 Bonsoir a tous,

Apres le depart du locataire, je vais entièrement rénover un appartement, je refais toute l'electricité  selon la norme  nf 15 100c et j'aurai 2 questions:

dans mon tableau elec 2 rangées, si je conserve les 20%  de réserve  sur le nombre de module, il ne m'en reste que 5 pour mettre les 2 prises modulaires qui doivent etre dans la gtl, donc ça ne passe pas ,
 vu que je n'ai pas besoin de consuel, j'avais envie de ne mettre qu'une seule prise, ou 2  en jouant sur le nombre de modules disponibles, meme si depuis debut juillet il faut faire un diagnostique electrique pour mettre en location , je ne pense pas que cela pose probleme?


le compteur electrique est dans les communs de l'immeuble et le disjoncteur dans l'entrée  de l'appart sur un vieux tableau en bois, les cables venant du compteur sortent du mur dans une gaine et débouchent derriere le tableau bois.

a ma demande ENEDIS va me remplacer le disjoncteur par un neuf de type S, je veux en profiter pour mettre une platine neuve quand le technicien viendra faire le remplacement, j'ai pris une Legrand ref 101191 pour disjoncteur d'abonné seul.

Sur celle-ci il n'y a pas de séparation entre la partie 14 100c et 15 100c
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/32107-pour-disjoncteur-de-branchement-seul/platine-pour-disjoncteur-de-branchement-seul-pour-drivia-13-et-18-225x250x45mm

a votre avis , celle-ci peut elle convenir ou faut il le changer pour un autre modele avec séparation ? Legrand 4011 82 par exemple.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm217600_0471.pdf

merçi par avance pour vos conseils
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Il n'y a aucune obligation de mettre des prises dans le tableau.
La seule chose qu'impose la dernière version de la norme c'est dans mettre une dans ou à proximité du tableau de com.
Mais de toute façon, vous etes en rénovation et vous n'avez pas d'obligation de revoir ce point là, qui de toute façon n'est pas mentionné dans un diagnostic éléctrique qui se borne à contrôler les éléments essentiels de sécurité

2/ Tout dépend si compteur et disjoncteurs sont posés sur la même platine.
Si c'est le cas, il faut la 4 011 81
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
1/  ok pour la prise a cote du tableau  de com

2/ le compteur est dans une gaine technique dans les communs sur le palier, dans l'appart je n'ai que le disjoncteur d'abonné
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

S'il n'y a que le disjoncteur seul je pense que la 4 011 91 devrait suffire.
Par contre je pense qu'il faut prévoir un fond isolant pour assurer la classe II et la séparation du reste.

Les 20% de disponible c'est pour les ajouts ultérieurs.
Pour une installation non soumise à consuel, rien ne vous empêche de les utiliser dès maintenant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Merçi Carminas , je vais prévoir un fond isolant pour la platine
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 05h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir