Elévation des murs et recouvrement chaînage vertical insufisant ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 532 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Haut Rhin
Bonjour,

Après avoir effectué quelques recherches, pourriez-vous me confirmer que ce chaînage vertical est insuffisant (elle devrait être constitué de barres d'aciers 4 HA 10 pour une longueur de 50 cm au minimum) ?

Pour info, je suis en zone sismique 3 et concernant l'élévation des murs, ma notice descriptive précise


Citation: Mise en oeuvre selon DTU 20 et zone sismique concerné



Si cette mal façon est confirmée, est-il encore possible de la rattraper ?

Autres questions, sur certains chaînages verticaux, on peut y voir des cadres en acier. Ces derniers sont-ils obligatoires sur TOUS les chaînages verticaux ?

Place aux photos

Mais où est passé ce satané chaînage ?




Ah mais il est là




@ Bientôt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre utile Env. 400 message Haut Rhin
Bonjour,

Après avoir signalé ce cas à mon cdt, des aciers plus long ont été "ajoutés" avec ceux déjà présent.

Quels seraient les risques si la longueur de recouvrement des aciers est insuffisante ?

Comment corriger efficacement ce problème ?

@ Bientôt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas si simple :

- Les chainages sismiques sont obligatoire pour "encadrer" les pans de contreventements.

- La position de ces pans de contreventements et leur nombre (parties pleines, en principe sans ouvertures) résulte d'une petite étude (sismique) en fonction de la la structure, en plan et en élévation, et bien souvent, avec des règles forfaitaires.

- Ces pans de contreventements, à leurs extrémité, doivent posséder obligatoirement des chainages anti sismiques composés de quatre aciers verticaux plus des cadres (et aussi, intermédiaires, mais ceux là ne peuvent comporter que deux aciers.

- Pour compléter la structure, dans les zones avec ouvertures, certains chainages complémentaires sont requis. Mais ils sont moins "méchant"

Il faut donc savoir de quoi on parle avant de dire que les chainages ne sont pas corrects.

Le problème, c'est que même certains constructeurs maitrisent mal ce problème et que, très souvent, par mesure d'économie, il n'y a aucun conseil ou contrôle d'un BE compétent...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Haut Rhin
Bonjour,

Merci pour ces infos professeur ;)... Même si votre réponse est flou pour le novice que je suis.

Je me suis basé sur les informations trouvées dans le poste https://www.forumconstruire.com/construire/topic-154638.php

Je rencontre la même problématique. C'est à dire une longueur trop courte des ferraillages sortant de la dalle.

On y mentionne que la longueur de recouvrement doit être au minimum de 50 diamètre d'un acier de 10mm soit 50 cm.

Une des solutions pour s'assurer que la longueur de ces attentes soit conforme serait de faire intervenir un expert ?

@ Bientôt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Bonjour! Un expert pas trop vite, si c'est seulement que celui la.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Haut Rhin
Bonjour,

Cette attente est la plus courte (environ 35cm). D'autres sont comprises entre 40cm et 50cm.

J'ai reçu le retour d'une autre personne.

La norme préconise bien 50cm en zone sismique 3. Pour connaitre l'impact que pourrait avoir ces attentes plus courtes, il faudrait faire intervenir un BE.

@ Bientôt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 05h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir