Retour
Menu utilisateur
Menu

Isoler ou non le sol d'une cave enterrée ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 894 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour,

La construction de ma maison avance et il est venu le temps de couler la dalle béton de ma cave enterrée (totalement, soit 2,5m sous terre avec des murs en béton banché hydrofuge).

Il est prévu plus tard que j'isole les murs en doublage collé hydrofuge. Ce sous-sol devrait accueillir une pièce de jeux pour les enfants.
Pour ne pas perdre trop de hauteur sous plafond, je peux me permettre au maximum 8cm d'isolant sous la dalle béton.

Question : est-il intéressant d'isoler le sol de cette cave en insérant un isolant sous la dalle béton, ou l'investissement n'en vaut pas le coup vu que la cave se trouve 2m sous terre et que j'ai 65m² à isoler.

D'avance merci pour vos avis ou expériences.

à bientôt

Mathieu
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 100 message Ain
Bonjour

Selon moi la question majeur a se poser concerne l'humidité.
Isoler, pourquoi pas, mais il faut penser à l'humidité produite par les occupants de la pièce qui voudra sortir (et aller à la rencontre des murs et sols froids)
Il faut penser aussi à l'humidité du sol et des murs qui voudra sortir quelquepart par capillarité.

Isoler avec un système étanche est hydrofuge empêchera les remontées capillaires et autres infiltrations anormales de sécher, avec des dégâts qui remonteront peut être à l’étage supérieur.

Peut être que les fondations de la misons sont aujourd'hui super étanches mais qu'en sera il demain quand les fondations auront légèrement bougé ?
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Merci pour cette indication.
Je pensais éjecter l'humidité de l'air par une vmc. Pour celle des murs et du sol, je n'en sais rien !

Le terrain est très caillouteux (zone de carrière) donc naturellement drainant.

à+
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Ain
JE ne suis pas du tout spécialiste de la question mais

1) j'ai un ami qui a eu le malheur d'isoler sa cave avec polystyrène + BA13 et il s'est retrouvé avec des remontées d'humidité sur les murs dans le salon au dessus... assez vilain

j'ai vu passer une fois un article sur des spécialistes de l'aménagement de sous sol à paris et ils faisaient de mémoire une boite étanche avec un gros espace d'air entre isolant et fondations avec une circulation d'air forcée, en fonction de l'humidité.... c'etait un peu usine à gaz mais ca répondait en gros au besoin de dormir dans une piscine.
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
Bonsoir Matt2116

Suite à votre MP et comme convenu , voici mes réponses

1)pas de remontées d'humidité ? parce que vous n'avez pas cuvelé...
Aucune remontée d’humidité à déplorer. De part la mise en œuvre de bitume + isolation + Delta-MS et de la nature du terrain très caillouteux, il est peu probable d’avoir des soucis d’humidité
Cela consiste en quoi de « cuveler ». Je ne connais pas ce terme


2)avez-vous mis un polyane sous votre dalle?si oui sous le pse ou sous la dalle béton ?
Pas de polyane mais des bandes de dilatation périphériques

3)pour appliquer votre concassé, à combien êtes-vous descendu sous les fondations? quelle épaisseur de concassé avez-vous mis? a-t-il été tassé ?
Etant sur du tout-venant à cette profondeur, nous avons juste égalisé le terrain et rajouté du concassé pour mettre à niveau pour une pose optimum de l’isolant. Nous n’avons pas effectué de compactage.


4)pourrais-je avoir la référence exacte de votre pse (marque, ... , R=?)
C’est du Jackodur de 60 mm. Je n’ai pas retrouvé le coefficient R
http://www.jackon-insulation.com/fr/jackodur/produits/isolant-thermique-jackodur/jackodur-ds-300-standard-nf/

5)vous parlez d'un fournisseur d'isolation sur Mulhouse. Pourrais-je savoir de qui il s'agit ?
Il s’agit d’Isomat basé à Richwiller
http://www.isomat68.com/


6)Dernière question : êtes-vous satisfait de votre isolation et son rendu/utilité? votre carrelage de cave n'est-il pas trop froid surtout en ce moment?
Difficile d’évaluer la satisfaction. La cave n’est pas habitée et non chauffée.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Merci beaucoup pour cet avis !

à bientôt

Mathieu
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 05h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir