Retour
Menu utilisateur
Menu

Vérification d'un tableau électrique avec trois DD de type A

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 382 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Segny (1)
Bonjour !

Je suis sur l'installation du tableau électrique de mon appartement et j'aimerais avoir quelques conseils et vérifications 
La répartition de mon tableau est la suivante :

- ID 30ma 40A type A
-- Disj. 32A : Plaque de cuisson
-- Disj. 20A : Four
-- Disj. 20A : Lave vaisselle
-- Disj. 16A : Réfrigérateur
-- Disj. 16A : Prises Cuisines Plan de travail
-- Disj. 10A : Eclairage Cuisine

- ID 30ma 40A type A
-- Disj. 20A : Lave linge
-- Disj. 16A : Balneo
-- Disj. 16A : Prises SDB
-- Disj. 16A : Prises WC + DEGT
-- Disj. 10A : Eclairage SDB
-- Disj. 10A : Eclairage DEGT + WC

- ID 30ma 40A type A

-- Disj. 20A : Prise Salon
-- Disj. 20A : Prise CH1
-- Disj. 20A : Prise CH2
-- Disj. 16A : Prise Extérieur
-- Disj. 16A : Prise Modulaire Tableau
-- Disj. 10A : Eclairage Salon
-- Disj. 10A : Eclairage CH1 + CH2
-- Disj. 10A : Eclairage Extérieur
-- Disj. 10A : Volets roulants
-- Disj. 2A : Alarme

Pensez-vous que de mettre des Différentiel de type A sur les trois lignes soit un problème pour le consuel ? du fait que ce ne soit pas standard.. 

Sinon voyez-vous des anomalies dans ma répartition ? 

Merci pour votre aide !
Messages : Env. 20
De : Segny (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
5 protections lumières pour un T3, c'est riche
Mettre le four ou le lave-vaisselle sur le 3ème
Sinon ne mettre que des types A ne pose pas de problème
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le 1er type A est beaucoup trop chargé.
A passer en 63A ou à répartir différement

Pas de sèche linge ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour , +1 avec Carminas ! Il est conseillé par ailleurs quand c'est possible, et c'est le cas ici, de ne pas mettre les circuits PC et Eclairage d'une même pièce sous le même ID...Rolleyes A propos d'ID tous de type A : qui peut le plus, peut le moins ! L'idéal dans l'absolu serait même de ne mettre que des ID de type A et en 63A = ceintures et bretelles mais c'est nettement plus cher... Mad A+
WOODY is born to move
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

[font=Verdana, sans-serif]Vos interrupteurs différentiels ne sont pas conformes, c'est des types AC qu'il vous faut.

[font=Verdana, sans-serif]Le type A c'est pour la plaque de cuisson et le lave-linge, c'est par rapport au seuil d'enclenchement + quelques circuits.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Un type A c'est un type AC qui protège en plus des fuites de courant continu.

Donc aucun problème pour ne mettre que des type A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Je crois qu'il est plus là pour se faire de la pub
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
En effet, la réponse d'électricien91 n'est pas bien sérieuse pour un "pro", elle ne fait que semer le doute, à tort , dans l'esprit de celui qui a demandé des infos ! Si c'est cela sa contribution au forum, il ferait mieux de s'abstenir car en fait, en agissant ainsi, il se fait de la contre-pub ! Heureusement pour nous que d'autres pro comme Carminas et consort  sont là pour faire avancer le schmilblick et aider les forumeurs. Qu'ils en soient une fois de plus remerciés chaudement.  
WOODY is born to move
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 01h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir