Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation abri de jardin - 60m Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 382 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous,

Je dispose d'un abri de jardin au fond de mon jardin à environ 55-60m de mon tableau principal que je souhaite alimenter.

J'ai fais plusieurs recherches sur internet et ce forum. Je pense avoir des éléments de réponses mais je préfère demander validation vu que chaque cas est différent 

Donc, je souhaite alimenter principalement mon abri de jardin pour mettre 3 prises dont une à 20m du tableau secondaire et 1 ou 2 lumières. Ces prises serviront pour des petits outils de bricolage (Perceuse etc...) et à ma tondeuse électrique

Peut-être qu'à terme, je brancherai ma pompe de piscine dessus (quand j'aurai une piscine ) (Piscine type autoportée INTEX, donc pas une hyper-grosse pompe)

J'ai déjà passé le fourreau dans la tranchée, reste plus qu'à cabler tout ça.

Ce à quoi j'ai pensé :

- Mettre un petit tableau secondaire étanche dans l'abri 
- Liaison entre mon tableau principal et mon tableau de l'abri en R2V 6mm²
- Au départ de mon tableau principal, un disjoncteur de 32A, relié directement à l'arrivée du courant du tableau
- A l'arrivée de mon tableau secondaire, un DD de 40A
- Dans le tableau secondaire, un disjoncteur de 20A pour les prises et 10 ou 16A pour la lumière

Cela vous parait-il cohérent ?
C'est surtout entre les 2 disjoncteurs entre le départ et l'arrivée que je ne sais pas trop :/

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Bonjour,

Vous devez considérer la chute de tension maximale ; 60 m avec un courant d'emploi de 32 A,  il faut utiliser un câble de 16 mm² pour rester en dessous des 3% de chute de tension autorisés pour l'éclairage (ou un câble de 10 mm² avec un discounteur en tête de 20 A).

Dans le tableau secondaire (à l'arrivée de ce nouveau câble) vous pouvez placer un interrupteur différentiel 32 A 30 mA (moins cher qu'un disjoncteur différentiel) et en aval des disjoncteurs Unipolaire un Neutre :
Eclairage  : calibre 10 A ou 16 A pour l'éclairage (1,5 mm²)
Prises : - calibre 20 A (2,5 mm²) avec 12 prises maxi en aval d'un disjoncteur
      OU - calibre 16 A (1,5 mm²) avec 8 prises maxi en aval d'un disjoncteur
Circuit piscine : calibre 16 A (1,5 mm²) pour alimenter le futur coffret électrique
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un compromis pourrait être :
- disjoncteur 20A au départ
- câble en 3G10mm2 (chute de tension maxi 2,4% avec 20A)
- interrupteur différentiel 30mA type AC 25A ou 40A à l'arrivée (32A n'existe pas)
- disjoncteur 16A pour les prises
- disjoncteur 10A pour l'éclairage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Oui bon compromis me semble t-il pour cette utilisation.
(oups pour l'inter 32 A, j'ai écrit trop vite !)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Merci pour vos réponses

En fait, je viens de comprendre avec des calculs (suffit de réfléchir des fois ...  )

Si je prends du 10mm² avec un disj de 20A, cela représente environ une chute de tension de 5,4V (soit 2,4%). Cela me permettrai d'avoir une puissance max de 4490W (224,6X20), ce qui est suffisant pour mon usage et évolutif.

Techniquement, si je comprends bien, je pourrai mettre du 6mm² avec un disj de 10A. Cela fait une chute de tension de 4,5V, mais j'aurai beaucoup moins de puissance (2255W).

Est-je bien compris ? Rolleyes

Pour ceux à qui ça pourrait aider, voiçi les formules que j'utilise (vous pouvez confirmer) :

Chute de tension = 0,045x(L/S)xI  (L: longueur en m, S: section du câble  I: Intensité en A)
Puissance = U x I  (U: Tension en V  I: Intensité en A)
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Oui il faut comprendre qu'il y a deux problématiques :
- la contrainte thermique maximale du câble qui dépend de sa section, de son mode de pose et qui va fixer le calibre du dispositif de protection (disjoncteur);
- la chute de tension en ligne qui doit rester inférieure aux valeurs précisées dans la norme.

Pour les calculs c'est ok sauf :
- que pour la puissance je ne comprends pas le 224,6? La tension nominale phase-neutre c'est 230 V (pour le principe car cela ne change pas grand chose résultat !).

- ce calcul est valable pour du cuivre avec une charge complètement résistive (cos phi =1).

Un lien pratique pour les calculs :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Pour le 224,6, je suis bien parti de 230V moins la chute de tension de 5,4 (230-5,4 = 224,6).

Merci pour le lien, pratique en effet

Je vais donc partir sur l'utilisation d'un cable de 10mm².
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Benjamin35 a écrit:Pour le 224,6, je suis bien parti de 230V moins la chute de tension de 5,4 (230-5,4 = 224,6)

Evidemment !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Personnellement j'utilise pour du cuivre en 230V :
Chute de tension (en %) = (L x I) / (50 x S)

Ce qui doit revenir au même
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 12h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir