Avis sur tableau électrique. Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 275 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Lot
Bonjour.

- Je souhaiterais obtenir votre avis sur mon tableau électrique. J'en ai fait 2 versions. La V1 ne comporte que 3 différentiels et la V2 en comporte 4 (avec la possibilité de passer les 40A en 63A). Les 2 me semblent aux normes (amendement A5 car rénovation complète). Lequel préconiseriez-vous ou apporteriez-vous des modifications ? (Un disjoncteur en 10A suffit pour les VR, on peut voir un 16A dans la V2 - les prises de courant seront dans le coffret de communication)



- Le DB et le compteur se trouvent sur le pallier au RDC de l'immeuble, dois-je ajouter un sectionneur dans le tableau ? Un DB sélectif (type BACO 401003) peut-il faire l'affaire (quid de son plombage) ?

- Qu'impose la 15-100 (et le consuel) concernant le gestionnaire d'énergie ? Est-il obligatoire ?

Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Lot
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les 2 sont conformes, mais la V1 est au maxi de ce que vous pouvez mettre et ne permettra pas d'ajouts.
Je partirai donc sur la V2 avec des ID 63A pour permettre les ajouts ultérieurs

Oui il faut une coupure d'urgence dans le tableau
Soit interrupteur sectionneur 63A, soit un DB.
Celui que vous proposez convient si le DB extérieur est un 15/45A

La NF C15-100 et le consuel n'imposent pas de gestionnaire d'énergie.
La RT2012 demande une mesure des différents type de consommation. Je ne sais pas si vous y etes soumis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Lot
Bonjour.

Merci pour cette réponse. Je vais effectivement utiliser la V2 avec des 63A (sauf le type A qui restera en 40A).

Si j'utilise le BACO, il ne sera donc pas plombé et je devrai juste le régler sur le même calibre que celui mis en place par ErDF, c'est bien ça ?

S'agissant d'une rénovation, je pense n'avoir aucune obligation vis à vis de la RT2012.
Messages : Env. 30
Dept : Lot
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 01h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir