Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur tableaux électrique Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 301 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Bonjour,

Lors de l'acquisition de ma maison plusieurs tableaux divisionnaires étaient en place (3 en tout)

Le problème est que je ne sais pas si les disjoncteurs sont bien réparties ou conforme au circuit en aval.

J'ai schématisé cela et aimerai votre avis pour voir ce que je peux faire.


Ma maison est donc alimenté de cette manière.
Donc à coté du disjoncteur de branchement j'ai un tableau que j'ai mis en place sur vos conseils.

Le 1er tableau divisionnaire (tableau du haut dont le câble 4² va t être remplacer par un 6²) alimente mon rez de chaussé.
avec les circuits suivant :
1 = la chaudière et un prise (je suis chauffé au gaz pas à l'électrique)
2= une prise pour le sèche linge et lave linge
3= 3 lumières et 4 prises
4= 4 prises dont une dédié au congélateur
5=1 lumière

le 2ème tableau en partant du haut alimente l'étage
1= 14 prises dont des blocs de 2 3 3 prises
2= 7 prises dont des blocs de 2 4 prises
3= 4 prises + 1 clim
4= 1 ouvre portail/interphone + 6 lumières + bandeau led
5= 4 lumières + lumières/prise miroir meuble salle de bain
6= 10 lampes leds
7= 2 clims
8= vide

le 3ème tableau est vide seul le câble est en place servant à alimenter un futur local technique

le 4ème tableau en bas aliment la cuisine.
1= plaques induction + hotte
2= lave vaisselle
3= four électrique
4= 2 lumières
5= blocs 3 prises + frigo + micro-ondes
6= 3 volets roulants


Qu'est ce qui vous parait louche et que je pourrai changé.

Les seuls circuits que je peux pas toucher car gaines tirées sous carrelages et comble non accessible sont ceux de la cuisine dernier tableau.

Vous remerciant par avance.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 13 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous n'avez pas de problème de surcharge car il y a des disjoncteurs 32A au départ. Pour les alimentation en 10² ou 16² on pourrait augmenter le calibre si à l'usage 7kW ne suffisent pas

Le lave-linge et le sèche-linge devraient être sur des circuits séparés

Le type A de la 2ème rangée ne doit pas être repris en aval du type AC

La hotte ne devrait pas etre avec la plaque, mais vous n'avez peut être pas d'autre choix
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Bonjour,

Pour les alimentation en 10² ou 16² on pourrait augmenter le calibre si à l'usage 7kW ne suffisent pas

Le lave-linge et le sèche-linge devraient être sur des circuits séparés

Le type A de la 2ème rangée ne doit pas être repris en aval du type AC

La hotte ne devrait pas etre avec la plaque, mais vous n'avez peut être pas d'autre choix
Citation: Vous n'avez pas de problème de surcharge car il y a des disjoncteurs 32A au départ.

C'est une affirmation ?
Citation: Pour les alimentation en 10² ou 16² on pourrait augmenter le calibre si à l'usage 7kW ne suffisent pas


Justement concernant le 16² je n'ai pour le moment pas de disjoncteur il est directement relié sur le bornier
Je crois comprendre que le lave vaisselle se connecte sur un inter dif 40A Type AC. Ici il est sur un Type A. Il en est de même pour le four. Cela a quelle conséquence ? dois je refaire le tableau en mettant un ID type AC et C pour la cuisine ?

Au vu du matériel cité plus haut qu'elle disjoncteur me conseille tu dans le tableau intermédiaire en un 40A ?

Citation: Le lave-linge et le sèche-linge devraient être sur des circuits séparés


Ok c'est noté
de même j'ai lu qu'il fallait un ID type AC pour l'un et A pour l'autre
Citation: Le type A de la 2ème rangée ne doit pas être repris en aval du type AC


Je me suis trompé dans le schéma c'est bien un AC sur la deuxième rangé
Citation: La hotte ne devrait pas être avec la plaque, mais vous n'avez peut être pas d'autre choix


Effectivement je ne peux rien faire comme changement sans de lourd travaux.
Par contre il n'y pas pas de modifications autres à faire ? personnellement je pensé que par exemple le congèle devais être sur un circuit dédié avec son disjoncteur à part comme la chaudière. De même le fait de mélanger lampes et prises.
Tout le rez de chaussé sera à refaire (1er ligne) donc si modification à faire no problèmo
de même sur la deuxième ligne.
Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est une affirmation.
Si le disjoncteur limite à 32A, vous n'avez aucun risque de dépasser les 40A de l'interrupteur différentiel et ainsi de le détériorer

Il faut obligatoirement un type A pour les plaques, le lave-linge et la recharge de véhicule électrique.
Pour les autres circuits on peut mettre indifféremment un type A ou un type AC (pour rappel un type A, c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les fuites de courant continu)

Pour le 2ème tableau un 32A peut sans doute convenir. En fait tout dépend de la puissance des clims. Si c'est trop juste on peut mettre un 40A (9kW)

Pour le 3ème tableau, effectivement à partir du moment où c'est du 16² la norme permettait autrefois de ne pas mettre de disjoncteur au départ. Et comme celle-ci n'est pas rétroactive... d'autant plus que mettre un disjoncteur 63A n'apporte pas grand chose.

Pour le dernier tableau, il faut souvent composer avec l'existant (la norme n'est pas rétroactive) du moment que c'est sécurisé.
Ainsi pas de problème pour mélanger prises et éclairage si c'était fait comme cela avant à condition d'avoir un disjoncteur 16A maxi au départ.

En revanche ce que je trouve juste c'est l'ID 40A type A avec derrière plaque, LV, four, micro-onde
Si tout est en route simultanément, le risque de dépasser 40A est grand et ainsi de cramer l'ID.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Bonsoir,

Merci de ta réponse express.

De ce fait voici le nouveau plan avec tes recommandations


Et mes questions.

Au rez de chaussé
1 ) je rajoute une rangée avec un ID type A et un circuit dédié pour le lave linge ?
je pourrai si je le veux rajouter un circuit dédié pour le sèche linges.
Tant qu'a refaire je ferai un circuit pour les lampes et prise séparé pour le point3


2 ) L'ID Type A sera donc relié grâce aux bornier de ce tableau.

A l'étage si je vois que sa disjoncte je changerai le disjoncteur pour un40A à la place du 32A

le local

3) je prévois dans ce local d'alimenter autre le filtre à sable de la piscine. il faut un ID type A ou AC ?

La cuisine

Je vais donc suivre tes conseils et mettre un ID type A 63A
4) en 5 le disjoncteur est un 16A mais je crois que les files qui arrive sont en2.5mm² est ce grave ?

5) sinon il ne faut un circuit dédié pour le congèle ou la chaudière ?

Encore merci.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1 et 2/ Un seul type A pour l'ensemble des 6 disjoncteurs suffit

3/ Peu importe

4/ Aucun problème

5/ Chaudière : oui
Congel, préférable même si ce n'est pas un obligation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Bonsoir Carminas.

Rare une réponse aussi rapide

Le rez de chaussé sera amené à être agrandi (2 chambres + salle d'eau en plus de l'existant détaillé ci dessus) donc je ferai 2 rangées.

De ce fait aucun problèmes pour mes questions 1 et 2 ?

pour la 4 ok donc si le disjoncteur saute je pourrai le remplacer par un 20A

pour la 5 je ferai 2 circuits dédiés il faut prévoir quel disjoncteur et file ?

du 16A et 1.5mm² pour chaque circuit ?

cordialement
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


1 et 2/
Pas de problème avec 2 ID (dont au moins un type A là où il y aura le LL) alimentés de préférence par un peigne vertical plus pratique, à défaut depuis les borniers du tableau

4/ Si vous etes certain que les fils sont en 2,5² vous pouvez mettre 20A, mais 16A qui vous autorise 3600W suffit la plupart du temps

5/ Oui c'est une solution
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Franchement, encore mille fois merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 08h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir