Bonjour ,
Je suis ce forum depuis le début de la construction de notre maison et c'est une véritable mine d'informations.
Jusqu'ici nous n'avions rencontré aucun problème mais depuis que nous avons décider d'installer un poêle à Pellet les soucis s'enchaînent .
L'entreprise en charge du poêle est passé installer le tubage et le résultat ne nous convient pas :
Le problème est que la pente de toit est de 30° et que le DTU concernant les conduits de cheminée indique que l'inclinaison ne doit pas excéder 45°
Le tubage ne suis évidement pas la pente de toit .
[IMG][/IMG]

Le souflage de l'isolant est terminé et un espace a été réservé pour le tubage de ce poêle ,donc aucune possibilité de changer l'emplacement du poêle sans refaire toute l'isolation.

n'y a t il pas une exception à cette contrainte d'inclinaison de 45°?
Est ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance de vos réponses.
Messages : Env. 10
De : Tourcoing (59)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Bonsoir
la plupart du temps quand on a un décalage de conduit, on procède toujours avec 2 coudes à 45° donc forcément on à une inclinaison de 45° ....mais bon je ne suis pas pro dans le domaine,mais çà me parait logique
un pro pourrait confirmer ou pas ???

existe-t-il des coudes à 30° et à 60°????
jack
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Tournai (belgique)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Comme tu le dis , Le dtu dit ceci :

Citation: 5.4.1.2.2 Conduits individuels
Pour les conduits de fumée individuels, les dévoiements ne sont autorisés que dans les conditions suivantes :
• un conduit de fumée ne doit pas comporter plus de deux dévoiements (c'est-à-dire plus d'une partie non verticale), l'angle de
ces dévoiements ne doit pas excéder 45° avec la ver ticale ;
• NOTE
• La limite de 45° est fixée pour résoudre les point s suivants :
• reprise de charge,
• possibilité de ramonage,
• réalisation des joints,
• pertes de charge aérauliques.

• les reprises de descente de charge doivent être prévues en fonction des matériaux ;
• la hauteur entre les deux dévoiements est limitée à 5 mètres ;
• la section des conduits doit être constante et sans discontinuité au droit des dévoiements.


Donc si je ne me trompe pas suivre la pente est a proscrire car supérieur a 45°
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La réglementation dit ça aussi:

Citation: Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements


Article 17
Pour les conduits à tirage naturel, les dévoiements ne sont autorisés que dans les conditions suivantes :

1. Un conduit individuel ne comporte pas plus de deux dévoiements (c'est-à-dire plus d'une partie non verticale). L'angle de ces dévoiements avec la verticale n'excède pas d'une façon générale 20 degrés. Toutefois, s'il s'agit d'un conduit sans rugosité et de moins de cinq mètres de hauteur, cet angle peut être supérieur à 20 degrés mais sans excéder 45 degrés.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour,

"poêle à Pellet" " conduits à tirage naturel", j'ai arrêter de lire là.

Un poêle à pellet a une conduite forcée (sauf erreur de ma part), elle peut être verticale, comme horizontale que ça ne changera rien*...


*D'ailleurs les poêles à pellet peuvent en générale avoir une sortie en façade.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il me semble qu'un poêle a pellet n'est pas forcément avec tirage mécanisé

La législation dit ceci



Citation: Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements


Article 19
Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que la combustion soit automatiquement arrêtée. Dans le premier cas les conduits doivent satisfaire aux prescriptions données aux articles 7 à 18 ci-dessus.


Donc si le ventilo tombe en panne si le conduit est horizontal, adieu chauffage..

Mais la remarque est perspicace.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BAAAD0476236EF1987E4497C5FE5DC31.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000000442239&dateTexte=20160304
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Olivier1200 a écrit:Bonjour,

"poêle à Pellet" " conduits à tirage naturel", j'ai arrêter de lire là.

Un poêle à pellet a une conduite forcée (sauf erreur de ma part), elle peut être verticale, comme horizontale que ça ne changera rien*...


*D'ailleurs les poêles à pellet peuvent en générale avoir une sortie en façade.

Bonjour
Pour bénéficier d'une sortie en façade le poêle doit être étanche ( CSTB ) et le conduit concentrique avoir un DTA .
Le conduit de raccordement peut être horizontal ( avec une légère pente ) et ne doit pas dépasser 3 ml , il doit 
 aussi être muni d'un Té de ramonage .
 Le conduit de raccordement : c'est du poêle au plafond !
Le conduit de fumée : du plafond à la sortie de toit ! pente limitée à 45°
Dimensionnement du conduit : norme EN 13 384-1
En cas de panne du poêle , la fumée doit pouvoir s'évacuer .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Arf au temps pour moi.
Merci d'avoir corrigé.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message


Bonjour,
Je déterre cette file avec ma question, suite au post de 500 XT il me semble comprendre que la differentiation entre conduit de raccordement et conduit de fumée fait que mon installation comme détaillée sur le schéma ci-dessous serait OK?

En espérant confirmation (ou infirmation ), merci!
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

ça date un peu ...2016 .

La réglementation n'a pas trop évolué , les fabricants si .

Maintenant les fabricants se retranchent derrière la note de calcul , extraite de la norme

NF EN 13 384-1+A1 , conduit de raccordement compris .

3.5 ml c'est long et il manque un Té de ramonage , sous le conduit vertical .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 09 mars 2024 à 19h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir