Bonjour à tous
je me pose la question de la capacité de la dalle bois de ma MOB pour supporter le poids de mon chauffe-eau (325 kg une fois plein), car je n'ai pas songé à faire un plot à cet effet en même temps que les fondations.
Je vous décris ma dalle:
solives de 5 X 24 cm avec une portée de 2,64 m entraxe de 50 cm, posées sur lierne (chevrons de 6 X 8 cm), elle même fixée (par vis de 140 mm diam. 6 tous les 25 cm environ) sur lamellés-collés de 12 X 36 cm. 
Entre ces solives, de la ouate, et dessus OSB3 de 18 mm. les solives sont étrésillonnées sur la lierne.

Pensez-vous que c'est assez solide?
merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

325 kg W00t
pas pratique, il n'y a pas de récit donc pas de plan de maison, je suppose que c'est une construction neuve ? obligation RT2012 ? auto-construction ?

quel type de chauffe-eau ? modèle imposé ? ...
cloisons placo ou Fermacel ? quel poids sur le solivage ? emplacement prévu pour ce ballon ?

xxx inutile, à supprimer xxx

si ce n'est pas possible, je laisse la place aux spécialistes pour le calcul Smile
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Haute Loire
Oui maison neuve, rt2012 et autoconstruction en effet.

chauffe-eau hitachi yutampo (mais peu importe c'est le poids qui compte) imposé par le thermicien.
pas possible de changer et je l'ai déjà.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
jujube43 a écrit: imposé par le thermicien.
pas possible de changer et je l'ai déjà.

Bonsoir ,
Imposé  ?? ( Je ne savais pas que nous les thermiciens faisions force de loi ) 
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jujube43 a écrit:

chauffe-eau hitachi yutampo (mais peu importe c'est le poids qui compte) imposé par le thermicien.
pas possible de changer et je l'ai déjà.


type de chauffe-eau ... mais peu importe la marque..., le type c'est thermo-trucmuch

imposé car pas d'EnR je suppose


auto-const. et se laisser "imposer" un truc pareil, quel dommage ...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Haute Loire
Ce qui est imposé c'est un chauffe-eau thermodynamique qui prend l'air extérieur ou bien solaire (mais déconseillé par le thermicien); imposé est un peu fort en effet.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Bonsoir

Quelles sont les autres charges sur ce plancher : cloisons, revêtements de sol, plafonds ?
Où est positionné le chauffe-eau : en milieu de portée des solives, prés d'un appui, à cheval sur deux solives ou sur une seule ?
Comment est fait l'appui des solives sur la lierne : y a-t'il des entailles ? Eventuellement, mettez une photo.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Loire
Ce chauffe-eau sera posé dans une buanderie et sur cette travée de solives, il n'y a que cette pièce et un WC. les cloisons sont en placo, sauf une qui est en ossature bois de 90 mm avec osb 9 mm.

le revêtement de sol sera du parquet massif cloué sur lambourdes, celles-ci perpendiculaires aux solives, avec isolant laine de bois entre lambourdes (60 mm).

le chauffe-eau sera sur 2 solives et en plus il sera aussi sur le sol fini (lambourdes/parquet).

les solives ne sont pas entaillées, elles sont simplement posées sur leur appui (chevrons de 60/80 mm vissé tous les 25 cm avec des vis de 140 mm diam 6) et bloquées avec des étrésillons à leur bout.

l'axe du chauffe-eau est à environ 1 m d'un appui.

Qu'en pensez-vous?
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Voilà comment je vois les choses.

Hors chauffe-eau, je trouve des taux de travail (flexion, cisaillement, flèches) de l’ordre de 20 % du maximum règlementaire, ce qui est particulièrement confortable.
La pression de la solive sur son appui est à 60 %, ce qui est encore confortable.
La résistance de 2 vis par solive, en considérant qu’elles ont bien une partie lisse en 6 mm, est à 85 %, mais académiquement il faudrait une hauteur de lierne de (10 + 5 ) x d soit 90 mm.

Si on ajoutait le chauffe-eau de 325 kg en le répartissant sur deux solives, les taux de travail dans la zone se situeraient entre 30 et 50 %, la pression sur appui passerait à 90 %, tandis que les vis concernées seraient en dépassement à 125 %.
Ce 125 % est cependant pessimiste car avec les lambourdes, le poids du chauffe-eau se répartit sur un peu plus que deux solives, et une part de ce poids est déjà comptabilisée dans les autres charges fixes. Et puis je n’ai pas tenu compte pour les vis, de « l’effet de corde », qui peut faire gagner 10 % si on veut bien.

Conclusion : Très confortable, même avec le chauffe-eau, mais un peu limite au niveau des appuis. Pour une bonne homogénéité de l’ensemble, pour ne pas dire par précaution, je verrais bien une lierne en 6 x 10, voire en 7 x 10 (selon les possibilités d’approvisionnement), et un vissage renforcé dans la zone d’appui des solives du chauffe-eau.
Si c’est déjà posé, tant pis, mais ajouter une vis sous chaque appui des deux solives en zone chauffe-eau serait une bonne action.

A part cela, le plancher prendra sans doute un peu plus de déformation dans la zone du chauffe-eau, que dans les zones juxtaposées moins chargées et moins souvent. Cela pourrait à terme, mais ce n’est même pas sûr, se voir légèrement sur les cloisons, portes, et autres.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Loire
Ok merci pour cet avis, plutôt rassurant.

je pense que la lièrne que j'ai mis mérite d'être renforcée par quelques tire fonds/rondelles ou tiges filtées. En particulier sous ce bout de dalle.
bonne soirée
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Haute Loire
Car tout est déjà posé, sauf les lambourdes et le parquet. la chauffe-eau est à sa place, mais vide.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 08h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.