Env. 10 message Gard




Bonjour à tous,

La construction de notre maison a commencé et les fondations viennent d'être coulées. Le géomètre est repassé sur le chantier pour, d'après ce que j'ai compris, marquer les emplacements des futurs poteaux d'angle de la maison.

Je suis inquiet car je constate que les chainages verticaux sont quasiment tous en décalage par rapport aux marquages qu'il a effectué, l'écart va de quelques cm à quasiment 30cm (chaussure taille 42).

N'étant pas du métier je me demande si c'est normal ? Si non, est-ce que ça se "rattrape" ou il faut que le constructeur modifie toutes les dimensions de la maison pour que les poteaux tombent pile poil sur les chainages verticaux ?

Qu'en pensez-vous ?

Merci par avance à tous ceux qui prendront de leur temps pour me répondre.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Surtout, il ne faut pas plier les attentes en place pour les mettre en face
pour le cas général, on peut sceller des aciers (sous réserve d'avoir une longueur de scellement suffisante), mais vu où vous êtes...
et sur la seconde photo, l'emplacement "normal" est très proche du bord de la semelle, je doute qu'ils arrivent à sceller quoi que ce soit
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour,

en quoi c'est le rôle du géomètre de placer les marques des poteaux d'angle de maçonnerie?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour, vous êtes sûr que ces marques sont les emplacements des raidisseurs ? Ce ne serait pas plutôt les murs extérieurs ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Ca ferait loin quand même, non?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Sauf si isolation extérieure par exemple...
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
C'est pas faux Biggrin
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gard
Tout d'abord merci pour vos réponses très rapide.

Richard45 a écrit:Bonjour, vous êtes sûr que ces marques sont les emplacements des raidisseurs ? Ce ne serait pas plutôt les murs extérieurs ?



Oui c'est l'emplacement des murs extérieurs effectivement. Par contre c'est isolation intérieure.

J'ai eu mon chef de chantier qui me dit que les ferrailles ont du bouger pendant le coulage parce qu'il avait vérifié avant et que tout était ok.

Le décalage n'a pas l'air de le choquer outre mesure. Il me dit qu'au moment de poser les moellons on verra s'il faut dévier un peu les verticaux ou si besoin ils en mettront des nouveaux scellés chimiquement.

Vous en pensez quoi ?

Ps : je suis en sismicité faible.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour, "les dévier" = les tordre s il y en avait qu'un 1 sur 2 ou 3 ou 4 cm pas super mais bon allez tout le monde dirait que ben tant pis.
Mais là s'ils sont tous comme ca sur 30 cm y a mieux à faire que de les tordre.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Pacha30 a écrit:
J'ai eu mon chef de chantier qui me dit que les ferrailles ont du bouger pendant le coulage parce qu'il avait vérifié avant et que tout était ok.


Mais bien sur !!!

Si ça à bouger, alors les fondations sur lesquels il les a attacher ont bougés également.

Attention également au mur qui se retrouvera en bordure de fondations, je ne suis pas sur que cette fondation à été calculé dans ce sens.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Richard j'ai une question pour ma culture personnelle pourquoi semble tu dire qu'un mur qui serait construit en limite de fondation pourrait être un problème.
Lorsque on construit en limite séparative et que le voisin fait de même ou pas d'ailleurs le mur est bien forcément en limite de la Fondation et il ne me semble pas que cela soit un souci merci de ton éclairage
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Gard
Richard45 a écrit:
Mais bien sur !!!

Si ça à bouger, alors les fondations sur lesquels il les a attacher ont bougés également.

Attention également au mur qui se retrouvera en bordure de fondations, je ne suis pas sur que cette fondation à été calculé dans ce sens.


Non les longrines étaient maintenues en l'air avec des bastaings au dessus des fouilles. Quand ils ont coulé le béton ils ont dû les bouger ce qui a décaler une partie du ferraillage.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gard
hmabou a écrit:Bonjour, "les dévier" = les tordre s il y en avait qu'un 1 sur 2 ou 3 ou 4 cm pas super mais bon allez tout le monde dirait que ben tant pis.
Mais là s'ils sont tous comme ca sur 30 cm y a mieux à faire que de les tordre.


C'est ce que je disais il me dit qu'ils vont les tordre là où le décalage est faible, et en remettre des nouveaux scellés chimiquement là où l'écart est trop important
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
hmabou a écrit:Richard j'ai une question pour ma culture personnelle pourquoi semble tu dire qu'un mur qui serait construit en limite de fondation pourrait être un problème.
Lorsque on construit en limite séparative et que le voisin fait de même ou pas d'ailleurs le mur est bien forcément en limite de la Fondation et il ne me semble pas que cela soit un souci merci de ton éclairage


Oui, ça peut être un problème.
Même si il n'est pas impossible de mettre un mur porteur au bout d'une fondation (= excentrée) il faut pour cela que la conception de la semelle le permettre et ce n'est pas toujours le cas.

Une charge excentrée sur une semelle non conçue pour, ça risque fortement de la "faire tourner" avec toutes les conséquences qui vont avec (fissures, déformations etc.).

Donc, sur une semelle ordinaire, non !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Ok je comprend il faut que le chainage dans la fondation soit aussi excentrée ?
C est a peu près cela ?
car en dehors de cela je ne vois pas quelle autre adaption il peut y être apportée.
Le dosage du beton en lui même ne doit pas changer ?
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 03h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir