Retour
Menu utilisateur
Menu

Compteur divisionnaire

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 410 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message
Slt à tous, je me suis lancé dans un agrandissement attenant à la maison et besoin de confirmation de toute mes lectures.
-je pars sur un nouveau tableau divisionnaire, donc j alimente des borniers compteur principal en 6mm2 jusqu'au divisionnaire car j'ai 8mètre l'un de l'autre
En tête du divisionnaire j'installe un dij AC 40A 30ma
Il n'y a donc pas de protection obligatoire pour ces 8mètre de câble dans la norme?
- ensuite j'ai 10 prises sur 2 Dij 16A sur peigne,sauf qu'il va faloir que je case quelque part une boite de dérivation? Je vois mal 5 gaines par dijoncteur,quelle est la pratique habituelle sans ponté les prise.
Ca me permet de faire ca correctement 😊
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Si vous installez une alimentation en 6 mm² pour votre tableau divisionnaire, il faut protéger le câble en amont par un disjoncteur 32A.

Concernant les circuits prises, l'usage est de ponter les prises, la dérivation est alors réalisée par l'appareillage dans chacune des prises.

Dans votre cas (câblage en étoile - 1 gaine par prise) vous pouvez utiliser un wago / des borniers dans le tableau divisionnaire pour réaliser la dérivation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Bien entendu, il faut mettre obligatoirement mettre un disjoncteur 32A au départ


A noter que du 6² vous autorise 7kW maximum.
Voir si c'est suffisant pour votre usage ?

2/ Le plus souvent on ponte les prises. Mais sinon il suffit de faire une dérivation aux endroits pertinents pour vous avec des bornes à connexion automatique type Wago : boite de dérivation que l'on met à un endroit non visible, tableau lui même, boitier d'encastrement d'un appareillage, goulotte...
Privilégiez le 1,5² plus facile d'usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message
Je met donc le disjoncteur 32 A impec,
Pour la liaison des gaines avant dij je pense donc mettre des borniers sur rail,ca évite que des wago se balade du coup

oui le cable 6mm2 car ce n'est que pour des chambres la plus grosse conso sera sur les prise 16A style fer à repasser
Mais pour le cable 1.5mm domage quej'ai déjà la bobine en 2.5mm2
[/img]
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message
Pour être sur que j'ai bien compris vos réponse je place mon dijoncteur 32À à la suite des 6 disjoncteur déjà présent sur la photo de mon tableau principal? Et que J alimente soit en changeant les barrette par des plus longue( qui est déjà protégé par un 40À en tête de rail, ca ferai double sécu) ou alors que je retire des fils 6mm2 sur le bornier.
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Idéalement il faudrai l'alimenter par des fils dédiés. (Fil souple en 10/16 mm carré + embouts de cablage) Depuis les borniers prévus à cet effet en partie haute du tableau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message
J irais donc cherché ca demain, sinon j'ai pris un interrupteur divisionnaire 40à 30ma en tête pour le divisionnaire, et en suivant vos conseil il me faut en plus un disjoncteur divisionnaire 32à qui. Au début je faisais pas la différence entre disjoncteur et interrupteur. Mais comment se fait-il que ma maison 2015 ne soit équipé que d interrupteur en tête ce n'est pas obligatoire donc? Quand je vois les prix des disjoncteur en même temp
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message
djz a écrit:J irais donc cherché ca demain, sinon j'ai pris un interrupteur divisionnaire 40A 30ma en tête pour le divisionnaire, et en suivant vos conseil il me faut en plus un disjoncteur divisionnaire 32A,Au début je faisais pas la différence entre disjoncteur et interrupteur. Mais comment se fait-il que ma maison 2015 ne soit équipé que d interrupteur en tête ce n'est pas obligatoire donc? Quand je vois les prix des disjoncteur en même temp
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message
J en perd les mot technique pas évident tout ca 😀
Disjoncteur divisionnaire 32A magnéto thermique Legrand ca tourne vers les 10 euros c'est donc celui ci dont vous me parlé
Ou
Disjoncteur différentiel 32À ca vaut 200euro
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
C'est le disjoncteur simple dont vous avez besoin pour le premier tableau (le moins cher des 2)

Dans le second tableau (l'extension) il faut une protection différentielle (un interrupteur différentiel moins cher et mieux adapté qu'un disjoncteur différentiel) puis des disjoncteurs simples en 10/16/20 ampères.

Bon courage ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre tableau (en photo) possède des emplacements pour fixer les borniers. Inutile donc de les clipser sur le rail.

Vous ne prolongez pas les peignes par des plus long.
Il faut repartir des borniers

Chaque logement doit avoir un dispositif de coupure d'urgence.
Si le disjoncteur EDF est dans le logement c'est en général lui qui joue ce rôle.
Mais si ce n'est pas le cas, il faut effectivement ajouter un dispositif en tête du tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message
Merci de votre aideSmile
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message
Je reviens vers vous, toute mon installation est terminé, or je m été gardé pour aujourd'hui juste le branchement au tableau principal sauf que le vendeur m'a en fait convaincu de ne pas prendre le dijoncteur 32À qui pour lui ne servait à rien, j'ai comme regretté lol. En fait j'aimerais juste savoir se que impose la derniere norme en vigueur pour ce fameux branchement de mes cables d alimentation 6mm2. Désolé encore de remettre une couche, l elec j apprend encore merci de votre patience?
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message
Carminas je viens de relire ton dernier message, le gros dijoncteur edf est placé juste dessous mon tableau à collé dans un autre boîtier, donc il ferai office de protection sans être obligé donc d installer un dijoncteur 32A
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je croyais que vous aviez 8m entre les deux tableaux

Si oui il faut bien protéger votre 6² contre les surcharges en mettant au départ un disjoncteur 32A (cf. le schéma que je vous ai donné plus haut)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message
Oui 8M entre le principal et divisionnaire donc j aurai du le prendreSmile
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui et si cela avait été côte à côte, le disjoncteur n'aurait pas été nécessaire, mais il aurait fallut câbler en 10² et pas 6²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message
Pour le 6mm2 j avais lu que moins de 9 mètre pour un divisionnaire c était bon, vous me dites ça pour anticiper à l avenir et plus de sécu? Parce que je pensais que je pouvais.
Sinon voici le résultat


et pour le principal je viens de mettre le d'un 32À mais en rigide 10mm2 sans embout j en avais pas sous la main, mais c'est pareil si pour rigide ils sont obligatoires je recommence avec du 16mm2 souple comme recommandé plus haut
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Du 6² encaisse 32A maxi
Si vous ne mettez pas un disjoncteur 32A au départ pour limiter l'intensité vous allez échauffer le fil.
Et cela est vrai, même pour 10cm.

Vous pouvez tout à fait mettre depuis vos borniers du tableau principal du 6² (souple avec embout ou rigide), arriver sur le 32A, puis repartir vers votre tableau divisionnaire
Rien ne vous empêche de mettre des sections plus grosses, mais s'il y a un disjoncteur 32A ce n'est pas nécessaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message
Alors là j'ai tout bon c'est ce que j'ai fait ce matin
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir