Contacteur Hager ET2321 Résolu

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 523 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Bonjour a tous,


Depuis mon arrivee dans mon pavillon il y a deux ans, j`ai des problemes de ballon d`eau chaude. Il chauffe en heures creuses et je ne peux pas enclencher la marche forcee dans la journee (ce qui serait inutile d`ailleurs puisqu`il chauffe deja)... Pour l`electricien (parti a la retraite), il n`y a pas de probleme...


Apres pas mal de recherches, je me dit que ca vient peut-etre du contacteur Hager ET231. Certaines personnes disent que c`est un contacteur EJP et que c`est ca le probleme, mais je n`arrive pas a trouver confirmation que c`est bien un EJP.


Quelqu`un sait-il ici si c`est un EJP ou pas ?


Merci d`avance a tous.


(P.S : Je suis desole pour l`absence d`accents et les apostrophes a l`envers mais j`ai un clavier anglais sur ce PC).
Jonathann.

Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
De : Ancinnes (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous voulez dire il chauffe en heures pleines ?

Si c'est le cas c'est normal car c'est effectivement un contacteur 2O qui convient pour l'EJP (ouvert pendant que le contact ERDF est fermé).

Il suffit de changer ce contacteur, par un contacteur J/N classique (2F)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Bonjour et merci pour votre réponse Carminas.

Je voulais en effet dire qu'il chauffe en heures pleines. Je vais donc le changer, mais je trouve ça vraiment pas terrible de la part de l'électricien qui a fait l'installation et qui m'a dit, quand il était revenu pour ce problème, que tout était normal !!!

Si je prends un Legrand et que tout le reste du tableau est en Hager, est-ce grave ?
Jonathann.

Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
De : Ancinnes (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Re-bonjour Carminas,

Je viens de changer le contacteur, j'ai mis un Legrand 4125 01.

Cela ne fonctionne toujours pas. Lorsque je remet le courant, le contacteur fait un bruit pendant quelques secondes puis un "clac" et passe en sécurité je pense.

Mes branchements sont apparemment bons, j'ai vérifié sur différents schémas trouvés sur les forums. Il y a juste que mon disjoncteur 2A est placé à droite du 20A, cela peut-il avoir une incidence ?
Jonathann.

Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
De : Ancinnes (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Etes vous certain de votre montage ?
La position droite/gauche n'a aucune importante

Si nécessaire faire un montage sur établi auparavant pour s'assurer du bon fonctionnement.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Oui je suis certain du montage, je l'ai refait tellement de fois lol

Je ne comprends vraiment pas cette mise en sécurité du contacteur, il passe au rouge après avoir grésillé.
Jonathann.

Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
De : Ancinnes (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Débranchez tout, alimentez uniquement phase/neutre en provenance du disj 2A sur A1A2 et voyez s'il fait la même chose
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Ok, j`essaierai demain, je suis au travail la. Si il fait la meme chose, que faire ?
Jonathann.

Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
De : Ancinnes (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Allez le faire changer
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Le contacteur ?

Ne peut-il pas y avoir un problem au niveau du ballon d`eau chaude ?
Jonathann.

Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
De : Ancinnes (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si en ne le raccordant rien sauf phase/neutre en A1A2, le problème se produit, cela vient forcément du contacteur.

Je ne vois pas le lien qui pourrait y avoir avec le ballon.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Tres bien, je vais tester ca demain.

Si ce n`est pas le contacteur (qui est tout neuf d`aujourd`hui), je ne vois vraiment pas ce qu`il se passe.
Jonathann.

Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
De : Ancinnes (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Calvados
Bonjour
avez vous un gestionnaire d'energie ? car le clac de quelques secondes peut etre la réinitialisation de départ ou tout simplement compteur n'a pas été programmer par les services ERDF
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Je n'ai pas de gestionnaire d'énegie. ERDF était revenu pour vérifier que le compteur était bien programmé. Je vais refaire différents essais cet après-midi.
Jonathann.

Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
De : Ancinnes (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Calvados
Je viens de voir que le contacteur HC que vous avez remplacer et un legrand, beaucoup de soucis avec , moi j'ai vu j'usqua 4 defectueux sur 6 avec des problemes differend comme de passer de auto a arret avec la mise sous tension de la bobine
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Ah ok. Je n'ai pas encore eu le temps de faire les essais. Vous conseillez plutôt quelle marque ?
Jonathann.

Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
De : Ancinnes (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Calvados
Hager ou schneider
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Je suis allé échanger le contacteur et j'ai rebranché, tout fonctionne !!!! Enfin, lol.

Après deux ans de chauffe à n'importe quel moment de la journée, nous allons enfin avoir un ballon d'eau chaude qui chauffe en heures creuses.

Merci à tous d'avoir pris du temps pour m'aider.
Jonathann.

Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
De : Ancinnes (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Calvados
De rien mon lapin
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis aujourd'hui à 00h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir