Bonjour à tous,

Nous sommes en train de terminer l'installation de notre fosse septique, nous venons de la remplir d'eau et allons la raccorder.
Je me suis rendu compte que lorsque l'on ajoute de l'eau dans la fosse, au lieu de déborder par le tuyau de sortie, l'eau s'infiltre par le dessous du joint souple qui entoure ce tuyau :



Si le niveau d'eau montait plus vite, l'eau aurait une chance de monter dans le tuyau, mais vu le volume de la fosse, l'eau monte si lentement qu'elle a le temps de passer totalement par le joint sans jamais atteindre le tuyau.
C'est évidemment un gros problème.

Nous avons retiré et nettoyé le joint pour enlever les quelques grains de sable qui s'y trouvaient, puis l'avons replacé proprement, mais toujours pareil.
Pour info, il s'agit d'une Sotralentz Epurbloc 4000 L.

Que puis-je mettre sur le joint pour le rendre parfaitement étanche ? Silicone ? Graisse ? Colle PVC ? Autre ?

Merci par avance pour tout conseil !
Adhérent AAMMOI n°5129



Restons zen !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

Effectivement, ce n'est pas normal, et théoriquement ce n'est pas à vous d'assumer la réparation de la fosse qui fuit (cela nuirait à la garantie).
Au niveau des raisons de la fuite, 2 possibilités : joint trop petit (ou trou trop grand) ou bien percement sur une partie non plate.
La solution est de coller ce joint avec de la colle PVC, et puis tester à nouveau.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Merci Greg, je pense effectivement qu'il s'agit d'un défaut, probablement de perçage.

Concernant la garantie, s'agissant d'une fosse achetée chez LM, je doute qu'ils proposent une solution autre qu'un échange, ce qui est hors de question à ce stade des travaux.
Quant au fabricant, ils n'ont vraisemblablement pas de support technique, en tout cas pas pour les particuliers.

J'ai déjà tenté de bricoler aujourd'hui en enrobant de joint silicone pour salle de bains, le pourtour du joint avant de le replacer. Mauvaise idée d'après vous ? Ma seule crainte avec ce silicone, c'est qu'il n'adhère pas bien et finisse par se décoller avec le temps.
Premier verdict demain après 24h de séchage.

J'avais bien pensé à la colle PVC (plus définitif), mais ne connaissant pas le matériau qui constitue le joint, je n'ai pas osé.
Est-ce qu'il s'agit de PVC également ?
Adhérent AAMMOI n°5129



Restons zen !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

Essayes de contacter le SAV de Leroy Merlin pour voir ce qu'ils vont te dire.
S'ils te proposent un échange, tu leurs demande de prendre en charge la dépose et la repose... ou de faire venir quelqu'un.

Pour le silicone, j'ai effectivement peur qu'il n'adhère pas suffisamment.

Pour le joint, il s'agit théoriquement de joint Forsheda ou similaire en caoutchouc synthétique. Donc je ne vois pas de contre indication pour la colle PVC type Saniplas SA de Bostik ou autre.
Après, il existe des colles spécifiques caoutchouc et PVC (exemple ici).
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Je me rends compte que je n'ai jamais donné le fin mot de l'histoire. Nous avons donc contacté le SAV du fabricant, Sotralentz, qui nous a envoyé un technicien (d'Alsace, descendu spécialement pour nous !) afin de nous souder le tube de sortie au corps de la fosse, avec une soudure PE.

Résultat plus de fuite !

Par contre ce que je pensais être un mythe véhiculé par les marchands de matériaux est hélas véridique : les marques ne vendent pas les mêmes produits aux magasins de matériaux et aux GSB. Dans ce cas précis, si vous achetez la fosse chez un marchand de matériaux, la sortie est soudée, si vous l'achetez chez LM, vous avez un modèle avec un joint. Il n'y a visiblement pas de petites économies...
Adhérent AAMMOI n°5129



Restons zen !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Il ne faut jamais coller un joint de ce type , il est fait pour pouvoir "bouger"

s'il y a du sable pttre est-il "rayé" et il faut le changer , pas besoin de changer la fosse

par contre il se monte avec de la graisse "expres" et non a sec !!

on nettoies bien ls levres et on graisse tuyau et joint Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
La partie collée est uniquement le tube de sortie, soudé à la fosse; cela remplace le joint matérialisé par la flèche rouge sur la photo ci-dessus. Ce joint ne pouvait pas faire étanchéité dans mon cas, en raison d'un problème de fabrication : le trou dans la fosse était ovale au lieu d'être rond.

Le tube de sortie, maintenant solidaire de la fosse, est ensuite relié au tuyau d'évac vers épandage par un joint souple.
Adhérent AAMMOI n°5129



Restons zen !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Il ne faut pas le coller , si l'ovalisation est telle qu'il ne soit etanche il faut changer la fosse point Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 00h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir