Env. 10 message Le Havre (76)
Bonjour, j'ai isolé entièrement mon garage, qui est en OSB avec bardage bois il y a 2 ans maintenant. Hier, j'ai repéré une fuite d'eau à travers une dalle OSB 3 sur le plafond. J'ai déposé la dalle et je me suis aperçu qu'il y avait de la condensation qui se formait entre la toiture en Bac acier et la laine de verre. Voir les photos pour plus de détails. En fait, toute la toiture est en bac acier avec anti condensation sauf un côté qui est du bac acier tout simple (voir les photos). C'est le montant gauche du garage.

Ma laine de verre a été posé à même le bac acier puis j'ai posé l' OSB 3 par dessus pour finition. Je pense, vu les messages du forum, qu'il aurait fallu un vide d'air entre le toit et l'isolant.

Comment je peux faire pour que cela n'arrive plus ?

De plus, il y a une entrée d'air sur l'extérieur dans le coin car il y a un bardage bois tout autour du garage. Boucher tout l'entourage avec de la mousse PU spéciale isolation serait peut être un plus ?

Merci de votre aide.











Messages : Env. 10
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 100 message Floing (8)
Laisser une lame d'air ventilée. Ne jamais mettre un isolant contre une toiture que ce soit bac acier,tuiles, ardoises... Bonne soirée
Messages : Env. 100
De : Floing (8)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Ce problème est inhérent au bac acier. Vous pouvez ventiler sous le bac, mettre un pare-vapeur sous l'isolant, vous ne pouvez pas être sûr de l'éviter.
Le mieux reste le flocage sous le bac, ou la pose d'un bac avec flocage inclus.

Sur l'existant, améliorez la ventilation sous toiture, et l'aération du local aussi, et croisez les doigts.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 300 message Vendee
Le top t'aurais du mettre une truc qui coute 70 euro le rouleau mais un ecran HPV sur une toiture c'est pas une mauvaise idée de toute façon avec ou sans anti condensation le bac acier c'est tres tatillon j'ai deja vu des bac acier avec anti condensation pisser la flotte meme avec une prise d'air haute et basse parfois y pas d'explication ^^ si une vis pas etanche ^^

sinon le top pour vous aurez ete de mettre un bac acier isoler de 40 mini voir plus de 120 il coute un peu plus chère mais il n'y a plus de probleme d'humidité ou autre ^^
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Bonsoir,

Il faut laisser un espace et l'aérer, c'est inévitable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Le Havre (76)
Bonsoir, merci de vos différentes réponse. Je vais essayer d améliorer la ventilation, retirer la laine de verre qui touche au bac acier et croiser les doigts. L ensemble est neuf de 2013. J ai mal fait l isolation. Jai trop voulu isoler je pense.
Messages : Env. 10
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Pour info, en cas de persistance du problème, il existe des solutions radicales :

soit enlever les bacs, et remettre des double-peau sandwich avec isolant
soit, par-dessus le bac existant, mettre un isolant et un deuxième bac, ce qui recrée le sandwich

Mais ça, c'est pour les cas désespérés. Il faut commencer par plus simple.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Bonsoir,
Pour la condensation sur mes descentes d'eau intérieures, j'ai utilisé de l'armaflex en rouleau. C'est très cher (encore que sur leboncoin ça se trouve...) mais facile à poser, suffisamment isolant et imperméable à l'humidité pour éviter la condensation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 13h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Une maison bois, ça coute combien ?
Une maison bois, ça coute combien ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir