Bonjour à tou(te)s,

J'ai déjà effectué quelques recherches concernant mon problème, mais n'ayant pas exactement retrouvé le même descriptif que ce que je rencontre actuellement, je crée ce nouveau sujet.

Pour faire bref, j'ai ma pompe de relevage placée dans une station de relevage pour eaux usées qui fait sauter un disjoncteur différentiel.

Le branchement électrique est le suivant :
  • la pompe (Semisom 290, monophasé 230V équipée d'un flotteur pour déclencher la marche/arrêt de la pompe) est reliée directement à mon tableau électrique, sur une ligne où j'ai un interrupteur différentiel (de marque Legrand, 40A 30mA)
  • sur cet interrupteur différentiel, j'ai d'autres appareils tes que réfrigérateur, sèches-serviettes, et prises électrique

Mon problème intervient au déclenchement de la pompe de relevage, c'est à dire lorsque le flotteur de la pompe atteint un certain niveau : dès lors, l'interrupteur différentiel se déclenche et du coup toute la ligne est coupée.

En essayant de réactiver cette ligne, la pompe fait toujours sauter la ligne, mais après plusieurs tentatives elle fini par ne plus faire sauter l'interrupteur, et la pompe rempli alors parfaitement son rôle.

Lorsque que la flotteur est en position basse, aucun souci : l'interrupteur différentiel ne déclenche jamais. Le déclenchement intervient vraiment uniquement lorsque le flotteur passe en position "haute".

Ce que je ne comprend pas, c'est la raison pour laquelle après plusieurs tentatives, la pompe finit par tourner correctement sans faire sauter l'interrupteur. Selon moi, s'il y a un souci il devrait être permanent, même quand le flotteur est en position basse...
Et surtout que jusque là je n'avais aucun souci, puisque cela fait près de 4 ans et demi que j'ai cette pompe : d'où pourrai venir ce changement de comportement ? Sachant qu'il n'y a pas eu d'orages ces derniers jours...

Du coup je pense que le souci viendrait plutôt du flotteur, mais est-ce réparable ?

Le problème ne pourrait-il pas venir de l'interrupteur différentiel lui-même (un peu sceptique pour cette option-là, mais je pose quand même la question...) ?

J'ai aussi entendu parler du condensateur de la pompe, qui pourrait poser problème, votre avis ?

Avant d'envisager une quelconque réparation ou un remplacement de la pompe, je préfère commencer par bien comprendre le problème, surtout pour éviter qu'il ne se reproduise...

Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, n'hésitez pas à me poser vos questions.

D'avance merci pour vos retours, je suis preneur de toute info pour m'aider à comprendre tout ça

Bonne fin de journée,
Philippe
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonsoir.
Un défaut d'isolement, et sur ce type d'appareils c'est direct la poubelle Sad
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonsoir sibex,

Merci pour votre réponse.

Aïe j'avais peur de lire ce genre de réponse

Vraiment aucune possibilité de changer le flotteur ? Parce qu'à priori le problème est directement lié à ce flotteur, la pompe en elle-même fonctionnant parfaitement bien...

Bonne fin de journée,
Philippe
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonsoir.
Ce sont des pompes immergé es , donc on immagine l'étanchéité de la pompe , je ne dis pas pas que c'est impossible mais sur des petites pompes c'est tjrs compliqué
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Tu parles de disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel. déjà c'est pas la même chose.
si c'est un disjoncteur quelle est sa courbe de déclenchement? (c'est écrit quoi dessus?)

Pour disagnostiquer, en clair, tu dois regarder si quand ça déclenche, est-ce que seul le petit bouton blanc est baissé ou alors bouton blanc et noir sont baissés.. ça change tout.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour soso440,

Merci pour ta réponse.
Je pensais avoir fait attention, mais non... Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel, et non d'un disjoncteur.
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Donc ta pompe à un défaut à la terre. en clair c'est poubelle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Exact, nouvelle pompe commandée, elle doit arrivée aujourd'hui...

Merci pour vos réponses,
Bonne fin de journée
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 22h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir