Retour
Menu utilisateur
Menu

Diamètre conduit cheminée 125 mm sur poele 150 mm? Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.247 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Bonjour ,
je compte remplacer mon poêle au bois (saey Hannovre) qui a rendu l’âme  après plus de 30 années de bons et loyaux services.
Il est relié à un conduit inox de diam 125 (cheminée de + de 10m de haut avec un excellent tirage)
je suis sur un poêle d'occasion de 3 ans (un saey 94) mais le hic c'est qu'il est préconisé   une sortie 150mm.

Est ce que je pourrais brancher ce poêle sur un conduit 125mm sans risque
je sais que je vais perdre un peu en tirage  mais je crois qu'il en restera toujours suffisamment pour fonctionner correctement
qu'en pensez-vous??

j'ai regardé d'autres marques et modèles de poêle au bois , on est toujours sur du 150mm pour des poêles récents et je n'ai pas envie de changer mon gainage inox ..( 10m c'est  déjà un beau budget)


merci d'avance pour vos conseils

jack
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Tournai (belgique)
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il me semble que suivant le dtu 24.1 , le diamètre de raccordement doit être le même que le conduit sauf si le fabriquant a prevu une pièce d'adaptation .

Une histoire de garantie et de certification.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Chapitre 5.1.7

Dans le cas où une pièce d'adaptation du diamètre a été prévue par le fabricant de l'appareil à gaz pour s'adapter
aux différents diamètres du conduit de raccordement pratiqués en France, cette pièce doit être clairement identi-
fiée comme faisant partie intégrante de l'appareil à gaz.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Désolé c'est raté

5.1.7.1 Raccordement d'un seul appareil sur un conduit d'évacuation à tirage naturel.
Le diamètre du conduit de raccordement d'un appareil à un conduit individuel ou collectif est choisi conformément
aux règles de dimensionnement en vigueur. Il doit être supérieur ou égal au diamètre de sortie de l'appareil
(à savoir de la buse ou de la pièce d'adaptation du diamètre prévue par le fabricant de l'appareil et visée au
paragraphe 5.1.7 du présent document).
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Le dtu 24.2 dit aussi ceci :

5.1.2 Dimensionnement du conduit de fumée
Le dimensionnement du conduit de fumée, éventuellement tubé ou chemisé, desservant un âtre, un appareil à foyer ouvert ou un
insert doit être réalisé conformément à la norme NF EN 13384-1 .
Sauf note de calcul réalisée conformément à la norme NF EN 13384-1 , la plus petite dimension nominale d'un conduit de fumée
de section rectangulaire ou carrée ou oblongue ou le plus petit diamètre nominal d'un conduit de fumée de section circulaire ne doit
pas être inférieur à 180 mm pour un âtre, un appareil à foyer ouvert et un insert pouvant fonctionner porte ouverte, et à 150 mm
pour les inserts fonctionnant uniquement porte fermée
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 18h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir