Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur mon installation électrique

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 419 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Montpellier (34)
Bonjour,

J'ai un appartement de 35 m2 en duplex (chambre à l'étage) que je rénove entièrement. Je suis actuellement en train de faire l'électricité, j'ai préparé un montage électrique et j'ai besoin de vos avis

Je trouve que je n'ai pas exagéré au niveau des posts électriques mais que ça me fais énormément de disjoncteurs, est ce normal ?
J'avais prévu prendre ce tableau (voir ici), il faudra donc rajouter des disjoncteurs.

Puis je améliorer la répartition pour simplifier tout ça ? 

Cuisine :
32A Plaque de cuisson
10A Hotte
20A Lave vaisselle
20A Four
16A 8 prises simples (frigo inclus)
10A 1 interrupteur pour 2 éclairages

Entrée :
20A  Convecteur
16A  2 prises simples
10A  Interrupteurs pour 8 spots

Séjour :
16A  9 prises simples (tv inclus)
   /    1 convecteur -> Sur le même disjoncteur que le convecteur de l'Entrée
 10A  2 interrupteurs pour 8 spots

Salle de bain :
10A  2 interrupteurs pour 3 spots
10A  Sèche serviette
   /   3 pris simples -> Sur le même disjoncteur que les prises de l'Entrée
20A  Lave linge
20A  Ballon d'au chaude

Chambre à l'étage :
10A 3 interrupteurs 4 points lumineux
16A 4 prises simples

Merci pour vos retours.
Messages : Env. 50
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vu que vous semblez faire une rénovation totale, je vous répond par rapport à la dernière version de la norme.

Vous pouvez mélanger plusieurs pièces sous un même circuit avec les contraintes suivantes :
- 12 prises maxi pour un circuit en 2,5²
- 8 prises maxi pour un circuit en 1,5²
- 6 prises maxi pour le circuit de la cuisine en 2,5²
- 8 points d'éclairage maxi pour un circuit en 1,5² sachant que pour les spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans la même pièce

Vous aurez peu d'usage de l'interrupteur différentiel 40A dans le tableau prééquipé car vous serez sans doute obligé de prévoir un 63A.
Il vous faudra peut être 3 rangées car 8 disjoncteurs maxi par différentiel.

Souvent un tableau prééquipé n'est pas une solution car il ne convient pas à 100% et vous trouverez nettement moins cher en achetant au détail sur une boutique en ligne.


Même si normativement correct, 4 prises dans une chambre, je trouve cela juste
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Montpellier (34)
Merci pour ces informations.

Savez vous quelle est exactement la différences entre ces 2 tableaux électrique, si ce n'est quel y'a un disjoncteur en plus chez Casto ? La différence de prix est énorme...

http://www.castorama.fr/store/Tableau-electrique-preequipe-2[...]p;sortByValue=relevance

http://www.123elec.com/legrand-drivia-tableau-electrique-pre[...]ipe-2-rangees-auto.html
Messages : Env. 50
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi c'est à peu près la même chose.
Celui d'123 élec a sans doute un disjoncteur de moins afin de respecter le dernière norme.

Attention aucun des deux ne mentionne de peigne vertical, c'est dommage.
Aucun des deux ne possède d'ID 63A ce qui va vous poser problème

Avec des peignes verticaux et horizontaux et du matériel à connexion automatique, cabler un tableau prend moins de 2 minutes.
Donc si le prééquipé ne comporte pas le matériel qui vous convient, autant tout acheter au détail sur un site type 123elec
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Montpellier (34)
Bonsoir Carminas, merci pour vos précisions.

La chambre est situé en mezzanine, elle fait 7m2, c'est pour cela que j'ai mis seulement 4 prises. Mais j'aimerais bien en rajouter une ou deux si le tableau le permet...

J'ai modifié le plan de l'installation électrique, pouvez vous me dire si ça tiens la route et notamment si le 63A est toujours nécessaire ?

ID type A :
32A Plaque de cuisson
20A Lave linge
10A Hotte
16A 1 interrupteur pour 2 éclairages cuisine
10A Sèche serviette

ID type AC :
20A Lave vaisselle
20A 6 prises simples (frigo et petit four inclus)
20A 2 Convecteurs simples
20A 2 prises entrée + 2 prises salle de bain + 4 prises mezzanine
16A Interrupteurs pour 8 spots Entrée
20A 9 prises simples Sejour
16A 2 interrupteurs pour 3 spots sdb + 3 interrupteurs 4 spots mezzanine
20A Ballon d’eau chaude

Je vais suivre votre avis et tout acheter en pièce détaché. Pour les peignes verticaux, comment savoir combien en acheter ?

Un grand merci pour votre aide
Messages : Env. 50
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec tous ces circuits les 2 ID doivent être en 63A
Ref 4 116 50 et 4 116 51


Il vous manque un circuit spécialisé pour four ou sèche linge, par contre pas d'obligation d'en dédié un à la hotte.

Il me semble que vous avez oublié les spots séjours (1 ou 2 point d'éclairage)

Il faut un seul peigne vertical, ref 405000 pour 2 rangées
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
---
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
---
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Perso j'aurais fait


ID63A type A
32A plaques
16A LL
16A LV
16A four ou SL
20A 6 prises cuisine
16A hotte + 9 prises séjour
10A éclairage cuisine + séjour

ID63A type AC
20A 2 convecteurs
10A sèche serviette
2A gestionnaire d'énergie
20A ballon
16A 2 prises entrée, 2 prises sdb, 6 prises chambre
10A éclairage entrée, sdb, chambre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Montpellier (34)
Bonjour,

Merci ! J'ai suivi vos conseils et j'ai donc acheté tous les éléments cités dans votre dernier message.

Pour le ballon j'ai pris un 20A mais je me demande si il n'y a pas d'autres éléments liés qui sont obligatoires comme le contacteur cumulus ? Le 2A gestionnaire d'énergie c'est pour les heures creuses ?

Encore merci pour votre précieux soutien

Cordialement
Messages : Env. 50
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout ce qui est obligatoire est présent.

Le gestionnaire d'énergie n'est pas obligatoire, mais pertinent avec du chauffage électrique.
Il permet (entre autres), la programmation des radiateurs, le délestage des appareils non prioritaires lors des pointes de consommation, le pilotage du chauffe-eau en HC (si vous avez souscrit l'option), pour certains gestionnaires récents la mesure des différents consommations énergétiques imposés par la RT2012.

Pour le HC, il vous faudra dans tous les cas de figure ajouter un contacteur J/N si vous souscrivez ce tarif. Mais il n'est plus vraiment rentable de nos jours. A mon avis, peu d'intérêt pour un petit logement chauffé à l'électrique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 16h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir