Existe-il des appareillages pour se protéger contre les risques de perte du neutre en triphasé ? Ce scénario s'il se produit, conduit tous les appareils à être alimentés en 400V => poubelle direct.

Dans le cadre d'une rénovation, quel test peut permettre de contrôler que le neutre est bien distribué partout ? Mener un test de continuité à l'ohmmètre entre la  borne Neutre du tableau d'abonné EDF et chaque tableau divisionnaire et/ou prise électrique ?

MErci,
++
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Haute Loire
Dans un régime de Neutre TN (avec le neutre relié à la terre) je ne vois pas comment même si le neutre ce débranche on pourrait avoir 400V sur un équipement...

Vous êtes sur de vous ?
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

J'ai été victime d'une rupture de neutre suite à une connexion défaillante au tableau.
J'ai bien eu du 350 V sur quelques équipements "sensibles" (toute l'informatique ) qui étonnamment a tenu le choc !!!

L'explication est simple : le neutre " flottant" peut être connecté à une phase par un appareil peu résistif comme un convecteur;Et vlan !! un autre appareil connecté entre une autre phase et le "neutre", se prend la tension entre phases, soit maxi 380 V.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Si rupture du neutre, les appareils se retrouvent en série entre phase
Si vous coupez le neutre, les deux ampoules sont bien en série entre phase 1 et 2
Mais il n' y a pas grand chose à faire pour se protéger


Ph1---------Ampoule-----/---Neutre
Ph2---------Ampoule----/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
En effet, je vois mieux le risque. Merci !
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 27 avril 2024 à 09h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir