Bonsoir,

J'ai comme moyen de chauffage une chaudière gaz propane avec citerne enterré de marque frisquet modele hydroconfort 80/450 de 1998.

Celle ci alimente deux planché chauffant, R+1.

Il y a peu, notre technicien nous a changé un circulateur après nous avoir dit qu'avec les anciens proprio il avait changé tout ce qu'il y avait a changer, que c'était une bonne chaudière et que ça serait dommage de la changer...

Depuis, je remarque que nous avons sans arrêt des baisses de pression, la jauge ce retrouve régulièrement a zéro, obligé de réinjecter de l'eau régulièrement.

Le circulateur en haut a gauche fait du bruit, le même bruit que l'autre avant qu'il nous lâche...

La visse de purge tout en haut qui est censée etre decerée d'un tour pour libérer l'air crache de l'eau (un tee-shirt trempé en 5min), du coup je l'ai fermé...

La chaudière fait très souvent des bruits d'eau, des glouglous assez bruyant, surtout âpres avoir réinjecte de l'eau pour remettre en pression la chaudière, sachant que je met maxi 1bar, sur la notice frisquet il dise 1,5bar maxi, et le technicien nous a dit 0,5 0,7 largement suffisant, maisnapres nous avoir changé le circulateur en bas a droite, il avait mis 1,5bar...

On a également des zones qui ne chauffe pas de façon aléatoire, un coup c'est le salon, un coup la cuisine ou la salle a mangé... Je crois que c'est du aux boues dans le planché chauffant...

Et en ce moment, perte de l'eau chaude, a peine tiède qui vire au froid... De quoi prendre une douche vite fait...

Changement de chaudière ? Changement de technicien ? Sachant que le contrat d'entretien ne comprend que les intervention sur la chaudiere.

Merci d'avance pour vos conseil ou votre aide.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

j'ai l'impression que la chaudière "est bonne " uniquement pour le service de dépannage

Les baisses de pression ce n'est pas étonnant que vous remettez de l'eau si la purge qui est ouverte "mouille un tee shirt en 5mn c'est cette purge ouverte qui n'est pas normale

d'après vos premières informations il faudrait je pense procéder comme suit:

- Faire un rinçage du circuit complet du plancher chauffant (clarinette de distribution ouverte a fond, cela enlèvera les boues, repérer le nombre de tours pour remettre les bons débits après travaux)
- faire poser sur votre circuit chauffage un dégazeur automatique
- faire poser un pot anti boue avec doigt magnétique
- remplir le circuit chauffage en ajoutant un inhibiteur "type sentinnel X100 "
http://www.sentinelprotects.com/fr/produits/chauffage-central/sentinel-x100-inhibiteur

en faisant tout c'est points vous devriez repartir sur une installation saine pour votre unité de chauffage.

- changer le bloc de sécurité (si doute sur étanchéité / fuite)

Il n'est pas normale que les circulateurs s'envoie en l'air comme cela, mais il est possible si il y a des boues ou particules métallique que les circulateurs lâchent
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Haute Savoie
Pour ce qui est de la vis de purge, j'ai lu sur un autre forum un chauffagiste qui conseillait de toujours laisser un tour deserré... Après je sais pas si c'est vrai ou pas.

Hier soir j'ai la bonne pression, la je viens de rentrer et c'est a zéro.

Le circulateur en haut a gauche fait un légé rrrrrr...rrrrrr..rrrr.,.

Je viens d'ouvrir la vis de purge, de l'air est sorti et je l'ai refermé dés que de l'eau chaude est sorti.

Depuis la chaudière glougloute fortement, mais je sais pas si je dois, en l'État des choses, remettre la pression qu'il faut...??!!

Pour la clarinette de distribution... Mystère pour moi que ce thermes !! Je vois pas du tout ce que c'est... Si ça a un lien avec la nourrisse, je sais juste que la marque est giacomini je crois, je peux éventuellement trouver le modèle, j'ai une micro doc.

En tout cas, merci pour ces premiers conseilles car avec les temperatures qu'ils annonces (-7°), et mon bébé de 5mois, ça promet...
Messages : Env. 70
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

une clarinette de distribution est un répartiteur il y en a une sur le circuit de départ et une sur le circuit retour des boucle de chauffage du plancher chauffant.
cela s'appelle aussi "nourrice"

certaine nourrice, un peu plus cher possède un petit mano "débitmètre" pour chaque boucle,
c'est le mieux car cela permet de visualiser les réglages de débit que vous aurez a faire sur les différentes boucles de chauffage.
cela permettra à vos pièces d'avoir une chaleur homogène
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Haute Savoie
Alors effectivement, je n'ai pas de mano sur chaqque boucle, uniquement un sur chaque nourisse, dont un qui ne fonctionne plus... Il a du prendre un coup...

Je viens d'appeler le technicien qui nous fait la maintenance de la chaudière, il m'a dit que le purgeur était bien automatique et qu'il devait être surement à changer car ce n'était pas normal qu'il fuit...

Il m'a dit également qu'il pensais qu'un mitigeur devait surement être la cause du problème, après, de quel problème, j'ai pas vraiment compris !

Ceci-dit, je l'ai arrêté et lui ai dit que je ne ferais rien sur la chaudière tant qu'un désembouage n'aurait pas été fait, lui pensais que l'ancien proprio l'avait fait récemment, mais vu ce que je lui ai expliqué concernant les zones qui ne chauffait pas, il m'a dit qu'il allait passer jeudi pour mettre du produit dans le plancher chauffant qui devait agir 15 jours... Encore 15 jours à ce geler ! Après il ferait la purge du planché, pour environs 250€.

J'espère qu'à ce prix, il me fait les deux niveaux !

J'ai également remarqué que la nourrisse de l'étage, à l'extrémité, il y a du dépot blanchatre un peu verdi où se trouve les bouchons en laiton et on entend souvent comme un très légé sifflement, comme une toute petite fuite d'air... Je me demande si les joints serait pas en train de lacher !
Messages : Env. 70
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Haute Savoie
Voici un lien donnant accès a quelques photos de mon installation frisquet.

https://drive.google.com/folder/d/0B-HPAoM_JWP3bm1zazRWNjFGQjQ/edit
Messages : Env. 70
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

Pourquoi 15 jours, voir avec lui quel produit il va mettre.

En général on ajoute un désembuant type sentinel X800 (voir lien)
http://www.sentinelprotects.com/fr/produits/chauffage-central/sentinel-x800-desembouant-rapide

Une fois le sentinelle X800 ajouté au circuit, on laisse agir environ 48h
pour la circulation tous les robinets ouverts à fond (de la nourrice) pendant 2 heures , voir onglet détail utilisation.
(nota: bien relever de combien de tour sont ouvert vos robinets de nourrice pour les remettre dans la même position après traitement)

ensuite remettre les robinets dans leur position
Laisser le chauffage en route normalement et laisser agir le produit 48h maxi (vous avez toujours votre chauffage en fonction)

prévoir 1/2 journée sans chauffage pour:
ensuite vidage du circuit (avec le produit X800)
Ensuite rinçage du circuit chauffage a l'eau claire (machine de rinçage connecter permettant de faire circuler l'eau dans les deux sens)
vidage de l'eau de rinçage
remplissage du circuit a l'eau claire + ajout de l'aditif "type sentinel X100"
http://www.sentinelprotects.com/fr/produits/chauffage-central/sentinel-x100-inhibiteur

redémarrage chauffage

(nota il faut compter 4 heure pour le rinçage et redémarrage du chauffage de votre plancher, pour un circuit avec radiateurs c'est plus longe car chaque radiateur doit être rincé dans les 2 sens dans ce cas il faut compter une journée)

vous ne devriez pas avoir trop de problème pour remonter la température de la maison avec 1/2 journée d'arrêt

Demandez lui un devis avant début de travaux (cela garantie le cout de la prestation)

sur ce devis demandez que le mode opératoire soit décrit, ecrit aussi qu'il traite les 2 planchers chauffant.
sur le devis le mode opératoire doit être décrit ainsi que les produits utilisés (desembuant et inhibiteur)
demandez que du X100 soit posé cela pérennisera votre fluide de chauffe

Avec cela vous devriez partir sur une base saine.

pour les petit depot blanchatre cela n'est pas grave si pas de nouvelle fuite
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Haute Savoie
Merci pour cette réponse très détaillée. Je vais voir si je peux encore intervenir pour le devis étant donné qu'il vient demain...
Messages : Env. 70
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour ,

si en lui parlant de ce qui a été listé.
il vous confirme oralement de ce qu'il va réaliser ainsi que les produits, qu'il vous confirme oralement qu'il utilise la machine a rincer permettant la circulation dans les deux sens.
(les professionnels loue ce type de machine a leur fournisseur, elle coute a l'achat excessivement cher, pratiquement tous les pro la loue)

une fois les détails précisé par oral vous conviennent avec votre artisan, vous pouvez avoir confiance, essayer d'être la pendant l'opération.

par contre il est probable qu'il n'a pas prévus d'inhibiteur (X100) demandez lui que vous souhaitez cet aditif au final avec le nouveau remplissage.
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Haute Savoie
OK,par contre je crois que la machine il ne l'a pas, de ce qu'il m'a laissé comprendre au téléphone. Donc peut être qu'il ne va pas utiliser la méthode que vous m'avez décrit ! (s'il y en a plusieurs..)

Ma femme sera là, je vais lui laisser des consignes et je lui demanderais pour le X100.

Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

je m'en doutais très peu de pro l'achète on loue cette machine uniquement sur demande (cela cout entre 35 et 80 euros / jour

via les loueur pro du type:
kiloutou
http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/soudure-plomberie-electricite/pompe-detartrer-230-v

brossette etc...

par contre pour réaliser un bon nettoyage il vaut mieux le faire avec cette machine
on remplis son bac par de l'eau claire (environ 80 litre à 100 litre)
elle possède 2 moteurs (circulateur d'eau) permettant de faire passer l'eau l'une dans un sens l'autre moteur dans l'autre
2 tuyaux sort de cette machine que l'on connecte sur le circuit aller chauffage, l'autre connection sur le circuit retour chauffage.
elle possède un robinet de vidange pour vider son bac pour ensuite reremplir le circuit à l'eau claire pour un nouveau cycle de nettoyage
(on peu voir par le dessus de la machine, la boue du circuit en cours de nettoyage arriver dans le bac et de teinter l'eau claire du réservoir et devenir tout noir...

si dans votre installation aucun piquage extérieur n'est possible (cela arrive parfois), le chauffagiste sera obliger de modifier
votre installation pour ajouter une connection permettant ce raccordement

Voir protocole du mode opératoire avec photos sur lien ci dessous (assez explicite)
http://renove-chaudiere.net/?p=16
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Haute Savoie
Bon, au final, le chauffagiste a injecté un produit qui doit circulé 15 jours, agressif, évitant de passer par un desembouage, certe plus long a agir.
Aparament les nourrisse fuit, j'avais vu des traces de calcaire mais pas vu que la chape avait pris l'eau...
Il y aurait également les mitigeurs qui seraient foutus... Là pour le coup je suis pas sur du terme étant donné que c'est ma femme qui m'a repeté ce qu'il lui a dit et qu'elle y comprend pas grand chose et que je suis au boulot...
Du coup la pression qui chute c'est normal, je dois plus dépasser 0,7bar, car suffisant..
Pour le x100, il avait pas l'air convaincu, il m'a juste dit qu'on trouvait ça chez les fournisseur de plomberie.
Bref, j'attend son devis, il m'a dit 400€, je lui ai dis qu'on m'avais annoncé 250€, il m'a que c'était possible... Bizarre..
Messages : Env. 70
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Haute Savoie
Voilà, j'ai enfin le détail de ce qui va être fait. Sauf pour le produit qui a déjà été mis.

Le produit injecté dans la chaudière : Desembouant Aquatec - 30€

Remplacement des purgeurs automatique - 50€

Et 220€ de déplacement et main d'œuvre... Je vous note pas la TVA...

Il a rien d'autre sur le devis. Je dois leur retourner le devis signé sous 3mois.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

Oui Aquatec distribue ce type de produit.
remplacement des purgeur automatique = OK

Il faudrait voir avec votre artisan quel méthode il utilise précisément pour le nettoyage du circuit. (très important vu les problèmes de chaudière)
sans machine à rincer cela va être difficile de faire quelques chose de consciencieux.
sinon faite une demande devis a un autre artisan uniquement pour cette prestation (cela permettra d'avoir un autre contact)

Un plus non négligeable demandez lui en option de vous mettre le cout pour ajouter sur le circuit retour chauffage un pot anti boues avec doigt magnétique
(cela préservera votre chaudière)

Une fois la méthode de son rinçage valider vous pourrez signer votre devis.
au risque de me répéter sans machine, le rinçage ne sera pas de qualité
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 21 septembre 2024 à 06h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir