Calcul puissance PAC

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.295 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Cavaillon (84)
Bonjour a tous

Je souhaite savoir quelle est la regle de calcul pour une PAC.

Sachant que maison est RT2012 est situé dans les bouches du rhone.


Merci pour vos reponses.
Messages : Env. 70
De : Cavaillon (84)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Une pac se calcule avec les mêmes règles logiques que pour un autre moyen de chauffage, avec pour principale différence qu'il faut éviter une surpuissance, qui peut entrainer un fonctionnement en courts-cycles, néfaste à la fiabilité et la longévité.

L'arrivée des pac conservant leur puissance nominale à basse température, et inverter, a bien simplifié les procédures de choix.

Je suppose qu'il s'agit d'une pac aérothermique:

- on fait une estimation sérieuse des besoins thermiques de la maison, qui aboutit à un chiffrage des déperditions à la température de base de la région.
- la pac sera choisie de la puissance la plus proche possible de ces déperditions, avec une légère surpuissance de 10 ou 20%; cette puissance est celle disponible à la température de base.

C'est tout, en théorie. Reste à réaliser une installation convenable et à soigner la mise en service; de fait, la qualité du frigoriste qui effectuera cela est au moins aussi importante que le choix de la puissance de la pac... Le choix de la marque aussi est essentiel...

Ce n'est pas le calcul de la puissance qui est le plus délicat pour une pac; c'est surtout la conception de l'installation et l'évaluation des besoins exacts de l'habitation...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

d'accord avec Bardal.

Normalement votre constructeur de votre habitation RT 2012 devrait vous donner vos besoins de puissance chauffage et déperdition de chaleur

un petit bémol aussi sur les besoin de puissance sous RT 2012 les calculs des température des pièces ne sont pas calculé a 20°, mais en dessous
(donc méfiance avec les puissances PAC donné par le bureau d'étude, faite votre calcul de votre coté)

ce qui est pris en compte pour le calcul
suivant barèmes:
Le lieu d'habitation, l'altitude du lieu d'habitation, coefficients suivant qualité d'isolation, volume maison a chauffer,
la température de chauffage que vous souhaitez dans votre maison
(rien a voir avec les norme RT 2012 qui donne des pièces a 18° voir moins)

ce calcul permet de voir si nous avons la même puissance de chauffage donné par le constructeur,
si il y a une grosse différance moins choix irait plutôt vers ce calcul plutôt que les données RT2012 (car je chauffe ma maison entre 20 et 21° et non pas entre 16 et 19°)
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Cavaillon (84)
Ca peut expliquer le fait que ma Pac reglée a 24 sur la telecommande 25, l unité plafonne a 21.

D autre part l electricien quand il est venu ma indique que cette pac est prevue pour une superficie de 35m alors que ma piece a vivre en fait 45m.
Messages : Env. 70
De : Cavaillon (84)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Oui, ça peut expliquer...

Mais les estimations de puissance de chauffe en m2, telles que l'on trouve sur les pubs, sont notoirement insuffisantes pour porter un jugement: la surface chauffée dépendra du climat ( Marseille n'est pas Besançon), de l'isolation de la maison, de la conformation de la pièce et des caractéristiques techniques de la pac, à basse température notamment...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Cavaillon (84)
Merci pour toutes ces precieuses indications.

Dans un premier je vais demandé des devis pour verifier la puissance installée. En ensuite je vais faire appel a un AMO.
Messages : Env. 70
De : Cavaillon (84)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Un AMO, mon dieu, mais pour quoi faire ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Cavaillon (84)
Euh je pensais que c'était judicieuxRolleyes

Je m'adresse plutôt a qui?
Messages : Env. 70
De : Cavaillon (84)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Eventuellement à un bureau d'études thermiques...

Ceci dit, pour une maison rt2012, tu dois avoir les résultats de l'étude thermique, plus que suffisants pour dimensionner une pac...

Accessoirement, à Cavaillon, la puissance nécessaire pour chauffer une maison rt2012, c'est moins de 20 W/m2, donc pour ta pièce de 45 m2, ça tourne autour de 1 kW, 1,5 kW si tu veux... donc, c'est sûrement un autre problème qu'un défaut de puissance; que dit ton installateur?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Cavaillon (84)
Ben pas de reponse depuis que je lui ai demandée l etude thermique vendredi. De toute facon je compte l harceler jusqu a obtenir reponse. Au pire je me pointe chez le constructeur.
Messages : Env. 70
De : Cavaillon (84)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,


Oui si vous demandez a votre PAC une consigne de 21° de chauffe alors que sont dimensionnement a été calculer pour un maxi de 19°.
La PAC fonctionnera tous le temps, sans cycle de repos, et de dégivrage.
Donc inutile de lui demander 24° cela ne sert a rien.
résultat = usure rapide et risque de panne, celle ci n'atteindra jamais la température demandé.

seule solution chauffage d'appoint pour monter a 21°

oui comme te le dit Bardal pour les calculs suivant les régions il y a des données a prendre en compte.

si j'ai un moment j'essayerais de calculer cela (vos hauteur de plafond sont de 2.5 m ?
pour une consigne de chauffe à 20° et 21° (pour toute la maison)
coefficients pour une maison RT 2012

Il me manque la surface totale de la maison a chauffer pour faire votre calcul
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,

run4 a écrit:
si j'ai un moment j'essayerais de calculer cela (vos hauteur de plafond sont de 2.5 m ?
pour une consigne de chauffe à 20° et 21° (pour toute la maison)
coefficients pour une maison RT 2012

Il me manque la surface totale de la maison a chauffer pour faire votre calcul

C'est vite vu:
95 m2 mais seulement 45 m2 chauffés avec la PAC air/air
Supposons une mauvaise RT 2012 (ce que je ne sais pas, mais juste pour voir que le problème est ailleurs)
Prenons un G catastrophique (pour une RT 2012) de 0.86
Une T°C de base de -7°C
Une T°C ambiante de 21°C
45 m2 chauffé
2.5 m de hauteur sous plafond
Volume 113 m3

Cela donne une déperdition à -7°C d'environ 2.7 kW.
La PAC est certifiée NF (à confirmer avec la référence exacte )couvre 2.7 kW à -7°C.
Donc normalement elle couvre intégralement les déperditions dans des conditions anormales d'isolation pour une RT 2012.
Sauf si la PAC couvre les 95 m2 (ce qui n'est pas le cas à priori)il faudrait alors un G de 0.42 (excellent) pour couvrir à -7°C.
Cordialement,

Bécamel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Cavaillon (84)
Je regarderai ce soir sur la partie externe.
Messages : Env. 70
De : Cavaillon (84)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Le reste de la maison est chauffé avec quoi ?
c'est de dépendance qui ne communique pas avec la maison?
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
D'accord avec toi becamel
si la surface a chauffée est de 95m2 la puissance PAC devra être au minimum de 5.7 kw
une PAC pour chauffer une seule pièce ??? c'est pas u n peu riche ?
ce ne serait pas plutôt une clim ?
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 23h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir