Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme Prise de Terre

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 3.040 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Gers
Bonjour a tous ,

Je viens vers vous pour un probleme éventuel électricité..Et plus précisément de mise a la terre...

Mon installation électrique a moins de 2 ans.C'est un électricien qui a effectué les travaux.

Depuis quelques temps je prenais des coups de bourre en touchant mon pc ou autre matériel en métal....Je me suis donc inquiété et j'ai appelé un copain pour qu'il vienne prendre des mesures avec un multimètre :

- 239 V (au lieu des 230 V ?)
- 4.5 V en réunissant la Terre et la phase ( au lieu de 0 V ?)
-160 ohms en réunissant la Terre et la Phase ( au lieu de 100 Ohms max ?)

Mon équipement comprend un disjoncteur EDF de 500Ma et des disjoncteurs différentiel de 30Ma

Apparemment ma Terre n'est pas bonne ?

Plusieurs questions :

Faut' il y remédier ?
Comment ? (difficile de faire des gros travaux sans péter mur et terrasse)
Est ce dangereux ?
Cela joue t'il sur l’économie en énergie de la maison (fuite de courant)
Cela peut il abimer les appareils ?

En vous remerciant
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,les 239 volts,c'est normal(220+/- 10%)
La deuxième mesure n'est pas bonne.Vous devez trouver la m^ma valeur entre phase et terre qu'entre phase et neutre(ici 239 volt à 1ou2 volts prés).Mais que veut dire "en réunissant la terre et la phase"?
De même si vous "reunissez" phase et terre vous ne pouvez pas mesurer une résistance (si les 2 fils sont reliés ,elle sera de 0 ohms).
Quand on met phase et terre en contact,même avec une résistance de 16o ohms,les differentiels sauteront.
Puisque votre installation a moins de 2 ans,elle est encore en garantie de bon fonctionnement.Faites revenir votre électricien.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

239V c'est normal.
ERDF doit fournir entre 207V et 253V

Par contre votre mesure de la terre n'est pas faite correctement
Il faut un appareil spécial pour faire une mesure de terre correcte : telluromètre

Faites une mesure avec le bon appareil, vérifier vos liaisons équipotentielles.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Gers
Bonjour ,

Merci pour vos réponses.

Je me suis inversé et peut être mal exprimé....

Le copain a utilisé un multimètre :

1-il a commencé par brancher le contact noir de son appareil a gauche de la prise de courant et le contact rouge de son appareil a droite;cela a donné les 239 V.

2-Ensuite il a laissé le contact noir dans la prise et touché la terre avec le rouge ;cela a donné les 4.5 V et 160 ohms.

3-Enfin en laissant le contact rouge de son appareil dans la prise et le noir sur la terre cela donne a peu prés la même mesure qu'au point 1

Il m'a explique que je devrais avoir un chiffre proche de 0 (et non 4.5 V) en faisant la manip du point 2
Il m'a expliqué qu'avec un disjoncteur EDF de 500 ma je devrais avoir au max 100 ohms au point 2

Après recherche sur le net il n'a pas l'air d'avoir tord...bien que les mesures soient incomplètes ?
Je n'ai pas trouvé de norme officiel (DTU) concernant les tensions et resistance max autorisé
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,


socoa a écrit:

Le copain a utilisé un multimètre :

1-il a commencé par brancher le contact noir de son appareil a gauche de la prise de courant et le contact rouge de son appareil a droite;cela a donné les 239 V.


--> Normal.

socoa a écrit:

2-Ensuite il a laissé le contact noir dans la prise et touché la terre avec le rouge ;cela a donné les 4.5 V et 160 ohms.


A priori, il a mesuré la tension entre le Neutre et la Terre. 4.5 V en schéma TT, c'est normal. Quant à la valeur de 160 Ohms, avec un multimètre, je me prononcerai pas ...

socoa a écrit:

3-Enfin en laissant le contact rouge de son appareil dans la prise et le noir sur la terre cela donne a peu prés la même mesure qu'au point 1


Mesure de la tension antre la Phase et la Terre, tout à fait normal.

socoa a écrit:
Il m'a explique que je devrais avoir un chiffre proche de 0 (et non 4.5 V) en faisant la manip du point 2

Comme expliqué plus haut, 4.5V c'est normal ... le neutre est relié à une prise de terre totalement différente (sur le réseau de distribution) de la prise de terre des masses de votre logement. Donc normal, qu'il y a ait une petite différence de potentiel.

socoa a écrit:Il m'a expliqué qu'avec un disjoncteur EDF de 500 ma je devrais avoir au max 100 ohms au point 2

s'il parlait de la résistance de la prise de terre (c'est certainement le cas ...), elle ne doit pas être mesurée entre neutre et terre et encore moins avec un multimètre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Gers
Merci thierry01 pour ces précisions.



Concernant la resistance de la prise de terre , dois-je en conclure qu'elle doit être mesurée entre la Phase et la terre ?
Le probleme de l'appareil est qu'un telluromètre comme on me la conseillé se trouve moins facilement chez le poto...

Quel moyen j'ai alors pour savoir si ma Terre est bonne ?
Dans l’hypothèse ou ce n'est pas le cas avez vous des réponses a mon post d'origine ?

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

S'assurer que la résistance de votre prise de terre est bonne ne peut être fait qu’avec un tellurohmètre. Cet appareil se raccorde directement sur votre prise de terre et réalise sa mesure en comparaison avec deux autres prises de terre auxiliaires qui auront été soigneusement plantées à des distances données.
je ne cautionnerai aucune autre méthode de mesure autres que celles qui sont réalisées avec un appareil prévu pour cela.

Concernant votre post d'origine, je ne m'inquièterai pas trop ... votre installation est récente, vous mesurez 4.5V entre neutre et terre, cela laisse supposer que vous avez un prise de terre ... et puis vous avez des DDR sur tous vos circuits (j'espère ...). Vérifier votre PC ... le problème peut venir de lui.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Gers
Oui il y a un piquet de Terre ...j'ai aidé l’électricien a le placer...
oui il y a des DDR partout ( 5 en tout ,placés au début de chaque ligne de mon tableau)

Et bien vue que mon installation est neuve je n'ai pas non plus envie de dépenser une centaine d'euros pour savoir si ma terre est correcte.
Je vais donc chercher une "méthode" même imparfaite pour tester cette terre...Si j'avais eu une installation ancienne je n'aurais pas hésiter a cette dépense...Mais ce n'est pas le cas.
Je vais vérifier les PC aussi....

J'ai lu que l'on pouvait "diminuer" le risque en changeant le matériel du tableau , comme par exemple prendre un disjoncteur EDF de 300ma au lieu de 500ma et de changer tous les DDR de 30 ma a 20 ma ? Est-ce une aberration ?

En tous cas merci pour vos indications.
Cette fuite de courant peut elle induire une augmentation de la consommation d’énergie ?

Aux autres , si vous avez une technique "a peu prés" pour faire ce test pour savoir si "grosso modo" ma famille et moi courront un danger?
Je prends particulièrement le courant quand je touche un ordinateur (boitier alu) ....par exemple...
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Pour moi, et ça n'engage que moi, je ne pense pas que votre "problème" vient de votre prise de terre.
Votre installation est neuve (2 ans), cette prise de terre a du être vérifiée lors du contrôle Consuel. Il n'y a aucune raison que sa valeur ait évolué en 2 ans ... bien entendu pour en être sûr, il faudrait la mesurer avec un telluromètre. Je vous déconseille tout autres méthodes que vous trouverez aisément sur le web, qui sont tout aussi imprécises que dangereuses.

Quant aux DDR, EDF n'installe pas de 300mA et les 20mA que vous citez n'existent pas. Les DDR 30mA que vous avez en tête de tous vos circuits sont largement suffisants pour assurer une protection optimum des personnes, et ce même si votre valeur de prise de terre est élevée ou que vos mises à la terre sont défectueuses. Cependant, il faut tester leur fonctionnement, pour cela ils sont équipés d'un bouton test ... faites le.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Prades (66)
A la limite testez la continuité des prises de terre de toutes vos prises . Cad que toutes les prises de courant et les points lumineux sont équipés d'un fil de terre.
Ces fils de terre doivent tous etre reliés entre eux et donc presenter une resistance de zero ohms lorsque on en mesure deux au hasard .

Coupez le courant general .

Apres avec le testeur en, posion ohmetre prenez la broche de terre d'une prise au hasard et prenez la broche d'une autre prise de courant . Entre les deux vous devez imperativement avoir zero ohms ou une valeur tres tres tres proche .

Si ce n'est pas le cas c'est qu'une des prises n'est pas reliée a la terre . Vous pouvez prendre la barette de terre comme point de départ et n'importe quelle broche ( de terre ) d'une prise 239 volt . valeur affichée " zero ohms .

Ca vous pouvez le faire avec un ohmmetre . Mesurer la résistance de la prise de terre par contre non .
Messages : Env. 200
De : Prades (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
un tellurohmètre est un appareil qui peut aussi se louer
faites une mesure de votre terre et vous serez fixé sur l'état de l'installation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Gers
Bonjour a tous ,

C'est agréable de voir que des gens compétents n’hésitent pas a prodiguer leurs conseils au néophyte comme moi; et je vous en remercie très sincèrement.

@ Thierry 01 :

Non le consuel n'a pas eu besoin de passer car j'ai acheté une maison sur laquelle j'ai fait une extension de 110 M2...Du coup je n'avais pas besoin de faire passer le consuel.Mais nous avons enlever tous le réseau électrique existant de A a Z car il était antique.Il n'y a que le Disjoncteur EDF qui est d'origine.
Vous me rassurez quand au probleme de Terre ;je vais donc tester les DDR.Comment dois-je m'y prendre ?J’appuie sur le bouton bleu "test" et c'est tout?

@ Roger66 :

Merci du tuyau ,je vais en tester quelques une...

@ phil-decuivre :

je vais me renseigner si dans ma campagne je peurx trouver cet appareil en location (et son cout aussi...)
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Gers
Salut

J'ai fais les tests des DDR : ils déclenchent tous immédiatement et j'ai même testé le Disjoncteur EDF ,pareil il déclenche instantanément.
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Citation: Depuis quelques temps je prenais des coups de bourre en touchant mon pc ou autre matériel en métal....


Qu'appelez-vous "des coups de bourre" vous parlez du 220V ou plutôt électricité statique?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Seloncourt (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Gers
Bonjour ,

Je ne sais pas trop...Cela n'est peut être pas suffisamment fort pour être du 220 V ? Mais si c'est de électricité statique c'est plutôt "costaud"....Je sais que je ne vous aide pas trop...
Pour mon exemple du boitier (ordinateur) en alu ,ce n'est pas sytématique ...
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 16h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir