Retour
Menu utilisateur
Menu

Gaines dans cloisons pour alimentation eau froide/chaude Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 412 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 80 message
Bonjour,


Mon plombier a commencé à poser les alimentation en eau PE.
Je me suis inquiété de ne pas voir de gaines sur les parties qui, a terme, seront noyées dans les cloisons BA13.
Il n'y en a qu'au niveau de la traversée du plancher.

Si un jour j'ai un soucis, je ne pourrai pas remplacer les tubes dans casser les murs...

Quand je lui ai posé la question, il m'a dit que c'était pour éviter les bruits dans cas de vibration des tuyaux dans les gaines et que de toute façon, une fois les colliers serrés sur les gaines, les tuyaux ne passeraient plus.

Que dois-je en penser ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
jojo l'asticot a écrit:
Si un jour j'ai un soucis, je ne pourrai pas remplacer les tubes sans casser les murs...


ce qui est interdit, c'est les raccords invisibles/non accessibles dans les cloisons
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 80 message
Merci Gill pour votre réponse.

Ne par mettre de gaine n'est donc pas interdit dans les cloisons. Mais est-ce souhaitable ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Oui il est souhaitable de gainer les réseaux mais rien ne l'oblige.

Les raccords à compressions et à glissements doivent rester visitables.
Mais les raccords à sertir (bien plus fiables) peuvent être encastrés il me semble.

Par contre votre plombier vous raconte des bêtises : le gainage des tuyaux permet la dilatation sans frottement.

Un tuyau non gainé au contact d'un montant métallique va se dilater, frotter, s'user et fuir... et là oui il faudra casser la cloison et espérer tomber sur la fuite du premier coup.
Le phénomène peut être très rapide avec du PER qui se dilate beaucoup plus que le multicouche.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

voilà les textes...

Rien d'obligatoire mais le bons sens et conscience veut qu'on en mettent toujours,
rien que pour passer entre les montants ou dans leurs orifices, si ça passe près d'un coupant
il y a risques, si on perce un per on a une chance de l'enlever de sa gaine et de le changer
(si il est sur la longueur sans trop d'angle a 90°).

Et le plus important pour le per c'est sa dilatation dans la gaine comme le souligne bien Franchou..


5.9.2 Cloison en panneau composite : plaques
de parement assemblées sur un cadre
ou sur une âme ou une cloison
à plaques de parement sur ossature
Le passage direct (sans fourreau) des canalisations entre
les plaques de parement est autorisé.
L’accès aux assemblages avec raccord mécanique
et/ou démontable, aux compensateurs, aux robinets et
accessoires sur ces canalisations non accessibles doit
être assuré (par exemple, trappes de visite, panneaux
amovibles).
Si la cloison ne pouvait pas supporter la température du
fl uide véhiculé dans les tubes, il conviendrait d’utiliser des
fourreaux. De même, les zones de contact des tubes avec
les éléments d’ossature métallique doivent être protégées
pour éviter les usures par friction.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 80 message
Merci à vous trois.

je vais donc demander à mon artisan de mettre des fourreaux sur toute la longueur prise dans mes cloisons.

Sujet clos !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 10h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir