Retour
Menu utilisateur
Menu

Comme reprendre une pose de plaques polyurethane+platre non jointive

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 670 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Toulouse (31)
Bonjour,

Nous avons actuellement notre chantier (CCMI) en cours et le constructeur en est aux doublages des murs + cloisons intérieures.

Le type de complexe isolation doublage utilisé est polyurethane + platre Knauf (100 + 10). 

Le produit :
https://www.knauf-batiment.fr/solutions/produit/doublage-hau[...]ance-thermique-polyplac

Guide de mise en oeuvre :
https://www.knauf-batiment.fr/sites/default/files/maps_suite[...]dia/documents/15638.pdf

J'ai regardé le document de mise en oeuvre et visité le chantier après que les premières plaques furent posées. J'ai pris des photos des éléments qui me semblaient ne pas respecter la mise en oeuvre documentée. 


1 ) pour la plupart les plaques ne sont pas posées en butée au plafond














2) l'espace sol brut / doublage doit être totalement comblé avec un isolant. Certaines plaques présentent un espace très faible avec le sol. Le bon comblage sera difficile à réaliser.




3) Absence de corniere entre maconnerie et plafond, obligatoire quand le plafond est posé avant le doublage.

4) Absence d'isolant contre la maconnerie dans le faux plafond (les plaques s'arrêtant sous le faux plafond)




5) Percages grossiers pour passage des gaines. Cela va rendre l'étanchéification difficile.

Le document prévoit un percage plus fin pour les gaines puis un perçage à la scie cloche uniquement pour le boitier



6) Défauts de planéité importants (entre 2 bords amincis)




7) Plaques souvents non jointives (avec comblage avec ce qui semble être du MAP)









8) Sciage partiel et rupture de l'isolant non régulière qui conduisent à un mauvaise jointage des plaques :







9) Je soupçonne qu'aucun tasseau n'a été utilisé pour supporter les plaques sur les hauteurs > 3.60m (cage escalier)





Dès le départ, où seulement quelques plaques étaient posées, j'ai immédiatement soumis les points appuyés de photos au conducteur de travaux pour qu'ils améliorent la mise en oeuvre. Malheureusement je n'ai eu aucune réponse de sa part et aujourd'hui, tout est doublé.

Ma question est de savoir si, selon vous, je peux faire intervenir un expert pour confirmer qu'on déroge ou non aux règles de l'art et faire reprendre certaines choses.


Pour info je suis membre de l'AAMOI et demanderai conseil pour quérir un expert si le besoin est confirmé.

Merci pour vos avis éclairés.
Messages : Env. 40
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 40 message Toulouse (31)
Bonjour,

Comme je n'ai eu aucune réponse à mon mail, j'ai joint mon conducteur de travaux. Sans se proponcer sur les points que j'ai relevés, car il n'est pas encore allé voir le chantier, il me dit que les éléments à reprendre, s'il y en a, seront repris.

Comment peut-on rendre jointives ces plaques ? Souvent il n'y aura même pas la place de glisser un embout de pisolet et à d'autres endroits un enduit superficiel jointe les plaques.
Messages : Env. 40
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< il me dit que les éléments à reprendre, s'il y en a, seront repris, ....>
A mon avis tout sera masqué par du MAP, .....
Sur une photo on voit un espace important entre 2 panneaux d'ou défaut d'isolation
sur toute la hauteur, ...
Cette prestation n'est vraiment pas 'top'
Pour la planéité, ... vous pouvez vous référer au DTU 25.41
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Toulouse (31)
Est-il possible de contraindre le constructeur à améliorer la mise en oeuvre ?

Je n'ai pas les DTU 25.41 et 25.42 pour vérifier mais il me semble aberrant que la continuité de l'isolation puisse être à ce point négligée.

J'ai officiellement notifié le problème au constructeur et j'attends la réponse. En attendant les premiers éléments de réponse du conducteur de travaux au téléphone me font peur. Pour lui le test d'étanchéité à l'air validera la prestation de doublage. Quand je lui dis que ce n'est pas un problème d'étancheité que je soulève mais un manque d'isolant, il ne semble pas comprendre...
Messages : Env. 40
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
vous avez raison, le MAP va masquer la misère, et l'étanchéité ne sera
probablement pas un problème, mais bonjour les ponts thermiques.
En pied de doublage il est normal d'avoir un espace, mais cet espace doit être
comblé par un isolant (par exemple bourrage de laine minérale).
Le DTU 25.42 dit : Après traitements des joints proprement dits il doit être
procédé au garnissage entre complexe accidentellement non jointifs, ......
Là cela ne semble pas être un accident isolé, ....
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Toulouse (31)
Si c'est tout ce qui est mentionné dans le DTU c'est très vague Huh. Il n'est mentionné ni comment ni avec quoi garnir (isolant ou pas). Et plus bizarre encore il est dit de le faire après les joints. Que sont les joints ?

Je ne vois toujours pas comment défendre le manque d'isolant entre les plaques.

Un plaquiste peut il donc poser le complexe isolabt non jointif sans qu'on ait rien à faire valoir ?
Messages : Env. 40
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
dans le DTU 25.42 en 5.5.1 il est dit :
< Avant traitements des joints proprement dit, il doit être procédé au garnissage
entre complexe accidentellement non jointifs, au remplissage des bords amincis des plaques, ..... >
Le cas des complexes non jointifs doit donc être exceptionnel.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Le pire c'est l'absence d'isolant au dessus du plafond, ça fait plusieurs mètres carrés de ponts thermiques sur la maison. C'est du travail de sagouin.

Les plaques de doublage n'atteignent jamais les performances théoriques car la mise en oeuvre n'est jamais parfaite, mais là on atteint des sommets.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Toulouse (31)
lucienpel a écrit:Bonjour
dans le DTU 25.42 en 5.5.1 il est dit :
< Avant traitements des joints proprement dit, il doit être procédé au garnissage
entre complexe accidentellement non jointifs, au remplissage des bords amincis des plaques, ..... >
Le cas des complexes non jointifs doit donc être exceptionnel.
Cdt


Merci pour votre réponse, comme initialement vous aviez marqué "Après traitement des joints..." je ne comprenais pas ce que ça voulait dire (erreur de recopie ?). Dit comme ça c'est plus parlant.

blueskies a écrit:Le pire c'est l'absence d'isolant au dessus du plafond, ça fait plusieurs mètres carrés de ponts thermiques sur la maison. C'est du travail de sagouin.

Les plaques de doublage n'atteignent jamais les performances théoriques car la mise en oeuvre n'est jamais parfaite, mais là on atteint des sommets.


J'ai rendez-vous mardi matin avec le CdT sur le chantier pour qu'il me présente les éventuelles corrections apportées. Je vois mal comment pour pas mal de points, mais on verra bien.

Ca m'étonnerait que le doublage dans le faux plafond ait été fait à moins qu'ils aient retiré des plaques pour ce faire .

Pour les interstices superficiellement bouchés au map idem . Sachant que je ne pourrai pas carroter, il va certainement falloir que je fasse intervenir un expert plus tard.

Pour les plaques qui ne sont pas en butées, pareil c'est mort d'avance à 99%. Ils se seront pas amusés à faire sauter la plaque fixée pour la reprendre. Et faire sauter le joint map pour injecter de la mousse .

Bref je vais certainement constater ce que je crains et devoir faire comprendre que ça ne passera pas. Dialoge de sourds en perspective...
Messages : Env. 40
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 00h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir