Retour
Menu utilisateur
Menu

ICTA dans vide sanitaire après TPC 90

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.522 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Moselle
Bonsoir,


Pour ERDF, j'ai une gaine TPC de 90 et deux de 40 qui arrivent dans le vide sanitaire au ras du mur, je dois donc mettre de l'ICTA pour prendre le relai jusqu'à la GTL (TPC interdite en VS). Je suis en branchement type 1, monophasé 12kVA.


1- Quel diamètre mini de la gaine ICTA pour pouvoir passer le câble ERDF ? Si c'est du 2x35 mm² et avec la règle du 1/3 de remplissage, théoriquement ça passe avec du diam.40 mais ça risque de ne pas être trop confortable pour tirer le câble.
Parce que quand on voit le prix d'une couronne de 25m 3522 en diamètre 63 ou 75, ça pique ! Surtout pour un besoin de 4m... Avec le diam. 40 je pourrai l'utiliser pour les autres TPC de 40 (EDF et Télécoms).


2- Faut-il obligatoirement de la 3522 ou de la 3422 suffit ?


Merci à vous !


@+
seb
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 500 message Ceret (66)
A confirmer mais la 3522 est obligatoire en VS.
2x35 dans du 40, c'est juste, mais sur 4m ça marche.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Ceret (66)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 50 message Vendee
Salut,

Tu peux trouver de la 3522 vendue au mètre. Par exemple: http://www.materielelectriqu[...]245590.html
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Moselle
Salut,


Todd sur le site que tu mentionnes les prix sont effectivement au mètre mais tu ne peux pas commander moins de 25m.


En fait je ne sais pas de quelle section sera le câble d'ERDF, quelqu'un peut me renseigner là dessus ? Branchement type 1, mono 12kVA, distance environ 15m entre limite de propriété et la GTL.


Merci !


@+
seb
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut
aseb57 a écrit:


En fait je ne sais pas de quelle section sera le câble d'ERDF, quelqu'un peut me renseigner là dessus ? Branchement type 1, mono 12kVA, distance environ 15m entre limite de propriété et la GTL.

seb


section 16 mm² cuivre

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

ERDF mettra un 2x35² alu avec téléreport intégré

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Moselle
Bonsoir,


alors si j'ai bien compris, soit 2x16 mm² cuivre ou 2x35 mm² alu c'est ça ?


Prenons le plus défavorable 2x35 mm², vous me confirmez que ça passe dans de l'ICTA de 40 ? Je suis en conformité avec le consuel ? Comment "étancher" la liaison entre TPC et ICTA (silicone, mousse PU, mortier...) ?


Merci !


@+
seb
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Moselle
Petit up !




Merci.


@+
seb
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Bonsoir

Pour ERDF , c'est limité à 3m sous dalle de maison , s'il y a plus, ERDF passe en type 2 c'est à dire compteur et disjoncteur en limite de propriété et dans ce cas c'est vous qui passé le câble jusqu'à la maison et il faut calibrer le câble en fonction de la distance et de la puissance de raccordement ( 12 kva en mono et 36 kva tri )
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Moselle
Tu veux dire que s'il y a plus de 3 m de gaine entre le point d'entrée dans le VS et la GTL, ce sera un branchement type 2 ? Bizarre j'ai peut-être mal lu mais je n'ai rien vu de tel dans la NF 14-100. Ça ne parle que de la distance des 30m entre la limite de propriété et la GTL.

@+
Seb
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
aseb57 a écrit:Tu veux dire que s'il y a plus de 3 m de gaine entre le point d'entrée dans le VS et la GTL, ce sera un branchement type 2 ? Bizarre j'ai peut-être mal lu mais je n'ai rien vu de tel dans la NF 14-100. Ça ne parle que de la distance des 30m entre la limite de propriété et la GTL.

@+
Seb




Ce n’est pas dans la NFC 14100 , c est une restriction technique d'ERDF .
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Moselle
Bonsoir,


rymo79 a écrit:


Ce n’est pas dans la NFC 14100 , c est une restriction technique d'ERDF .



Restriction technique ? Ca m'intrigue, tu peux m'en dire un peu plus car je ne vois pas très bien en quoi ça modifie le type de branchement d'avoir plus de 3m dans le VS, du moment qu'on reste inférieur à 30m entre la GTL et la limite de propriété, le câble restant le même ?


Merci !


@+
seb
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Bonsoir

Malheureusement, je ne pourrais te dire quel est l'historique de cette restriction mais elle est réel et dans certaines ELD ( entreprise local de distribution) , c'est même 5 m sous dalle de maison
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
ERDF dit même que cela ne doit pas traverser les parties sanitaires (page 12)
http://www.erdf.fr/medias/Pr[...]mmateur.pdf
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Moselle
Bonsoir,

Donc toutes les maisons possédant un VS ne pourraient pas en théorie être raccordées au réseau électrique ... Ben là on est pas dans la panade !

Je suis tombé sur ce document où p17 on parle bien de vide technique ou sanitaire (et qui répond par ailleurs à la question du diamètre du conduit ICTA à utiliser) :

http://www.erdf.fr/medias/Sequelec_public/SeQuelec_Guide_5.pdf

Mais je suis d'accord avec toi Carminas sur le doc que tu as mis en lien, il est bien précisé que le câble ne doit pas traverser les parties sanitaires...

@+
Seb
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 22h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir