Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Nous avions prévus la place pour la cheminée, la place pour le tubage mais pas l'arrivée d'air directe...
Or la cheminée repose sur le mur du cellier.

Nous avons 3 devis pour 3 foyers étanches et 3 avis totalement différent.

  • le 1er installateur propose une arrivée d'air isolée qui proviendra du toit et qui sera parallèle au conduit d'évacuation des fumées
  • le 2eme installateur nous a dit que l'air froid ne descendait JAMAIS, et que de plus le conduit d'arrivée allait chauffer et que du coup l'air froid se réchaufferait. il propose une arrivée d'air indirecte sur un des murs de la pièce.
  • le 3eme installateur nous propose à la fois l'arrivée d'air frais qui descend du toit pour le fonctionnement en foyer fermé et une arrivée d'air indirecte sur un des murs pour le fonctionnement en foyer ouvert. Il indique que de son côté il ne pose JAMAIS de foyer étanche s'il n'y a pas d'arrivée d'air directe par manchon.

Bien sur le modèle du dernier installateur est celui qui nous plait le moins...

  • Qui devons nous croire?
  • Est ce qu'une arrivée d'air indirecte dans la pièce ou se trouve le foyer fermé étanche suffit pour une utilisation foyer fermé?
  • Est ce que l'arrivée d'air froid du toit descend dans le cadre d'un foyer étanche?

C'est un vieux rêve de gosse et un très gros budget nous n'aimerions pas nous retrouver avec une belle cheminée qui ne fonctionne pas... : /

Merci d'avance pour vos réponses ; )

Marie.
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, L'air froid descend, et l'air chaud monte. Le monsieur qui dit que l'air froid ne descend pas se trompe lourdement.

C'est une maison neuve ?

Si vous faites fonctionner en foyer ouvert, vous chauffez les oiseaux.

Et pourquoi s'encombrer avec une cheminée. Mieux vaut un poêle.
Il existe des poêles étanches, et bien sûr il faut une arrivée d'air qui va dans la bas de poêle, ce qui refroidit moins la maison et qui est indispensable au fonctionnement.

C'est pas pensable le nombre de cheminées qui ont été virées pour être remplacées par des poêles.

A moins que le conduit descende à la verticale derrière le chauffage au bois, il ne chauffera guère il n'en aura pas le temps, et encore moins si le conduit est isolé.

Il y en a qui devaient vendre des pizzaS avant de se lancer dans le chauffage.

Si la maison est neuve, il faut voir que ce soit compatible avec la RT 2012:
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Si le foyer est étanche , l'arrivée d'air doit être raccordée directement dessus .

Un foyer étanche ne fonctionne pas porte ouverte .

Pour un fonctionnement , porte ouverte , l'arrivée d'air doit être de 200 cm² libre de passage !

ça va faire un gros trou dans le mur ! en gros une grille d'air de 20 X 20 cm .

il existe un tuyau chez Poujoulat qui évacue la fumée et amène de l'air frais : gamme Efficience .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Bonjour 500XT

Vous avez déjà posé du conduit efficience ?

Si oui, quel est votre retour d'expérience ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Prades (81)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses.

@Larzac

Ce n'est pas une maison neuve mais entièrement rénovée donc pas RT2012 mais isolation mur 100 et toit 300.
Nous souhaitons une cheminée non pas pour chauffer mais pour le plaisir de la flambée donc pas de poêle dans notre cas.
Oui le conduit d'air froid entrant qui arrivera du toit sera vertical et parallèle au conduit d'air chaud de fumée sortant. C'est pour ça que nous avions peur que l'air froid descendant se réchauffe et ne descende pas...

@500XT

Après avoir regardé le site Poujoulat il semblerait que la gamme Efficience qui correspondrait exactement à notre besoin (raccordement directe extérieur et minimisation du conduit) soit pensée uniquement pour les poêle à bois. Donc ne pourra finalement pas être retenue pour notre configuration.


Est ce que dans le cas d'une cheminée foyer fermée étanche, vous pouvez me confirmer que deux tuyaux parallèles isolés venant du toit un pour l'entrée d'air et un pour la sortie d'air fonctionneront en mode foyer fermé?


Merci et bon we.

Marie.
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Ain
Je suis totalement d'accord avec 500 XT et ce qui dise prenais un poêle c'est mieux c'est juste que ces personnes ne veule plus se faire chier entre "" 
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Nous sommes dans la même configuration que vous avec une cheminée actuellement avec un foyer que nous souhaitons moderniser. Nous nous demandons si nous devons créer une arrivée d'air extérieure. Quelle solution aviez vous décidé au final ?

AlmériaLink a écrit:Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses.

@Larzac

Ce n'est pas une maison neuve mais entièrement rénovée donc pas RT2012 mais isolation mur 100 et toit 300.
Nous souhaitons une cheminée non pas pour chauffer mais pour le plaisir de la flambée donc pas de poêle dans notre cas.
Oui le conduit d'air froid entrant qui arrivera du toit sera vertical et parallèle au conduit d'air chaud de fumée sortant. C'est pour ça que nous avions peur que l'air froid descendant se réchauffe et ne descende pas...

@500XT

Après avoir regardé le site Poujoulat il semblerait que la gamme Efficience qui correspondrait exactement à notre besoin (raccordement directe extérieur et minimisation du conduit) soit pensée uniquement pour les poêle à bois. Donc ne pourra finalement pas être retenue pour notre configuration.


Est ce que dans le cas d'une cheminée foyer fermée étanche, vous pouvez me confirmer que deux tuyaux parallèles isolés venant du toit un pour l'entrée d'air et un pour la sortie d'air fonctionneront en mode foyer fermé?


Merci et bon we.

Marie.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Vous devez avoir une VMC simple flux... alors si vous voulez faire fonctionner la cheminée en foyer ouvert, la VMC va aspirer dans le foyer et d'une part perturber la combustion en faisant descendre l'air par le tuyau d'arrivée d'air et par celui d'évacuation si le premier ne suffit pas.

Pour un feu ouvert, il faut une vieille maison pleine de courant d'air, et là il y a moins de risques d'asphyxie.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 23h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir