Compatibilité GE et photovoltaïque Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

Je projette la mise en oeuvre d'un groupe électrogène pour palier à de possible coupure d'électricité à venir.

Sachant que ma maison est équipée de panneaux photovoltaïque, avec un contrat EDF de revente du surplus.

Mais ce sont des panneaux équipés chacun d'un micro onduleur, et l'ensemble ne fonctionne qu'en présence de tension secteur (si je tombe de le disjoncteur en tête de ligne des panneaux, la tension est nulle en bout de la ligne venant des panneaux)

J'ai trouvé un GE qui me conviendrait en terme de puissance, mais le vendeur me dit qu'il n'est pas compatible avec des installations photovoltaïques qui pourrait entrainer la destruction du générateur.

Il me répond que si je prévois, à l'aide du panneau ATS, la mise hors circuit des panneaux lors de la bascule en cas de coupure secteur, il n'y aurait pas de problème.

Je sollicite le forum sur ce point malgré tout pour avoir confirmation de la raison d'incompatibilité. Elle ne m'a pas été donnée, c'est moi, en réfléchissant, qui ai trouvé cette explication.  En situation normale, le surplus est injecté sur le réseau EDF. A ma connaissance, si la tension réseau disparait, le groupe prend le relais et le boitier ATS déconnecte mon tableau principal du réseau EDF et le groupe prend le relai. En cas de surproduction des panneaux, rien ne peut absorber cette différence de puissance qui se déchargerait dans le générateur et entrainerait sa destruction.

Est-ce bien là la raison ? 

Merci d'avance de vos contributions
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Votre analyse est pertinente : sans découplage l'onduleur pourrait injecter vers le générateur et l'endommager; pour dimensionner l'ATS et les protections, souhaitez-vous faire appel à un professionnel pour réaliser ces travaux ?

Allez dans la section devis Electricité (Travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec jusqu'à 3 électriciens de votre région pour recevoir des devis comparatifs. Formulaire rapide, gratuit et sans engagement pour trouver un professionnel pour sécuriser votre installation photovoltaïque

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre utile Env. 500 message Var
Bonjour,

Tout d'abord pour le GE il ne faut pas regarde que la puissance mais vérifier qu'il soit inverter sinon vous risquez d'endommager tous vos équipements électronique.
De plus il faut que votre GE puisse démarrer automatiquement.
Dans votre cas questionnez le constructeur ATS sur le modele de vote coffret.

Possédant une instal PV et un GE, afin d etre sur de respecter la DIN VDE 0126-1-1/A1 , j ai réalisé une installation en manuel.
J'ai simplement installé un inverseur de source manuel (SDMO 80A), je bascule celui-ci sur GE, coupe mes PV et demmarre mon GE.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 500
Dept : Var
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 3000 message Loire
Le problème est tout simple
La  majorité des petits groupes électrogènes ne sortent pas un courant sinusoïdal mais du ""patatoidale" et peu stable , c'est à dire de la m....
Ce qui est totalement incompatible avec votre production solaire qui se base sur un courant correct ( fréquence, tension , stabilité , sinusoïde propre )
Trouvez un générateur qui soit apte à produire un courant de qualité,  vous pourrez alors envisager votre projet (c'est pas gagné pour avoir un système stable)
La qualité se paye très très chère.......
Vous comprendrez donc pourquoi il est préférable de ne pas faire de couplage
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Var
Kriek60

Pour ma part j'ai opté pour un GE  inverter Honda U20i
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 500
Dept : Var
Ancienneté : + de 8 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
Merci à tous pour vos réponses. Une question pour poiluu, qui semble en connaître un rayon sur le sujet :
J'ai bien conscience de la question de la qualité de la sinusoïde.Concernant la compatibilité au photovoltaïque, compte tenu de la configuration de mon installation électrique, et du fait que je vise un GE pour palier à des coupures occasionnelles et de durée ne dépassant pas la 1/2 journée, je vais me contenter d'un fonctionnement manuel : en cas de coupure, je découple les panneaux, je démarre le groupe manuellement et je le couple à mon tableau électrique.
Maintenant la question : quels sont les appareils qui exigent une parfaite sinusoïde, à part peut être les micro-ordinateurs (et encore, les portables fonctionnent sur batteries) ?
Les frigo, congélateurs, lave-vaisselles et autres plaques de cuissons modernes comprennent tous des cartes électroniques. Sont-ils en périls si alimenté par un groupe simplement AVR ? Y'a-t-il un moyen de le savoir ? Serait-ce juste les alimentations à découpage qui ne supportent pas ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
je ne m'aventurerai pas à faire fonctionner une plaque à induction avec un mauvais générateur .
Par expérience les condensateurs des frigos n'aiment pas les mauvais générateurs
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Var
Kriek60

Pour ma part en 2013 j'avais choisi ce GE inverter Honda U20i (2000w) pour qu'il puisse faire fonctionner les appareils sensibles : plaque induction (petit foyer), clim, thermodynamique, gros electroménagés, chaudiere.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 500
Dept : Var
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Autre problème, si votre maison consomme 1kw et que les panneaux fournissent 1,5kw, le courant des panneaux vas essayer d'alimenter le groupe et boummmmm plus de groupe.

C'est exactement le même problème que si vous mettiez le groupe sur le réseau EDF... Boum le groupe.

En faite peu importe la qualité du courant du groupe sa fera boummm.......

Un GE + des PV ca fait boummmmmm ( et déjà il faut un bon groupe qui sortent un beau courant sinusoïdale sinon les panneaux ne démarreront même pas. )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
La messe est dite. Groupe inverter avec mise en service manuelle lors d'une coupure : déconnexion des panneaux, ouverture du général au tableau et descente de tous les différentiels, démarrage du groupe, liaison de sa sortie de puissance au tableau général, remontée un par un des différentiels pour le charger progressivement.
Il me faudra juste prévoir un témoin lumineux côté EDF pour voir quand se fait la remise en service. Et lorsque le secteur revient, application de la procédure inverse.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le vendredi 03 octobre 2025 à 20h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir