Plancher chauffant ne chauffe pas vraiment!

Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 4.476 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Nord
Et les débits en retirant les capuchons noirs,ils sont réglés à combien?
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
ALAIN47300 a écrit:Bonjour, je suis nouveau j'ai lu votre problème en cherchant autre chose , bref , je viens d'avoir le même problème sur mon instal de 20 ans qui fonctionnait très bien avant, je n'avais jamais fais de désembouage donc je viens de le faire et malgré cela deux circuits ne fonctionnaient plus et les autres ne régulaient plus bien , résultat deux robinets thermostatiques bloqués et les autres assez raides

solution: démontage, passage a l'acide chlorhydrique , rinçage, nettoyage rigoureux (et s'assurer que les vannes thermos coulissent parfaitement) de tous les robinets aller et retours et tout d'un coup miracle tout refonctionne très bien


pour votre circulateur , démontez le capot hors tension vous devriez trouver le réglage des vitesses , c'est rare qu'il n'y en ait pas

voila , si ça peut vous aider

avez vous un mano de pression ?


Dans mon cas, ça semble être un problème plus global, j’ai pas juste un circuit ou 2 qui ne marchent pas bien, c’est l’ensemble du chauffage qui est très faible.
Mais je garde en tête votre astuce, c’est bon à savoir aussi 👍
J’ai démonté le capot du circulateur mais pas de vitesse non plus, ça doit être géré par la chaudière je pense!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
La pression est entre 1 et 1,2 bar
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
BOUYA62 a écrit:Et les débits en retirant les capuchons noirs,ils sont réglés à combien?


J’ai retiré les capuchons et relevé les valeurs, elles sont toutes inférieur à ce qu’elles devraient être.
En débit théorique total je devrais avoir 700l/h d’apres L’etude, mais je suis en réalité qu’a 489 l/h d’apres Les petits débitmètres de la nourrisse bleue.

Peut être que le circulateur est fatigué!


On ne voit pas bien mais j’ai noté sur la petite feuille la graduation de chaque départ puis la correspondance en l/h puis dans la dernière colonne le delta de débit entre te theorique et le réel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
PERSO a votre place je laisserais tout ouvert a fond un jour ou deux a une pression de 2.5/3 bars car vous dites 1.2b mais ce n'est pas en surpression je suppose , de ce fait vous pouvez avoir plusieurs problèmes: pas assez pour que les purgeurs auto fonctionnent et vous aurez une poche d'air qque part , cavitation de pompe etc

votre instal n'est pas terrible on bosse en 16 en général, ca uniformise mieux les tempés de sol , mais ça doit fonctionner c'est sur !!

le fait des delta soient très élevés prouvent que vos circuits pompent toute l'énergie donc soit manque de débit soit manque de vitesse ou les deux , ce qui ne m'étonnerait qu'a moitié vu la grosseur des tubes

donc pour savoir qui gêne commencez par la pression et mesurer la tempé ds vos pièces , si c'est bon et bien affiner les réglages au besoin

ensuite si ça ne fonctionne pas bien donc, si tout ouvert 2/3 jours vous obtenez de la tempé ds vos pièces c'est que vos réglages étaient a l'ouest total OU que votre circulateur n'envoie pas suffisamment ou les deux
faites d'abord les tests pression et dites nous ce qu'il en est
Happy
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Mais vous parlez de vitesse insuffisante ou débit insuffisant ou les deux, pour moi les deux sont liés non? C’est pas la même chose?

La pression c’est celle qui a d’indiqué sur le mano de la chaudière, j’ai pas osé l’augmenter car l’ancien proprio m’a dit de maintenir cette valeur entre 1 et 1,5 bar!

Je peux faire l’essai de monter à 2,5 et de tout ouvrir, on verra bien...

Sinon circulateur HS peut être?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Oui si on veut c'est lié , le debit c'est la section x vitesse

faites une chose a la fois , commencez par la pression et laisser le temps de la réaction et ensuite si rien ne se passe vous ouvrirez
ca vous permettra de situer le soucis et de mieux connaitre les réactions que si vous faites tout en même teps vous ne saurez pas ce qui a solutionné le soucis , c'est important d'apprendre son instal a mon avis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Nord
Ton étude indique des débits en l/h alors que sur les debimetre l'unité C'est en l/min...je pense donc que tu dois divisé par 60 les résultats de ton étude.
Commence par réglé ça.
Ensuite un circulateur hs tu aurais un défaut sur ta chaudière (surchauffe)
Pour la pression de la chaudière,1.5 bars est largement suffisant..
Essaye de vider un peu l'eau du circuit par le purgeur blanc (quelques centilitres) pour avoir déjà un aperçu de la couleur de l'eau (pour voir s'il serait encore emboué).
Et peux être vérifier la pente chauffage (si presence d'une sonde extérieure)..peut être est elle trop faible.
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Ce matin 17,8 dans la maison pourtant la chaudière a tourné toute la nuit, je me suis levé 2 fois dans la nuit pour voir!
Ce WE j’ai essayé de fermer tous les départs, juste en laisser un pour avoir un gros débit et il n’y a qu’un seul départ qui semble réagir normalement, le retour à decolé à 35 degrés et le sol est enfin devenu tiède.
J’ai voulu tester chaque boucle mais même après plusieurs heure, le retour reste à 25 degrés et le sol froid!
J’arrive pas à comprendre!
On consomme beaucoup de gaz, mais ça ne chauffe pas!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Retour 25 c'est normal , tes departs sont a combien ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
ALAIN47300 a écrit:Retour 25 c'est normal , tes departs sont a combien ?

Le thermomètre sur la nourrice départ est à 45 degres et le thermomètre sur la nourrice retour monte péniblement à 25 degrés.
Est ce normal d’avoif Autant de différence?
Un delta de 20 degrés !
Le chauffage lorsqu’il est en route n’arrive même pas à stabiliser la température ambiante! Ca chute... heureusement que lorsque le jour se lève, les rayons du soleil arrivent à faire monter le thermomètre, on arrive à dépasser les 20 degrés mais c’est très laborieux et des qu’il se couche, la température chute de nouveau pourtant je vois bien la chaudière qui tourne et les 45 degrés sur mon départ!
Est ce normal?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Toujours pareil qu'au départ 45 ? as-tu augmenté la pression ? je viens de tout relire parce que je fais plein de trucs a la fois et je mélange tout lol

alors j'ai dis une bêtise j'ai confondu avec qqu'un d'autre , les tubes sont de bon diamètre je reviens sur les départs thermos , les miens étaient tous plus ou moins durs dont deux complètement coincés , enlèves les poignées de robinets et appuies sur les tétons , il faut qu'ils soient libres et pas trop durs sinon faudra les nettoyer

mes departs sont a 32 et retours a 24 pour une tempé de 18/19 ds les chambres et 23 en sdb
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
ALAIN47300 a écrit:Toujours pareil qu'au départ 45 ? as-tu augmenté la pression ? je viens de tout relire parce que je fais plein de trucs a la fois et je mélange tout lol

alors j'ai dis une bêtise j'ai confondu avec qqu'un d'autre , les tubes sont de bon diamètre je reviens sur les départs thermos , les miens étaient tous plus ou moins durs dont deux complètement coincés , enlèves les poignées de robinets et appuies sur les tétons , il faut qu'ils soient libres et pas trop durs sinon faudra les nettoyer

mes departs sont a 32 et retours a 24 pour une tempé de 18/19 ds les chambres et 23 en sdb


J’avais augmenté la pression à 2,5 bars pour voir mais rien n’a changé.
J’aimerais nettoyer chaque vanne de chaque départ et les retours avec leur débitmètre mais j’ai peur de mettre de l’eau partout chez moi et de vider mon système ...
Avez vous déjà fait ça?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Marty McFLY a écrit:Ce matin 17,8 dans la maison pourtant la chaudière a tourné toute la nuit, je me suis levé 2 fois dans la nuit pour voir!
Ce WE j’ai essayé de fermer tous les départs, juste en laisser un pour avoir un gros débit et il n’y a qu’un seul départ qui semble réagir normalement, le retour à decolé à 35 degrés et le sol est enfin devenu tiède.
J’ai voulu tester chaque boucle mais même après plusieurs heure, le retour reste à 25 degrés et le sol froid!
J’arrive pas à comprendre!
On consomme beaucoup de gaz, mais ça ne chauffe pas!!!


Comme vous dites par ailleurs, le circulateur peut-être fatigué, mais ça n'expliquerait pas tout. Vous avez tout de même un retour d'eau à 25°, ce qui n'est pas faible intrinsèquement, m'est l'est comparé à la température de départ. Ce qui veut dire que la chaleur va ailleurs que dans vos pièces. Possible que ce soit un problème de conception de plancher avec des tubes beaucoup trop bas dans la dans la dalle de compression et la chaleur n'arrivant pas à la traverser (j'avais compris sauf erreur que c'est un PC intégré dans la dalle).

Pour donner une comparaison, j'en suis actuellement à ma première année de PC dans une maison neuve. Je fais des essais depuis début novembre. Pour les températures actuelles, 6° mini à 9° maxi sans soleil, j'ai demandé 19° en consigne, et il fait effectivement 19° tout le temps. Pour obtenir ça la chaudière envoie de l'eau à 24° qui revient à 21/22°. Et le sol n'est pas froid, genre tiède leger agréable à marcher pied nu dessus.

Tenez-vous un relevé de vos consommations journalières de gaz, en M3, kwh et en € ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Comme vous dites par ailleurs, le circulateur peut-être fatigué, mais ça n'expliquerait pas tout. Vous avez tout de même un retour d'eau à 25°, ce qui n'est pas faible intrinsèquement, m'est l'est comparé à la température de départ. Ce qui veut dire que la chaleur va ailleurs que dans vos pièces. Possible que ce soit un problème de conception de plancher avec des tubes beaucoup trop bas dans la dans la dalle de compression et la chaleur n'arrivant pas à la traverser (j'avais compris sauf erreur que c'est un PC intégré dans la dalle).

Pour donner une comparaison, j'en suis actuellement à ma première année de PC dans une maison neuve. Je fais des essais depuis début novembre. Pour les températures actuelles, 6° mini à 9° maxi sans soleil, j'ai demandé 19° en consigne, et il fait effectivement 19° tout le temps. Pour obtenir ça la chaudière envoie de l'eau à 24° qui revient à 21/22°. Et le sol n'est pas froid, genre tiède leger agréable à marcher pied nu dessus.

Tenez-vous un relevé de vos consommations journalières de gaz, en M3, kwh et en € ?[/quote]

Oui le PC est dans la dalle, cependant j’ai une boucle qui semble bien fonctionner, la salle de bain, le sol est tiède, le cellier aussi est pas mal. Du coup même si c’est dans la dalle ça a l’air de bien remonter dans certaine pièce donc ça doit marcher ailleurs...

Vous avez un petit delta, ça veut dire que ça circule bien, moi j’ai 20 degrés de delta et tout le probleme est la.
Donc problème de circulation je pense.. circulateur, présence de boue...

Je ne sais pas comment ca fonctionnait avant, j’espere que ça marchera mieux que ca un jour..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir