Retour
Menu utilisateur
Menu

Radiateur électrique pr chambres enfants, juste pr gagner 2°C

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 749 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Cantal
Bonjour,

Je suis à la recherche de radiateurs pour les chambres de mes enfants, tous les 2 agés de 4 ans. Ils ne sont pas bcp dans leur chambre, mais ça commence à venir, ils demandent de plus en plus à aller y jouer.

Notre maison construite il y a 3 ans (ms pas BBC) se compose de 80 m² au RDC chauffés avec plancher chauffant eau associé à une PAC + un étage de 40 m² sans aucun chauffage.
On est en moyenne montagne (650 m)

Actuellement nous chauffons autour de 20.5° au RDC et nous avons la plupart du temps autour de 18° à l'étage où sont les chambres des enfants. Mais lorsqu'il fait vraiment froid comme cette semaine, ça tombe autour de 16-17°, ça fait un peu frisquet pour nous.

On a un sèche serviette soufflant dans la salle de bain, il n'y a finalement que le soufflant qui nous sert. Nous aurions mieux fait d'acheter un soufflant plus puissant et mettre des radiateurs dans les chambres. Bref...on souhaiterait donc ajouter un chauffage électrique pour chaque chambre, qui fait 12 m² environ.

Mais que faut-il mettre? Est-il nécessaire d'investir dans des radiateurs à 400-500€ pour simplement gagner 2° de temps en temps lorsqu'il fait plus froid? 
Chaleur douce, inertie sèche ou fuide, à brique, coeur de fonte,... on est complètement perdu...

Pouvez vous nous donner votre avis avec tt ce que je viens d'expliquer?
Je vous remercie
Messages : Env. 30
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 30 message Cantal
Je rajoute qu'en 2016, nous avons consommé 6553W sur l'année, pour le chauffage et l'eau chaude, soit 90€ par mois. et l’électricité courante bien sur!
Messages : Env. 30
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

pour gagner 2°C de temps en temps inutile de dépenser dans des radiateurs couteux.
qu'ils soient chaleur douce, machin, inertie ou autre : c'est quasi du pareil au même.

pour "de temps en temps", pourquoi pas des radiateurs d'appoint = à brancher sur une prise "normale" ; rien n'empêche de les fixer pour l'hiver et le reste de l'année ils resteront au grenier, garage ou ailleurs.

voir ci-dessous , radiateurs bain d'huile, et convecteurs mobiles (je préfère les bain d'huile : on évite les ptits trous où les ptits doigts peuvent enfiler des bricoles Wink ) et moins de risques si on pose "un truc à sécher dessus"
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffage-plomberie/[...]e-a-petrole-l1308216934
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Cantal
J'ai effectivement pensé aux bains d'huile. Mais je me suis dit que c'était pas suffisant, la réflexion étant basée sur... rien du tout! Juste ma supposition. Et puis l'idée était d'avoir quelque chose fixé au mur justement, de ne pas avoir quelque chose qui traîne dans la chambre.
Par contre, pas de soufflant, parce que ça fait du bruit!
Messages : Env. 30
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Ah, ok pour des rads fixes.

dans ce cas, c'est dans le rayon à coté chez Leroy Laugh

si, si, ce sera suffisant : dans une maison pas-peu isolée (construction des années 2000 ou avant) on a l'habitude de dire "il faut une puissance de 100W par m2 " => pour des chambres 12m2 = 1200W
dans une maison isolée, et simplement en complément du chauffage existant : les plus petits suffiront largement (500W).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Cantal
Oui, je m'étais basé sur 1250W. Mais effectivement, on ne part pas de rien. Comment être sur que 500W suffiront? Je suppose que c'est difficile à estimer...

Et niveau technologie, vous préconisez quoi?
Je me dis qu'il serait bien de quand même pouvoir régler des heures de chauffes, mais ils sont peut être quasi tous équipés maintenant. On part de la maison à 8h, personne avt 17h30 la plupart du temps en semaine, inutile donc de chauffer dans ce laps de temps. Mais ce genre de réglage va peut être faire directement monter la facture d'achat alors que nous gagnerons peu sur la conso...
Messages : Env. 30
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
linou15 a écrit:Oui, je m'étais basé sur 1250W. Mais effectivement, on ne part pas de rien. Comment être sur que 500W suffiront? Je suppose que c'est difficile à estimer....


ça se calcule Wink

et même sans calcul :
sachant que les préconisations-dimensionnements sont faits pour obtenir une T° de +- 19°C dans une pièce quand il fait froid à l'extérieur soit une différence de +- 20° (entre extérieur et intérieur) ,
si un rad de 1200W permet de chauffer 12m2 quand il fait 0°C dehors,
s'il faut "seulement" compléter de 2°C ...

je ne connais pas les prix des rads aujourd'hui Blush
sinon, on peut également installer une horloge -programmable- au niveau du tableau ; les 2 rads sur le même circuit seront pilotés par cette horloge.
(quelque soit le choix : penser à une double programmation pour scolaire et week-end ).
avis perso : même si cela implique un petit surcout à l'achat, c'est peut-être aussi bien que de gaspiller...

je vais laisser la place pour d'autres avis et conseils
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
...

exemples de calculs

volume à chauffer : 12x2.5 = 30m3
isolation 2005 G = 0.75
T° de reference -10°C , T° intérieur 20°C ; deltaT = T° souhaitée - T° ref = 20 - -10 = 30
calcul 30 X 0,75 X 30 = 675W => le rad de 1000W convient

sur les mêmes bases, si les T° sont : intérieur 20°C, T°ref 17° = 20 - 17 = 3
30 x 0.75 x 3 = 67,5W

au lieu d'un rad on pourrait mettre... 1 ou 2 "vieilles" ampoules à filament

edit : sinon, une autre piste pour "gagner" ces 2°C serait d'augmenter-améliorer l'isolation au niveau des chambres.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Cantal
***** a écrit:...
sur les mêmes bases, si les T° sont : intérieur 20°C, T°ref 17° = 20 - 17 = 3
30 x 0.75 x 3 = 67,5W

au lieu d'un rad on pourrait mettre... 1 ou 2 "vieilles" ampoules à filament
Je veux bien tenter l'expérience! Ms 67.5w, ca me semble tellement peu... Je me dis que ca fait 2 ans qu'on retarde l'investissement et que finalement il suffit de tellement peu!
***** a écrit:...edit : sinon, une autre piste pour "gagner" ces 2°C serait d'augmenter-améliorer l'isolation au niveau des chambres.
genre quoi? il ns reste de la laine de roche, je veux bien en rajouter ds les combles ms investir ds de l'isolation pr 2 petits degrés de temps en temps, ma réponse va pas être écolo ms je préfère acheter 2 radiateurs a 100€!
Messages : Env. 30
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Cantal
Effectivement, je suis preneuse d'autres avis!
Merci, Elisa 21 en tt cas!
Messages : Env. 30
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Bof, même réponse qu'elisa, mais avec une autre suggestion pour le complément: une bonne console de jeu, avec un écran, suffit à apporter le complément...

Mais mets quand même ta laine de roche dans les combles; ça aidera.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Cantal
bardal a écrit:Bof, même réponse qu'elisa, mais avec une autre suggestion pour le complément: une bonne console de jeu, avec un écran, suffit à apporter le complément...

Sauf que mes enfants ont 4 ans, ils ont le temps de perdre leur temps devant une console et une TV! Mais merci pr la suggestion! 
Messages : Env. 30
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour
Je déterre le sujet car un peu dans la même situation, j'ai posté ici:

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-361864-ajou[...]ques-maison.php#5247236

Si quelqu'un veut bien m'apporter son aide!

Merci d'avance
Messages : Env. 700
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 08h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir