Réglage collecteur plancher chauffant danfoss

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.175 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Yvelines
Bonjour, voici ci dessous les collecteurs qui équipent mes planchers chauffants(2niveaux), j'ai du mal à comprendre leurs réglage, bon actuellement il sont en gros ouvert à fond (certaines pièces fermées via robinet rouge) et la température de l'eau est gérée par le thermostat chaudière, via une v3v, et une sonde extérieure.

Mais:

Sur le collecteur d'arrivée du haut,c'est celui qui me questionne,  sous les petits bouchons rouge il y a une vis 6 pans pour chaque départ manipulable +une sorte de contre écrou, a quoi sert il?y a t il un réglage à ce niveau?je n'ose pas les visser ou dévisser à fond voir s'il y a une butée, font il un réglage...?

Sur le collecteur de sortie en bas il y a les gros boutons rouge, servant à fermer ou ouvrir totalement le circuit, avec si on les dévisses en dessous un réglage de N à 7 sur chaque robinet(qui peut être équipé d'une tête motorisée). Ce réglage permet de gérer les pièce entre elles et de rester mémoriser malgré manipulation des gros boutons. De ce coté aucun problème

Ne pas tenir compte des aiguilles sur la photo, en temps normal celle du haut est bien 5° plus élevée que celle du bas, à l'époque de la prise le circulateur tournait à l'envers...

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 200 message Yvelines
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Des avis?
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Bonjour,

Le réglage qui est sur le départ participe à l'équilibrage hydraulique du plancher car, même si les longueurs des différentes boucles ont "normalement" été calculées pour réduire l'écart entre la perte de charge du circuit le plus court et celle du circuit le plus long (en réalisant plusieurs circuits pour une zone), il faudra  "freiner" l'eau dans les circuits les plus courts qui présentent le moins de pertes de charge. 
Pour chaque circuit, l'étude du plancher devrait préciser le débit à obtenir (vanne de retour complètement ouverte) et il suffit de l'ajuster en tournant la bague (en fermant plus ou moins); c'est à faire une fois et ensuite on ne touche plus ces réglages.
Lorsqu'il n'y a pas de débitmètre (c'est votre cas) l'étude devrait préciser, pour chaque circuit, le nombre de tours d'ouverture (par exemple circuit 1 : 1,5 tours, etc.)

Ensuite, pour ajuster la température de la pièce (ou de la zone si un même circuit chauffe plusieurs pièces) il faut agir sur le réglage du retour pour augmenter ou diminuer le débit. 

Dans votre cas la régulation est probablement effectuée uniquement par la loi d'eau de la chaudière qui agit sur la température de départ en fonction de la température extérieure (sonde extérieure).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Merci pour cette explication.

ce que je comprends moyennement c'est que dans ce cas pourquoi ne pas avoir qu'un seul préréglage? (sur l'entrée ou la sortie peut importe. Concernant le collecteur d'entrée j'ai l"impression que tout est plutôt ouvert à fond (ce qui peut facilement me permettre de régler aux température souhaitées par les bagues de réglage du collecteur sorti.

mais sur le collecteur entrée j ne n'ose pas trop toucher à ces vis ne sachant pas ou elle en sont de leur courses, c'est un peu byzarre. de toute façon, le réglage d'origine qui permet de compenser les longueurs et le réglage suivant qui permet d'avoir les bonne température ne peuvent ils pas faire qu'un? car ou final il s'agit toujours d'une réduction de débit d'un circuit par rapport aux autres non...


concernant le reste de l'installation, oui la régulation de la chaudière fait le reste en fonction de la t° exter et module via vanne 3 voies.
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Pour simplifier, prenons le cas d'un plancher constitué d'un circuit un long et d'un circuit court.

Le circuit le plus long est le plus défavorisé car il présente la plus grande perte de charge et si on ouvre toutes les vannes de réglage à fond (départ et retour) des 2 circuits, c'est dans celui-ci que le débit sera le plus faible.

Dans ce cas de figure, il est très probable que vous n'arriviez pas à obtenir la température désirée dans la pièce chauffée par le circuit long et vous comprendrez que vous ne pourrez plus agir sur le circuit le plus long, sauf à fermer un peu le circuit le plus court pour équilibrer les pertes de charges et obtenir un débit similaire dans les deux circuits.

La première chose à faire est donc d'équilibrer le plancher en ouvrant totalement les vannes du (ou des) circuit le plus long et de fermer les vannes de départ des autres circuits pour faire en sorte que les pertes de charge soient les mêmes sur tous les circuits (équivalente à la perte de charge du circuit le plus long) pour que les débits soient équivalents sur tous les circuits.
Si le plancher a été bien calculé, ce réglage doit permettre d'atteindre la température de référence (exemple 22°C) dans toutes les pièces, sachant que la régulation de la chaudière via la loi d'eau permettra de modifier la température de départ de l'eau en fonction de la température extérieure.

Ensuite, les besoins de puissance étant différents selon les pièces (températures souhaitées différentes), et la puissance de chaque circuit différente en fonction de la longueur et du pas de pose, égaliser les débits ne répondra pas à cette problématique d'où le besoin d'ajuster la puissance de chaque circuit en reprenant les réglages de débit sur les circuits de retour.

Il est certain qu'une fois le plancher équilibré, le fait de fermer complètement une vanne de retour (par exemple si on souhaite couper provisoirement le chauffage dans une pièce) aura une incidence sur les débits des autres circuits mais pas dans les mêmes proportions que lorsque le plancher n'est pas équilibré.

Pour s'affranchir de ce problème on peut installer des vannes électrothermiques sur les circuits retours qui seront commandées en fonction de l'écart qui existe entre la consigne de température et la température mesurée (mais ceci oblige à installer une sonde de température par pièce ou zone).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Oui c’est ce que je tache d'accomplir, arrivant à peu près aux températures souhaitées dans chaque pièce, ayant séjour et salon(21m²+21m²) comme seules vannes ouvertes au max pièces les plus grandes et qui n'ont pas à être réduite
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Yvelines
D'autres avis? je vois pas trop comment faire un réglage sur les collecteurs d'arrivée en fait, je jour sur ceux de sortie et ça à l'air de me convenir.
Équilibrer le circuit je veux bien, mais au final on le déséquilibre de toute façon selon le besoin des pièces.

Au final cela revient j'ai l'impression à laisser ouvert à fond le circuit principal( boucle séjour 21m² et boucle salon 21m²) et d'une manière ou d'une autre réduire le passage d'eau des autres boucles suivant la température souhaitée...
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 22h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir