Retour
Menu utilisateur
Menu

Equilibrage tableau triphasé, KVA par phase

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.366 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Val D Oise
Salut le forum,

Je viens de terminer l'identification de la distribution des phases dans mon tableau électrique triphasé existant, par test de continuité au multimètre entre chaque module du tableau et les 3 sorties de phase du disjoncteur de branchement.

L'objectif de ce repérage est de pouvoir équilibrer un tableau divisionnaire qui ira dans la buanderie voir post dans ce forum il y a quelques jours) et au raccordement d'une pompe à chaleur.

Pour rappel, je suis en triphasé, abonnement 18 kVA, soit 6 kVA par phase.

Je parviens au résultat suivant :
 


Plusieurs enseignements :
- Je me demande depuis que nous avons emménagé si l'abonnement EDF de 18KVA est suffisant ou exagéré, apparemment il est adapté.
- La phase 1 semble être le bon candidat pour accueillir le branchement de la pompe à chaleur (consommation 2,5kW).

Je suis cependant surpris par le résultat trouvé en particulier sur la phase 3. Corrigez-moi si je me trompe, je ne suis pas à l'aise avec les puissances

- J'ai considéré les consommateurs comme des charges purement résistives (facteur de charge = 1) donc P(Watts) = KVA. 
Pour les circuits prises et éclairage, j'ai arbitrairement considéré une charge de 0,5 W, respectivement 0,4 W.

Or, si je considère sur la seule phase 3 la puissance cumulée du chauffe eau + des deux radiateurs de la pièce de vie, je dépasse le seuil des 6 KVA par phase. Mon installation n'aurait-elle pas du disjoncter lorsque après 23h30 le chauffe eau se met en marche, les deux radiateurs du séjour tournent à fond et le lave vaisselle tourne ?

A moins que mon calcul soit tout faux, auquel cas je suis preneur de vos explications

Merci,
++
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

18kVA c'est 30A par phase, soit près de 7kW.

Les appareils sont rarement tous à fond simultanément :
- le lave-vaisselle ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau
- des radiateurs lorqu'ils ont atteint leur température de régulation, alternent environ toutes les minutes des périodes ou le radiateur est à fond et d'autre où il est arrêté.
De plus le disjoncteur ERDF est un peu tolérant et acceptent des dépassements de puissance sur des périodes plus ou moins longues mais qui peuvent atteindre plusieurs minutes si le déplacement est faible.

Compte tenu de tous ces paramètre, il est fort possible que votre DB n'ait pas sauter pour cause de surcharge de la phase 3

@=
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 30 avril 2024 à 06h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir