai obtenu autant de réponses differentes.
Je vais devoir effectuer un raccordement entre DB et maison de type 2 et je ne sais quelle section de cable prendre.
Les caractéristiques du raccordement :
- 12kVA monophasé
- distance environ 190 m

Merci de votre aide.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 13/01/2015 à 22h54
Bonjour

Déjà pour rappel, le dimensionnement d'un branchement se calcule avec une hypothèse de chute de tension de 2% maxi.
C'est même désormais normé par la NF C 15-100 :



Pour 12kVA monophasé, donc un DB 30/60A à 190m :
- 2x120² cuivre
- 2x185² alu
Je vous conseille l'alu qui vous reviendra nettement moins cher sur cette distance.

Voir si le triphasé ne pourrait pas être une solution pour réduire la facture :
- 4x35² cuivre
- 4x50² alu

Voir tableaux récap sur ce lien
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

@+
0
Carminas
Partager
By13
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/01/2015 à 23h13
Merci pour votre retour.
Est il possible de mettre 2 câbles a 1 conducteur au lieu d 1 cable avec 2 conducteurs?
Car selon la section le coût est plus intéressant.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 13/01/2015 à 23h14
Oui aucun problème, surtout avec ces sections.

@+
1
Carminas
Partager
By13
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/01/2015 à 23h24
Ce type de cable est il correct :
http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/7569/[...]D/7569/CatID/828/Cable_électrique_Aluminium.aspx
Ou bien celui ci
http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/8750/CatID/828/Câble_électrique_Aluminium_.aspx

Merci pour vos infos

@+
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 13/01/2015 à 23h42
Oui l'AR2V 185² est ce qu'il vous faut.
Ne pas oublier les fouets de raccordement aux extrémités
0
Carminas
Partager
By13
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/01/2015 à 23h46
Le 240mm2 est il surdimensionnė ou bien qui peut le plus peu le moins.
Qu est ce qu un fouet de raccordement?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 14/01/2015 à 00h06
C'est surdimensionné
Inutile de jetter l'argent par les fenêtres. Vous avez vu la différence de prix ?

Une fouet c'est quelque chose qui permet de réduire la section aux extrémité pour pouvoir se raccorder dans une disjoncteur

@+
0
Carminas
Partager
By13
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Le 14/01/2015 à 09h15
Merci pour toutes ces infos précieuses.
0
Partager
En cache depuis le vendredi 11 janvier 2019 à 19h54

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Section de câble pour raccordement EDF/maison »
Discussion lancée par Terence8 - 10 réponses
« Info devis EDF »
Discussion lancée par lebatisseur - 10 réponses
« Urgent:abonnement edf combien de kw? »
Discussion lancée par trezeg42 - 5 réponses
« Norme compteur EDF : obligation de changer un vieux compteur ? »
Discussion lancée par mimiou87 - 8 réponses
« Ouverture compteur EDF en rénovation »
Discussion lancée par svil - 7 réponses
« Cable alimentation maison »
Discussion lancée par gaetetlesfilles - 21 réponses
« ERDF et mairie »
Discussion lancée par Utilisateur anonyme - 8 réponses
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir