Liaison équipotentielle supplémentaire Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.453 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Cherbourg (50)
Bonjour à tous et merci pour la lecture.
Comme beaucoup j'ai des questions sur la LES. Dans la salle d'eau j'ai prévu deux prises de courant, un radiateur, les liaisons d'alimentation en eau, un luminaire central et deux spots au dessus du lavabo.
la liaison se fait obligatoirement en 2.5² sous gaine dans mon cas. Donc je raccorde comme d'habitude mes conducteurs de terre sur les deux prises en repiquant et en repartant sur le tableau. Pour les éclairages aussi, ensuite je doit repasser un conducteur PE reliant la première à la deuxieme prise puis un à un chaque éclairage en passant par les tuyaux le radiateur. Au niveau éclairage vous faites comment avec deux conducteurs de 2.5² et un de 1.5². (wago dans le spot, DCL ?). Dois je ramener cette LES par un conducteur de terre de 2.5² sur le tableau ?
Merci pour la réponse et bon dimanche.
Messages : Env. 50
De : Cherbourg (50)
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60000 message
Perso, je n'ai pas procédé de la sorte, j'ai mis une boite de dérivation dans une des cloisons adjacentes à la salle de bain, planqué, sous un escalier, pour l'une des salle de bain, et dans le placard pour l'autre.
Mes arrivées tableaux, arrivées des interrupteurs, et départ vers les DCL passent par cette boîte, c'est donc là que j'ai tout interconnecté au niveau des terres...Pour ne pas avoir ce problème au niveau DCL. Si c'est encore possible pour vous ?..
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a pas une manière unique de faire.

A la base la LES est une liaison locale, on n'est pas obligée de la ramener au tableau, sauf si on fait l'interconnexion au tableau.

Si vous avez 3 conducteurs de terre à raccorder ensemble, utilisez une bornes à connexion automatique dans le boitier d'encastrement

Voici des exemples dont vous pouvez vous inspirer

Une liaison de proche en proche, dans l'esprit de ce que vous proposez :


Une interconnexion dans une boite de dérivation avec 2 variantes :





Une interconnexion au tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Cherbourg (50)
Bonjour et merci pour les réponses.
Bonne journée.
Messages : Env. 50
De : Cherbourg (50)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Cherbourg (50)
Bonjour j'arrive à la réalisation de cette LES. J'ai 4 spots dans cette salle d'eau, une pc et des tuyaux en cuivre. Le receveur de douche est en plastique. cette salle d'eau se trouve dans une chambre avec une cloison de 1m70 sans porte.
Donc doit je relier sur cette LES les différents éclairages et pc de la chambre ?
De plus, en regardant les schémas je me retrouve avec 4 conducteurs PE par spot si je càble la LES en bus. Deux en 2,5 et 2 en 1,5mm². Etes vous en accord avec moi ?
Dois je faire arriver un coducteur de 2,5mm² à côté du receveur ?
puis mettre la boite de dérivation pour la LES au dessous du lavado dans une boite de dérivation ?
Tout n'est pas encore très clair pour moi sur ce point. Un schéma multifilaire serait plus simple à comprendre.
Merci et bonne journée.
Messages : Env. 50
De : Cherbourg (50)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut effectivement relier les éclairages et les PC à la LES de la chambre vu qu'il s'agit de la même pièce.
Vous ne faite qu'une liaison à la LES par circuit (pas nécessaire de le faire au niveau de chaque prise et de chaque lampe).

Mais la solution la plus simple, c'est la dernière que je vous ai mis plus haut.
Vous mettez un conducteur de terre sur les tuyaux en cuivre et vous le ramener au bornier de terre du tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Cherbourg (50)
Le circuit pc chambre alimente la salle d'eau de même le circuit éclairage est commun à la salle d'eau et la chambre.Donc une seule lampe et une seule pC reliées à la LES et au tuyaux de cuivre. C'est bien cela.
Messages : Env. 50
De : Cherbourg (50)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est une manière de faire.

Pour moi vous avez 2 solutions principales :

1ère- vous reliez localement le conducteur de terre du circuit prises, le conducteur de terre du circuit éclairage et les tuyaux en cuivre (ce que vous semblez proposer)

2ème- vous mettez un fil de terre sur les tuyaux et vous le raccordez au tableau de répartition (ce que je proposais juste au dessus)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Cherbourg (50)
Salut, et merci de tes réponses, c'est clair dans ma tête maintenant.
Bonne journée.
Messages : Env. 50
De : Cherbourg (50)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 20h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir