Serpentin chauffage au sol un peu pincé

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 698 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous, 

On a installé un chauffage au sol de la marque ACOME. En mettant des agrafes, le serpentin s'est sorti d'entre les plots et en le remettant on l'a un peu pincé car la pièce était exiguë. 
Au vue de la photo et du niveau de "pinçage", pensez-vous que cela va altérer le fonctionnement et si oui dans quelles proportions ? 



Merci d'avance de votre retour car la chappe fluide va bientôt être coulée. 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Ya pas de photo...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bonjour, Je pense que tu peux relever le tuyau doucement et il ne sera plus pincé par la plaque en polystyrène. PS : je ne suis pas expert.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Hello, enlever les 2 agrafes plastiques et augmenter légèrement le rayon de courbure pour plus de sécurité.
noyé dans la chape ca bougera pas mais la le diametre est réduit
++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Je vous trouve tous très optimiste... Pour moi un tuyau pincé de la sorte c'est une fuite à l'arrivée.
Peut-être pas demain, mais une faiblesse finit toujours par se rompre ! Et avec la difficulté pour changer un chauffage au sol je ne prendrais pas de risque...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, 

Merci beaucoup pour vos retours! Ce n'est pas la plaque en polystyrène qui le pince mais il a été pincé en voulant le déplacer. 
@ mistergues : le fait que le diamètre est réduit peut provoquer des fuites ou juste que l'eau circulera moins bien et donc plus d'inertie ? Ou quelles autres conséquences ? 
On le peut pas augmenter le rayon de courbure car c'est une petite salle de bain et ca ne passe pas.... :( 
Le tuyau était rempli d'eau froide, est-ce que le pincement sera moins important lorsqu'il y aura de l'eau chauffée ? 

Merci encore!
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
A votre place je ne prendrais pas de risque, surtout si le circuit est petit. Il vaut mieux le recommencer et assurer le coup. Le risque est minime je pense mais il existe, et quand on fait un plancher chauffant, une chape et que l'on pose du carrelage, on n'a pas envie de tout casser pour une broutille comme ça.

En tout état de cause, à part le risque de fuite, vous allez avoir un peu moins de puissance disponible car le débit sera légèrement réduit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour
Citation:
Ce n'est pas la plaque en polystyrène qui le pince mais il a été pincé en voulant le déplacer.

ah, c'est aussi ce que je voyais Blush

alors si c'est vraiment le tuyau (qui a cette forme avec la pliure) : pour moi, il est à changer,

sinon mettez sous pression (pompe d'épreuve) mais franchement, je ne prendrais pas le risque.


ps : et en bas de l'image , l'espace entre les 2 plaques => gaffe aux infiltrations au moment du coulage = à reboucher avant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Selon vous les kits de réparation ACOME peut régler facilement le problème ? Ou j'attends de voir si cela provoque une fuite? Sachant que je saurais exactement où elle est...
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Franchement, si la pièce est petite, ça fait quelques petites dizaines de mètres de tuyau à changer... soit quelques dizaines d'euro... et une heure de travail...

Cela vaut il le risque de garder une faiblesse dans ce réseau, plus un débit réduit, pour si peu? Perso, je n'hésiterais pas, je changerais...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

spidytoulouz a écrit:...Ou j'attends de voir si cela provoque une fuite? Sachant que je saurais exactement où elle est...


google ou fonction recherche "reparer une fuite plancher eau avec chape et carrelage posés..."
tu poses une question , on répond au mieux... mais libre à toi de faire selon tes idées...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 03h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir