Chaudière : Protection fil H07VR apparant

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 294 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Bonjour,

Pour l'installation d'une chaudière 6kw je pensais raccorder la chaudière dans un boitier type 32A pour plaque chauffante avec une section de 6mm2 souple du boitier à la chaudière: ~50cm. Mais j'ai trouvé une chaudière d'occasion 12kw donc il faut que je raccorde en 16mm2 même si je n'utiliserai que 6kw.
Le problème c'est que les trois gaines de 25mm qui débouchent dans le boitier de connexions situé à 50cm de la chaudière ne permettent pas de faire passer un câble U1000 3x16mm2, donc je suis obligé de tirer trois H07VR de 16mm2 indépendants.
Utiliser des dominos pour des section pareils ne me plait pas donc j'aimerais qu'ils soient directs jusqu'à la chaudière.

Question : Comment protéger ces trois fils sur la partie apparente ?  (Du boitier de connexion à la chaudière, soit environ 50cm.
Avec de la goulotte je ne vois pas comment faire)
Avec un bout de gaine ICTA3422 diam. 40 ça me parait ok d'un point de vue pratique, mais j'ai peur que le consuel n'aime pas.

A bientôt
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
vous ne pouvez pas remplacer le fil par du câble ?
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
vous ne pouvez pas remplacer le fil par du câble ?
cdlt

Non c'est ce que je dis, le U1000 3g16 fait un diamètre extérieur d'environ 19.5mm, ça ne passe pas dans une gaine de 25.
Il existe peut-être des protections adaptées c'est pour ça que j'ai posté ce message.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Je ne sais pas si c'est aux normes, mais sur une telle distance, de la gaine thermo ? Je ne sais pas si ça existera dans ce diamètre par contre et si c'est bien adapté à cet usage.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
ddj a écrit:Le problème c'est que les trois gaines de 25mm qui débouchent dans le boitier de connexions situé à 50cm de la chaudière ne permettent pas de faire passer un câble U1000 3x16mm2, donc je suis obligé de tirer trois H07VR de 16mm2 indépendants.

Avec un bout de gaine ICTA3422 diam. 40 ça me parait ok d'un point de vue pratique, mais j'ai peur que le consuel n'aime pas.


si vous mettez un fil indépendant par gaine pour alimenter la chaudière, le consuel ne va pas apprécier !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
phil-decuivre a écrit:
ddj a écrit:Le problème c'est que les trois gaines de 25mm qui débouchent dans le boitier de connexions situé à 50cm de la chaudière ne permettent pas de faire passer un câble U1000 3x16mm2, donc je suis obligé de tirer trois H07VR de 16mm2 indépendants.

Avec un bout de gaine ICTA3422 diam. 40 ça me parait ok d'un point de vue pratique, mais j'ai peur que le consuel n'aime pas.


si vous mettez un fil indépendant par gaine pour alimenter la chaudière, le consuel ne va pas apprécier !

Sûr ?
Je vois pas pourquoi mais vous me mettez le doute. Quel problème y voyez vous ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Les 3 conducteurs doivent être dans le même conduit (moulure ou gaine)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelle longueur avez vous dans le mur ?
Car si c'est raisonnable, vous pouvez dénuder le R2V sur la partie qui est dans la gaine.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Bonsoir,

Il y environ 12m...
Carminas est-ce que vous confirmez les propos de phil-decuivre au sujet de l'interdiction de faire passer les trois conducteurs dans trois gaines différentes ?

Quoi qu'il en soit merci à tous pour votre participation.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Si c'était moi, j'utiliserai du fil rigide en gaine, puis un morceau de câble souple pour la liaison vers la chaudière.

Pour la dérivation (2x16 mm²) vous ne trouverez effectivement pas de domino adaptés (ils existent jusqu'en taille 25 mm²).

Mais selon la place disponible, vous pouvez utiliser des bornes ferrel ou des borniers a ressort. la place va probablement manquer dans votre boite encastrée 32A, prévoyez plutôt une boite de dérivation en saillie de bonne taille...

Pour ce qui est de passer les conducteurs dans des fourreaux différents, vous n'avez plus vraiment le choix.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Oo stephan oO a écrit:Si c'était moi, j'utiliserai du fil rigide en gaine, puis un morceau de câble souple pour la liaison vers la chaudière.

Pour la dérivation (2x16 mm²) vous ne trouverez effectivement pas de domino adaptés (ils existent jusqu'en taille 25 mm²).

Mais selon la place disponible, vous pouvez utiliser des bornes ferrel ou des borniers a ressort. la place va probablement manquer dans votre boite encastrée 32A, prévoyez plutôt une boite de dérivation en saillie de bonne taille...

Pour ce qui est de passer les conducteurs dans des fourreaux différents, vous n'avez plus vraiment le choix.

Bonjour,
Merci pour l'idée, en cherchant un peu hier j'ai trouvé les embouts EBCP qui semblent bien adapté : http://www.electricitepro.com/Portals/0/productimages/6095_1c9ea.jpg
Toutefois il reste le problème soulevé par Phildecuivre. S'il s'avère qu'il est vraiment interdit de passer trois conducteurs dans trois gaines indépendantes, alors il faut que je trouve une solution pour passer une gaine de 40 icta. Ce n'est pas impossible mais c'est un peu galère et couteux donc j'aimerais le faire uniquement si c'est vraiment nécessaire.
Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
je n'arrive plus à trouver ce fameux article de la C 15 100 qui parle du sujet.
perso , j'ai eu le cas sur un bâtiment où le fil de protection V/J était indépendant des conducteurs actifs (neutre-phases), il a fallut tout refaire.
 Posez la question à Consuel, si toute fois il veule bien vous répondre, vous aurez un élément de réponse.
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Bonjour,

J'ai un peu peur d'une réponse du consuel au téléphone. J'aimerais le voir écrit pour déterminer si c'est interdit dans des cas particuliers et éventuellement autorisé dans d'autres.
Par exemple le coup de partager la terre sur deux circuits, c'est plutôt ambigüe lorsque l'on voit les différentes réponses sur les forums : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-161448.php

Sans remettre en question vos compétences Phil, j'aimerais bien avoir le point de vu de Carminas sur le fait qu'il soit interdit de séparer les conducteurs d'un même circuit dans plusieurs gaines. Dans l'affirmative, par curiosité, j'aimerais bien savoir pourquoi.

A+ ;)

ps: Si ça me saoule trop j'achèterais 15m de gaine icta en 40 et je distribuerai par le plafond en gardant la gaine apparente fixée au mur dans le local technique.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 23h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir