Installation électrique dans combles

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 448 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Orne
Bonjour à tous,
Je souhaite installer l'electricité dans mes combles (chambre + coin bureau) que j'ai refait (isolation, placo, plancher).
L'electricité était dèjà présente mais je souhaite rajouter des prises et de l'éclairage spot au plafond.

Pour le moment, j'ai 2 pairs de fils qui arrive dans la chambre (1.5 mm² et 2.5 mm²) dans une gaine.
Ces 2 pairs de fils partent du tableau principal en 10 A pour le 1,5mm² et 16 A pour le 2.5mm² et arrivent 25-30m plus loin dans la chambre.
Je souhaite mettre:
-5 prises dans la chambre et 3 dans le coin bureau + 6 spots led.
-3 prises dans le coin bureau + 4 spots led.
-potentiellement 1 radiateur 1000w dans chaque pièce (on est déjà avec un radiateur eau relié à la chaudière au gaz mais en appoint cela peut être utile)

L'installation est correcte et suffisante ou bien le mieux est de rajouter un tableau secondaire dans la chambre ?
Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Bonjour,

pour l'éclairage c'est bon, mais pour les prises c'est trop juste c'est maximum 8PC sur un circuit en 2,5mm protégé par un disjoncteur 20A.

Et pour les chauffages il faut une ligne dédiée.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme autorise désormais 12 prises pour un circuit en 2,5mm2, disj 16A ou 20A.

Par contre pour les radiateurs, il faudra tirer un nouveau circuit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Orne
Bonjour,
 
Circuit luminaire : c'est donc bon.
Circuit PC+T :12 PC+T en 2.5mm², je suis large alors ! . Vous avez le texte éventuellement de cette norme. Je pensais que c'était 5 moi :( , j'étais loin . Tant mieux, je ne vais pas avoir à refaire de tableau du coup.
-La distance de 25 m entre tableau et prises PC+T ne pose pas de soucis non plus ?
-Si j'ai une double prise encastrable , cela compte pour 2 prises ou bien une seule ?

Merci
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Voici l'original du texte de la norme sur ce lien :

http://ovh.to/6bR4C3Y

Pas de problème pour les 25m.
C'est courant dans une grande habitation et de toute façon dans une chambre vous n'utiliserez pas de fortes puissances.

Avec la nouvelle version de la norme, les prises double comptent pour 2.

Reste que si vous prévoyez d'autres usages dans le futur : chauffage, clim, volets roulants... Un tableau divisionnaire peut être une bonne solution, plus évolutive.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Orne
Ok merci super pour ces informations.

Concernant le branchement entre le tableau principal et le secondaire , nune section de 2.5mm² est suffisante ? ou bien il faut plus ?
Pour 2 radiateurs , il faut 2 disjoncteurs de combien et des fils de quelle section ?
Merci
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Prévoir du 3G6mm2 protégé au départ par un disjoncteur 32A :



Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Orne
OK du 6mm²
Il faut rajouter une gaine avec le 3G6mm² ?
Un disjoncteur 32A au départ, vous voulez dire un différentiel 30mA en première position sur le tableau secondaire ?
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la gaine ICTA tout depend du cheminement du cable.
Pas nécessaire en apparent ou dans les vides de construction.

Pour le câblage, voir ce lien :

http://ovh.to/pu7M6WR
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Orne
Bonjour,
Merci pour ce schèma trés clair.
Concernant le câble, il faut le faire passer dans "l'araignée électrique"qui est dans les combles.
Le câble passera posé sur les solives dans le bas de la pente de toit donc à priori pas besoin,il n'y aura pas de percage ni de travaux dans cette partie une fois fermé par du placo.

Un cable U 1000 R2V 3G6 C25 de la marque N.x..s, c'est bon ?
J'ai une gaine ICTA de 20mm en place déjà. Je peux passer le cable dedans ?
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qui doit vous guider c'est le fait de pouvoir remplacer le cable ultérieurement.
Si c'est possible, pas besoin de gainer.

Votre cable est parfait

De l'ICTA de 20 est trop juste pour un 3G6, sauf sur de très courtes parties rectilignes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Orne
Bonjour,
Ok je n'ai donc pas à me soucier de passer par "l'araignée electrique" qui se trouve aussi dans les combles du coup ?
Le cable r2v3g6 sans ICTA ne posera pas de soucis pour les normes de sécurité et les assurances ?

Du cable r2v3g6 est largement suffisant si je souhaite à terme brancher 12 PC+T, 3 radia 1000W, 3 volets roulants et luminaire spot pour les 3 pièces. Du r2v3g10 est plus judicieux ?
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le R2V est prévu pour la pose en apparent, donc pas de problème

6mm2 --> 7kW maxi
A vous de voir en fonction des usages futurs
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Orne
Je vous remercie
7000 W , cela devrait le faire .
Je vous remercie pour ces conseils
Il n'y a plus qu'à maintenant
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 21h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir