Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement type 2 Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 268 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous
J'ai parcouru beaucoup de posts traitant du même sujet mais je reste un peu perdu entre les % de chute de tension recommandées et celles véritablement [font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]autorisées

La distance entre l'arrivée ERDF et le tableau principal de la maison est de 70m exactement (remontées comprises) ; question de coût je souhaite mettre un câble en alu.
Depuis le tableau principal de la maison j'alimente un tableau situé dans le garage (séparé de l'habitation), la distance entre les deux est de 12m exactement.

Est-ce que du 2x70mm2 alu est suffisant pour l'alimentation du tableau principal, et du 2x16mm2 cuivre depuis le tableau principal vers le tableau du garage ? 

D'après les documents en ma possession le réseau public est de 12kVA mono (l'installation n'est pas encore réalisée), mais je souhaite souscrire 9kVA seulement, sans être bien certain que cela ait un impact sur le diamètre des câbles…

Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

On dimensionne toujours pour la puissance de raccordement, la puissance souscrite pouvant changer à tout moment (et désormais à distance avec le compteur Linky, donc votre disjoncteur sera calibré pour 60A).

La norme recommande de ne pas dépasser 2% pour la liaison entre le DB et l'ETEL
Pour 60A mono sur 70m, un câble alu de 70² qui occasionnera une chute de tension maxi de 1,9% conviendra

Pour le garage, tout dépend de l'usage prévu et de la puissance maxi dont vous avez besoin, mais un 3G10² cuivre devrait probablement suffire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci Carminas pour cette réponse rapide !
Pour le garage, je compte mettre un disjoncteur 40A sur le tableau principal, donc du 10mm2 devrait suffire effectivement ; j'ai quelques (petites) machines tri, mais jamais utilisées simultanément ; l'une fonctionne avec un moteur tri de 4kW alimenté via un variateur de fréquence (avec une rampe au démarrage évitant un appel de courant trop brutal), fonctionne à l'heure actuelle avec une install 6 kVA
A vrai dire j'étais inquiet avec les 2x70mm2 jusqu'au tableau principal car il me semble avoir lu je ne sais où que la chute de tension devait être de 1% s'il y avait un tableau secondaire…
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui vous avez raison il y a cette notion.
Mais tout dépend de l'usage prévu pour ce tableau divisionnaire.
Si c'était une vrai habitation annexe, le dimensionnement du câble pourrait effectivement être plus large.

Si on fait le calcul en se mettant au conditions au limites :
- 60A sur 70m de 70² alu : 1,9% maxi
- 40A sur 12m de 10² cuivre : 1% maxi
Soit une chute tension cumulée dans le tableau divisionnaire de 2,9%.

En théorie un peu trop, mais :
- dans les faits vous ne serez jamais dans ces conditions aux limites, en particulier dans le garage
- les 2% ne sont qu'une recommandation et pas une obligation.

Mais si vous voulez vous donner un peu de mou, mettez un 16² pour la liaison avec le garage comme vous l'envisagiez. La chute de tension maxi descendra à 0,6% pour cette liaison.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
D'accord Carminas je vais mettre 2x16mm2 pour l'alimentation du garage, la différence prix n'est pas très importante.
Mais ces sections seront bien accepté par le consuel ? c'est là mon inquiétude ! 
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le texte dit "il est recommandé" donc ce n'est pas une obligation.
De toute façon le consuel n'ira pas s'embêter à regarder ce genre de détail qui n'est pas un élément essentiel de sécurité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
[font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Très bien, un grand merci Carminas
recife
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par contre passez un 3G16² et pas un 2x16²
Inutile de vous embêter à refaire une terre dans le garage.
Pour 12m ce n'est pas économiquement rentable
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Oui bien sûr, c'est plus une "erreur de frappe" de ma part, je n'envisageais pas de nouvelle terre pour le garage 
Merci encore pour cette lecture attentive et ces conseils précis !
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 26 mars 2024 à 05h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir