Treillis plancher chauffant hydro : PAFC ou ST10?

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 1.519 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Bonjour,

Je n'ai pas bien trouvé, en regardant dans le DTU, le treillis adéquat pour un plancher chauffant hydrolique, intégré dans la dalle de compression, qui est sensée faire 7cm...

Le fournisseur recommande du PAFC, et pourtant je crois comprendre qu'il vaudrait mieux du ST10

Pourriez-vous éclairer ma lanterne?

Merci d'avance.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonjour il me semble que le st10 n'existe plus et que c'est le paf10 qui le remplace.Pour un plancher chauffant c'est du paf10 que tu dois mettre et non du pafc.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Si si, le ST10 se vend toujours.
Constructeur MAISONS CLÉVERTE

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Aude
Je pense que tu te trompes,en faite quand tu vas directement chez le fabriquant de treillis (ADETS).Le treillis ST10 n'est pas inscrit,en faite c'est le treillis paf10 qui le remplace et je te rassure c'est exactement le méme treillis,et que maintenant ce treillis fait anti-fissuration et il fait aussi treillis de structure,les mailles font 20X20 et le fil fait 5,5 exactement comme le ST10.Je confirme que pour un plancher chauffant tu dois mettre du PAF10 (OU ST10).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

ce n'est pas le cst qui s'occupe du plancher ?
Citation: Je n'ai pas bien trouvé, en regardant dans le DTU, le treillis adéquat pour un plancher chauffant hydrolique, intégré dans la dalle de compression, qui est sensée faire 7cm...

Le fournisseur recommande du PAFC, et pourtant je crois comprendre qu'il vaudrait mieux du ST10  



le plancher chauffant n'a rien à voir là dedans, avec ou sans c'est pareil :
ci-dessous les docs ADETS 2011, 2012 et actuelles.








par contre, il manque l'arase étanche ou coupure de capillarité AVANT de poser les poutrelles.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 500 message Aude
***** a écrit:Bonjour

ce n'est pas le cst qui s'occupe du plancher ?
Citation: Je n'ai pas bien trouvé, en regardant dans le DTU, le treillis adéquat pour un plancher chauffant hydrolique, intégré dans la dalle de compression, qui est sensée faire 7cm...

Le fournisseur recommande du PAFC, et pourtant je crois comprendre qu'il vaudrait mieux du ST10  



le plancher chauffant n'a rien à voir là dedans, avec ou sans c'est pareil :
ci-dessous les docs ADETS 2011, 2012 et actuelles.








par contre, il manque l'arase étanche ou coupure de capillarité AVANT de poser les poutrelles.

***** es tu vraiment certaine de ce que tu avances?Est ce que tu as fait des recherches pour les planchers poutrelle hourdie qui reçoit un plancher chauffant?Moi la recherche je l'es faite et je confirme ce que je dis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
***** a écrit:Bonjour

ce n'est pas le cst qui s'occupe du plancher ?
Citation: Je n'ai pas bien trouvé, en regardant dans le DTU, le treillis adéquat pour un plancher chauffant hydrolique, intégré dans la dalle de compression, qui est sensée faire 7cm...

Le fournisseur recommande du PAFC, et pourtant je crois comprendre qu'il vaudrait mieux du ST10  



le plancher chauffant n'a rien à voir là dedans, avec ou sans c'est pareil :
ci-dessous les docs ADETS 2011, 2012 et actuelles.








par contre, il manque l'arase étanche ou coupure de capillarité AVANT de poser les poutrelles.


Oui *****, et justement...

J'ai appelé le founisseur, qui se trouve être Rector, et dans le kit plancher chauffant, c'est du PAF C, et soi-disant c'est suffisant, et que le ST10 c'est la même chose, mais plus chère, pour gagner de l'argent sur le dos des clients

Effectivement, aucune arase étanche, d'où notre demande de rdv avec le cdt sur le chantier.
Du coup, ils sont sensés retiré les planelles, disposer les poutrelles et hourdis, le fameux PAFC et le circuit hydro puis faire un coffrage, pour couler du béton, en même temps que la dalle
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Trinita 11.. a écrit:***** es tu vraiment certaine de ce que tu avances?Est ce que tu as fait des recherches pour les planchers poutrelle hourdie qui reçoit un plancher chauffant?Moi la recherche je l'es faite et je confirme ce que je dis.

j'sens que ça va devenir compliqué   je reprends en détail ...
(par contre, je veux bien le lien issu de tes recherches)

Trinita 11.. a écrit:Bonjour il me semble que le st10 n'existe plus et que c'est le paf10 qui le remplace.

+1


Cloti76.. a écrit:Si si, le ST10 se vend toujours.

il s'en vend peut-être encore de vieux stocks d'on ne sait zou mais il n'est plus fabriqué, du moins pas en France et ne fait plus partie des standards référencés.


Trinita 11.. a écrit:Je pense que tu te trompes,en faite quand tu vas directement chez le fabriquant de treillis (ADETS).Le treillis ST10 n'est pas inscrit,en faite c'est le treillis paf10 qui le remplace et je te rassure c'est exactement le méme treillis,et que maintenant ce treillis fait anti-fissuration et il fait aussi treillis de structure,les mailles font 20X20 et le fil fait 5,5 exactement comme le ST10.Je confirme que pour un plancher chauffant tu dois mettre du PAF10 (OU ST10).

+1

et je reprends -et complète- ma réponse précédente :


Citation: le plancher chauffant n'a rien à voir là dedans, avec ou sans c'est pareil : le PAF10 remplace l'ancien ST10

ci-dessous les docs ADETS 2011, 2012 et actuelles, (issues du site propriétaire).
clic pour zoom


5
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
J'ai trouvé ça aussi sur leur site. Je n'y comprends plus rien...

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir *****,sincérement je n'es rien contre toi et je n'es pas envie de me prendre la téte avec les personnes du forum.Et je confirme a ce que j'ai dit.Donc je vois que cloti76 a fait sont choix pour le treillis,donc pour moi le sujet et clos.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Trinita 11 a écrit:Bonsoir *****,sincérement je n'es rien contre toi et je n'es pas envie de me prendre la téte avec les personnes du forum

vu la localisation, je doute qu'on se connaisse ? (si je me trompe, stp envoie un MP)

le but du forum n'est pas de "s'prendre la tête" avec qui que ce soit mais d'échanger pour aider et/ou pour apprendre.

et dans le but d'apprendre... again :


Trinita 11... a écrit:?Est ce que tu as fait des recherches pour les planchers poutrelle hourdie qui reçoit un plancher chauffant?Moi la recherche je l'es faite et je confirme ce que je dis.

STP, pourrait-on avoir le lien que tu as trouvé, le résultat de ta recherche = le texte qui interdit le PAFC pour les planchers chauffants.

je connais les limites pour les zones sismiques (pas dans le 76) , l'écartement des poutrelles... mais pas trouvé cette condition de plancher chauffant.
Merciiii.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour


Citation: tu peux rechercher l'ATEC du produit (site CSTB) le treillis doit être précisé.


j'ai suivi mon bon conseil mais rien trouvé pour ce système.
(les systèmes concurrents sont bien référencés -et validés- mais ça n'apportera rien : chacun ses spécificités).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
***** a écrit:
cloti76 a écrit:... et pourtant je crois comprendre qu'il vaudrait mieux du ST10  
...

ça vient d'où le "tu crois comprendre" ? basé sur quoi ?

Citation: c'est du PAF C, et soi-disant c'est suffisant, et que le ST10 c'est la même chose, mais plus chère, pour gagner de l'argent sur le dos des clients

envoie lui la doc ADETS : sur le tableau que j'ai mis en ligne il y a les sections d'acier au m (2ème colonne) , il verra bien que "c'est pas la même chose"
et... pour info : le treillis se vend au poids (colonne masse nom. kg/m2)

tu peux rechercher l'ATEC du produit (site CSTB) le treillis doit être précisé.


En ayant cherché sur forum construire, et un peu sur Google.



Et non Trinita 11, je n'ai pas fait de choix, je ne sais pas où tu as lu ça?
Je veux surtout un moyen de prouver au cst que son PAFC n'est pas adapté.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour faire avancer le schmilblick :

DTU 65.14 P1 plancher chauffant :
2 types :
A = élements chauffant dans la dalle
C = éléments chauffants en dalle raportée (couche de nivellement)

Citation: 4.3 Armatures ou systèmes limitant la fissuration
Les armatures pour béton armé et armatures industrielles pour le béton doivent être conformes aux spécifications
de la norme NF A 35-027.
Les armatures visées par ce présent document sont généralement désignées «quadrillage anti-retrait».
D'autres systèmes limitant la fissuration et faisant l'objet d'un Avis Technique
2) favorable avec l'application
«plancher chauffant» sont les seuls admis.
4.3.1 Cas des planchers de type A
Le quadrillage limitant la fissuration doit avoir :
-- soit une maille maximale de 50 × 50 mm et une masse minimale de 650 g/m 2 ,
-- soit une maille maximale de 100 × 100 mm et une masse minimale de 1000 g/m 2 ,
NOTE Par exemple, le treillis soudé 1,4 mm × 1,8 mm en mailles de 50 × 50 pèse environ 670 g/m 2 .
4.3.2 Cas des planchers de type C
Le quadrillage limitant la fissuration est constitué d'un treillis soudé de maille maximale 100 × 100 mm et de masse
minimale 325 g/m 2 .
L'armature doit être conforme aux normes applicables. Il convient d'utiliser les Normes nationales en vigueur
en attendant la mise à disposition d'une Norme européenne.
(§ 4.2.8.3 Armature -- NF EN 1264-4)


Conclusion : aucun TS ADETS ne conviennent (qui sont plutôt fait pour les structures).
A moins de "gaspiller" de l'acier et de mettre deux nappes décalées : mailles 100 x 100 maxi ce qui n'existe pas dans les normes ADETS, ou d'utiliser de TRES gros treillis, pas fait pour ça.

Pour mémoire, ADETS n'est pas un fabricant mais une association "normalisatrice", association de fabricants.

Certains fabricant font du treillis "spécial plancher chauffant" adaptés : consulter vos fournisseurs de matériaux.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

grrrrr, j'ai cru reprendre le mess d'hier en copie, je l'ai modifié Blush

donc je disais :
j'ai suivi mon bon conseil (recherche de l'ATEC ) mais rien trouvé pour ce système.
(les systèmes concurrents sont bien référencés -et validés- mais ça n'apportera rien : chacun ses spécificités).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Tournesol a écrit:Pour faire avancer le schmilblick :

DTU 65.14 P1 plancher chauffant :
2 types :
A = élements chauffant dans la dalle
C = éléments chauffants en dalle raportée (couche de nivellement)

Citation: 4.3 Armatures ou systèmes limitant la fissuration
Les armatures pour béton armé et armatures industrielles pour le béton doivent être conformes aux spécifications
de la norme NF A 35-027.
Les armatures visées par ce présent document sont généralement désignées «quadrillage anti-retrait».
D'autres systèmes limitant la fissuration et faisant l'objet d'un Avis Technique
2) favorable avec l'application
«plancher chauffant» sont les seuls admis.
4.3.1 Cas des planchers de type A
Le quadrillage limitant la fissuration doit avoir :
-- soit une maille maximale de 50 × 50 mm et une masse minimale de 650 g/m 2 ,
-- soit une maille maximale de 100 × 100 mm et une masse minimale de 1000 g/m 2 ,
NOTE Par exemple, le treillis soudé 1,4 mm × 1,8 mm en mailles de 50 × 50 pèse environ 670 g/m 2 .
4.3.2 Cas des planchers de type C
Le quadrillage limitant la fissuration est constitué d'un treillis soudé de maille maximale 100 × 100 mm et de masse
minimale 325 g/m 2 .
L'armature doit être conforme aux normes applicables. Il convient d'utiliser les Normes nationales en vigueur
en attendant la mise à disposition d'une Norme européenne.
(§ 4.2.8.3 Armature -- NF EN 1264-4)


Conclusion : aucun TS ADETS ne conviennent (qui sont plutôt fait pour les structures).
A moins de "gaspiller" de l'acier et de mettre deux nappes décalées : mailles 100 x 100 maxi ce qui n'existe pas dans les normes ADETS, ou d'utiliser de TRES gros treillis, pas fait pour ça.

Pour mémoire, ADETS n'est pas un fabricant mais une association "normalisatrice", association de fabricants.

Certains fabricant font du treillis "spécial plancher chauffant" adaptés : consulter vos fournisseurs de matériaux.


Bonjour Tournesol,

Donc si je comprends bien, et prends mon cas, c'est apparemment le A, circuit chauffant intégré dans la dalle de compression, et il y aura une chape par-dessus.

Le cst a donc prévu du PAFC en 20X20 4,5mm 3,6mX2,4m. Une plaque pèserait 10,8kg.

Donc, ça ferait du 1 250g/m², ce qui fait que ce serait du coup adéquat.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Tournesol a écrit:Pour faire avancer le schmilblick :

DTU 65.14 P1 plancher chauffant :
2 types :
A = élements chauffant dans la dalle
C = éléments chauffants en dalle raportée (couche de nivellement)

Citation: 4.3 Armatures ou systèmes limitant la fissuration
Les armatures pour béton armé et armatures industrielles pour le béton doivent être conformes aux spécifications
de la norme NF A 35-027.
Les armatures visées par ce présent document sont généralement désignées «quadrillage anti-retrait».
D'autres systèmes limitant la fissuration et faisant l'objet d'un Avis Technique
2) favorable avec l'application
«plancher chauffant» sont les seuls admis.
4.3.1 Cas des planchers de type A
Le quadrillage limitant la fissuration doit avoir :
-- soit une maille maximale de 50 × 50 mm et une masse minimale de 650 g/m 2 ,
-- soit une maille maximale de 100 × 100 mm et une masse minimale de 1000 g/m 2 ,
NOTE Par exemple, le treillis soudé 1,4 mm × 1,8 mm en mailles de 50 × 50 pèse environ 670 g/m 2 .
4.3.2 Cas des planchers de type C
Le quadrillage limitant la fissuration est constitué d'un treillis soudé de maille maximale 100 × 100 mm et de masse
minimale 325 g/m 2 .
L'armature doit être conforme aux normes applicables. Il convient d'utiliser les Normes nationales en vigueur
en attendant la mise à disposition d'une Norme européenne.
(§ 4.2.8.3 Armature -- NF EN 1264-4)


Conclusion : aucun TS ADETS ne conviennent (qui sont plutôt fait pour les structures).
A moins de "gaspiller" de l'acier et de mettre deux nappes décalées : mailles 100 x 100 maxi ce qui n'existe pas dans les normes ADETS, ou d'utiliser de TRES gros treillis, pas fait pour ça.

Pour mémoire, ADETS n'est pas un fabricant mais une association "normalisatrice", association de fabricants.

Certains fabricant font du treillis "spécial plancher chauffant" adaptés : consulter vos fournisseurs de matériaux.


Bonjour Tournesol,

Donc si je comprends bien, et prends mon cas, c'est apparemment le A, circuit chauffant intégré dans la dalle de compression, et il y aura une chape par-dessus.

Le cst a donc prévu du PAFC en 20X20 4,5mm 3,6mX2,4m. Une plaque pèserait 10,8kg.

Donc, ça ferait du 1 250g/m², ce qui fait que ce serait du coup adéquat.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Ah non, le cst a prévu du 20X20cm! Donc c'est pas bon... Sauf qu'il ne veut rien entendre, et m'e*****e avec son Eurocode.
Constructeur MAISONS CLÉVERTE

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le dtu 65.14 date de 2006 et, sur le site du CSTB, cette version est toujours d'actualité.

En parcourant l'eurocode 2 (en diagonale, il est vrai), je ne vois rien qui traite du cas spécifique des planchers chauffants.

Il serait bon que ton constructeur ne réponde pas qu'il est conforme à l'eurocode mais qu'il cite ses références...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
De toute façon, il se retranche derrière tout ce qu'il peut... Il me dit que c'est le fournisseur de l'isolation du rdc, donc hourdis, poutrelles, rupteurs, qui se trouve être Rector, qui a fait une étude sur le ferraillage à utiliser Huh

Et la dernière en date, ne s'en sortant pas, il me dit que Rector n'a pas pris en compte le DTU, mais l'Eurocode!

J'ai demandé cette fameuse étude. Réponse : Non Mme, vous n'y avez pas accès. Tout vous sera donné à la fin.
Constructeur MAISONS CLÉVERTE

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Que Rector ait pris l'Eurocode pour base de ses calculs de résistance, heureusement !

Mais je doute fortement pour le plancher chauffant...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si il s'agit d'un plancher Rector, alors il s'agit très certainement d'un du procédé de plancher chauffant Rehau "Modul+" (ils travaillent ensemble).

Si c'est le cas (à vérifier), ce procédé possède un avis technique (Avis Technique 3/15-837*V1) que tu peux te procurer facilement sur le site du CSTB ici : http://evaluation.cstb.fr/rechercher/produits-evalues/?mots=modul+&evaluations=atec&tri=date

Dans cet avis technique, les sections d'aciers minimales sont indiquées :
Citation: 2.23
Panneaux« Modul+ »
Les panneaux Modul+ sont constitués :

De treillis soudés métalliques en acier qui contribuent à l'armature
de la dalle de compression et constituent le support des tubes pour
les modules préfabriqués, certifiés NF AFCAB (Normes NF A 35-024
et NF A 36-080-2) ayant les caractéristiques suivantes :

- maille carrée de 150 mm x 150 mm constituée de fils de diamètre 5 mm,

- autres treillis soudés à déterminer, chantier par chantier, en collaboration avec le Bureau d'Etudes structure et béton ou par le Bureau d'Etudes interne au fabricant en fonction du dimensionnement structurel du plancher.

De tubes PE-Xa - RAUTHERM qui sont fixés en atelier sur ces treillis soudés à l'aide de liens métalliques plastifiés ou de clips spécifiques.


Pour mémoire, le treillis préconisé (maille 15 x 15 fils de 5) représente 1,31 cm2/ml pour un poids de 2,05 kg/m2.

Le PAF10 fait 1,19 cm2/ml dans chaque sens pour un poids de 1,87 kg/m2 et des mailles de 200 x200 soit 9% de moins que la préconisation.

Le PAFC fait 0,80 cm2/ml dans chaque sens pour un poids de 1,25 kg/m2 et également des mailles de 200 x 200 soit 39% de moins que ce qui est préconisé !

Et je ne parle pas des mailles....
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
C'est celui-là, le plancher chauffant équatio, de chez Rehau.



Je ne le trouve pas sur le site du CSTB celui-là...
Mais le Modul + y ressemble comme deux gouttes d'eau apparemment.

Ils parlent de DTU 65-14 P2.
C'est un morceau que tu as mis plus haut Tournesol? Où il y a un petit 2?

Ce qui m'embête dans l'avis technique, c'est le "autre treillis soudé à déterminer par le BE"...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ce qu'ils appellent Equatio (box 2) est l'ensemble de leur procédé de plancher chauffant.

Si tu regarde leur doc ici http://www.equatiochauffant.fr/sections/documentation/EquatioChauffant-CahierTechnique.pdf tu vas trouver ce qu'il y a dedans : du Modul+.

C'est donc le bon AT.

Pour l'AT, quand ils parlent de "autre treillis soudés", ça veut dire :
- Un plancher chauffant incorporé à la dalle de compression, pour l'armature, il y a deux choses :
- La partie treillis soudé spécifique au système de plancher chauffant (c'est le premier paragraphe)
- Eventuellement un ou des autres treillis soudés qui sont spécifiques à la tenue mécanique du plancher. Ca, c'est le travail de Rector, pas de Rehau. C'est donc Rector ou son BE qui le définie en fonction des prescriptions du DTU 65.14 P2 (ce que j'ai cité) ou de l'Eurocode 2 (là, rien trouvé).

Ces deux treillis sont donc complémentaires, éventuellement.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Donc en fait, le treillis maille carrée de 150 mm x 150 mm constituée de fils de diamètre 5 mm, je crois qu'il arrive en plaques, avec les tuyaux déjà accrochés dessus.

Mais si je comprends bien, pour le treillis anti-retrait, il doit forcément respecter le DTU 65.14 P2, et non tenir compte du kg/m², pour la totalité des treillis (celui du plancher chauffant+l'anti-retrait)?

Dans ce cas, le PAFC restera toujours inadapté...

Et ça risque quoi concrètement? Et en bien arrosant la dalle nous-mêmes, ça peut éviter les risques?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je ne suis pas certain qu'il faille mettre les deux :
l'AT prévoie un anti fissuration. Le DTU 65.14 aussi. A mon avis, ça ne se cumule pas, à condition que les panneaux livrés avec les tubes se recouvrent à la pose (au moins de maiiles) sinon ils ne servent à rien pour l'anti-fissuration.

Si ton constructeur prévoit et le treillis de pose du plancher chauffant, avec les bons recouvrements, et un autre (ST10), je pense que c'est bon. Sauf si Rector, lui, prévoit un autre treillis soudé pour sa fonction plancher.

Pas clair, tout ça.

Ce que tu risques si mal conçu : des fissures !

Si j'étais toi, j'essaierai d'envoyer un mail à Rector. Pas sûr qu'ils répondent car tu n'es pas celle qui a passé commande...

NB: l'arrosage évitera les fissures lors de la prise du béton, pas celles pouvant survenir plus tard avec la fonction plancher chauffant.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Si je comprends bien, le maille carrée de 150 mm x 150 mm constituée de fils de diamètre 5 mm, est pour armer la dalle de compression.
Ça, ça va se retrouver contre les hourdis.

Donc, il faut forcément un treillis anti-retrait, qui serait apparemment pour le cst, du PAF C, qui se trouvera où aussi d'ailleurs?

"A mon avis, ça ne se cumule pas, à condition que les panneaux livrés avec les tubes se recouvrent à la pose (au moins de mailles) sinon ils ne servent à rien pour l'anti-fissuration"

Je ne comprends pas très bien cette phrase... Enfin du moins, je ne suis pas sûre d'avoir compris

Pour Rector, je pense que je vais me faire envoyer paître, oui.

Je suppose donc que le treillis de pose du plancher, sera adéquat. Par contre, pour l'autre, ce ne sera pas du ST10, mais du PAF C.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le PAF C tout seul en anti-fissuration n'est pas conforme au DTU 65.14 (ni à l'AT du Rehau, d'ailleurs)
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Bonjour,

La Cequami approuve le choix du PAF C, malgré que j'aille mis sur le tapis le DTU. Apparemment le DTU serait un ensemble, et on ne peut en prendre que qques "morceaux".

Donc non, ça ne colle pas poil poil, ni avec l'avis de Réhau pour le " modul +", ni avec le DTU, mais ça rentre à peu près, donc c'est bon! Le DTU serait également obsolète sur certains points, à ce qu'il paraît.

La Cequami garantit aucune fissuration, et ce, même à l'endroit du garage, ou de l'escalier donc.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Merci pour ces infos.

Espérons que ce qu'ils disent est vrai.
Ceci dit, il est vrai que ce n'est pas loin de ce qui est préconisé par ces différents textes.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Pas loin, et la perfection pour un cst NF, ne serait-elle pas normale?

Encore trop en demander...
Constructeur MAISONS CLÉVERTE

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Toutes les petites "tricheries" se transforment en €€€€ !
Tu ne savais pas ça ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Ah bah ça... Ce n'est pas un scoop! J'ai pu le constater jusqu'alors. Sauf qu'on nous chiffre bien tout au prix fort, pour nous en***** derrière.
Constructeur MAISONS CLÉVERTE

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
cloti76 a écrit:pour nous en***** derrière.


Oh, cloti ! Shocking !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 03h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir