Bonjour,

 
Je vais bientôt commencer l'électricité dans notre nouvelle maison.
J'ai une question concernant le câble reliant le coffret ERDF et le tableau électrique.
Je suis dans le cas d'un branchement de Type2 car la distance entre le disjoncteur de branchement (AGCP) et le tableau électrique est de 40 mètres.
Je compte mettre un interrupteur sectionneur de 63A en tête de mon tableau pour une puissance de raccordement de 12 KVA.
Il me semble que le câble à mettre est un U-1000 R02V 2x25² (en cuivre).
Mon oncle, retraité EDF, a une couronne de 50 mètres de 3x35² en alu à neutre périphérique.
Il me dit qu'en prenant 1x35² pour la phase et 1x35² pour le neutre, ça convient. La 3ème section n'étant pas utilisée.
Des réducteurs de section devront être utilisés pour la connexion avec l'interrupteur sectionneur (et le disj de branchement au coffret).
J'arrive enfin aux questions :
- est ce que c'est techniquement correct ?
- est ce que le consuel peut accepter ce type de câble ?
 
[size=2]Merci pour vos réponses[/size]
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la section il faut :
- du 2x25² cuivre entre 25 et 42m
- du 2x50² alu entre 36 et 51m

Votre 3x35² alu ne conviendra pas.
Le 25² se raccordera au disjoncteur de branchement et à l'interrupteur sectionneur sans avoir besoin de réducteur de section.

Pensez à passer si nécessaire un câble pour l'asservissement HC et /ou un câble pour la téléinfo (en particulier si vous avez du chauffage électrique)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Aube
Bonjour Carminas,
En lecteur assidu de vos nombreuses réponses, vous êtes encore une fois très précis (et très rapide) et vous en remercie.
Le 2x25² Cuivre va donc être sur la liste à acheter.
Pour en savoir un peu plus, la norme permet elle autant l'alu que le cuivre, sous réserve de respecter les sections correspondantes ?
et si un fil d'un câble n'est pas utilisé, est ce règlementaire ?
car je n'ai pas réussi à le joindre ce midi mais il est capable de me dire "attends, j'ai aussi du 3x50²" ou je ne sais quoi d'autre... ;) (sa grange est grande et pas toujours rangée... )
Pas de chauffage électrique (RT2012) mais le téléreport est prévu.
Merci pour ces conseils annexes
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun problème pour de l'alu.
En général on l'utilise pour les longueurs importantes afin de diminuer le coût du câble.
L'inconvénient c'est que c'est plus encombrant et que l'utilisation de fouets est impérative

Si un fil est inutilisé, pas de problème. Il vous suffirait de l'isoler correctement.

Il ne s'agit pas du téléreport (qui permet à ENEDIS de relever le compteur à distance) vu que le compteur est en limite de propriété, mais de la téléinfo (qui permet le dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Aube
Oups, je vois que j'ai encore pas mal de choses à apprendre...

Encore un grand merci ! 
pour aujourd'hui mais aussi pour tous les autres messages auxquels vous répondez et qui servent à tous !

Bon réveillon !
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 18h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir