Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème de forage pour la Géothermie.

Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 288 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vendee
Bonjour,

Sur les conseils de mon plombier, j'ai fait appel à une entreprise spécialisée pour effectuer un forage de 120 mètres de profondeur dans mon jardin, afin de pouvoir installer la Géothermie.
Mon terrain ne présentait aucune contrindication géologique, et j'ai donc versé un acompte de 2400€ pour que le projet puisse démarrer.
Après plusieurs essais à des endroits différents, et la venue d'une deuxième foreuse par tubage, le foreur n'a pas pu creuser au-dela de 20 mètres, et à abandonné.
Le problème, c'est qu'il ne me remboursera pas, et que je me retrouve avec un terrain saccagé, pour rien ...
J'ai trop fait confiance au foreur, et j'aurais probablement dû mieux lire les petites lignes des conditions générales de ventes, car l'affaire ne m'avait pas été vendue de la sorte, et j'en reste extrêmement déçu.
Je ne remet pas en cause les compétences de cette entreprise, car elle est sérieuse et à tout essayé pour mener le chantier à terme, mais ce n'est pas au particulier de supporter seul ce coût.
Je pense que les foreurs devraient jouer la transparence dès le départ, et proposer une assurance en cas d'échec (200€ à 300€ serait acceptable).

Est-ce qu'il est arrivé la même chose à l'un d'entre vous, et que me conseilleriez vous de faire ?
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...

Allez sur la page devis chauffage géothermique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Si tout ça est stipulé dans le contrat signé (pas d'obligation de résultat), je ne vois pas ce que vous pourriez faire.

Je comprends votre frustration mais au nom de quoi la société de forage devrait supporter une partie des coûts de ces forages non concluants ?
Sauf si c'est de sa faute (matériels défectueux par exemple).

Qui vous dit d'ailleurs que cette entreprise n'a pas perdu d'argent dans cette opération ? Il est possible que le coût total de ces forages ratés (2 machines, personnels, déplacements et matériaux) soit supérieur à votre acompte. Le manque à gagner pour elle est aussi important pour un temps passé equivalent à un forage réussi.

Pour info., pourquoi le forage n'a pu être mené à bien? C'est rarement le cas. Un terrain très sableux?

Pour les immeubles collectifs pour lesquels il peut y avoir plus d'une dizaine de forages, il y a toujours au moins un forage d'essai MAIS cela revient au même qu'un acompte puisqu'il est payant.

Aviez-vous déjà payé pour la PAC? En général on paye aussi un acompte à la commande ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Saint Gilles Croix De Vie (85)
Bonjour, comme le stipule effectivement l'auditeur précédent Ggangnan 1er, cher Jéox, le juriste que je fut (je suis à la retraite désormais) ne vous laissera peu d'espoir sur un possible remboursement de l'acompte (...). j'ai un de mes fils ingénieur chez Total, qui exerce dans le domaine du forage grande profondeur. il m'expliquait lui-même rencontrer énormément de difficulté à sonder certains "terrains". il existe un principe d'exploration germanique appelée le "wissenschaftliche Methode zur Erkundung, genannt "Duret", qui consiste à équipée des parois en composites circulaires d'épaisseurs variables (...) à l aide de sondes de détections nucléaires...mais je m'écarte peut-être un peu des préoccupations de notre ami Jéox et son jardin qui cette année ne concourra pas au prix du plus jardin de sa belle commune..pardonnez moi mon humour quelque peu hasardeux. Ringo
Messages : Env. 20
De : Saint Gilles Croix De Vie (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Vendee
Merci messieurs pour vos retours,

L'entreprise de forage à peut-être en effet perdu de l'argent sur mon chantier, c'est pourquoi il faudrait, à mon sens, poser des garde-fous afin de sécuriser les deux parties.
Une assurance ''en cas d'échec'' par exemple, comprise dès le départ dans le devis , pourrait être la solution.

Si cela n'est pas fait, la géothermie n'a pas de beaux devant elle, car quel client prendra le risque de perdre 2400€ pour rien ?!?

A priori, c'est une roche friable + eau qui a bloqué la foreuse, car elle retombais sur la tête de forage au fur et a mesure.

Je me suis arrangé avec mon plombier pour échanger de PAC sans frais.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Saint Gilles Croix De Vie (85)


Cher Jéox, ancien ingénieur à la retraite, j'ai développé une tarière téléscopique (Lg=3X40 m, +/-30mm sur la lg), équipée d'un motoréducteur de 4Kw, 35tr/mn. elle est équipée d'une caméra thermique. j habite peut-être pas loin de chez vous, ça me dérange pas de venir vous donner un coup de main...je suis disponible le week-end prochain. Jean-Yves(Mauléon). 
Messages : Env. 20
De : Saint Gilles Croix De Vie (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Jéox a écrit:Merci messieurs pour vos retours,

L'entreprise de forage à peut-être en effet perdu de l'argent sur mon chantier, c'est pourquoi il faudrait, à mon sens, poser des garde-fous afin de sécuriser les deux parties.
Une assurance ''en cas d'échec'' par exemple, comprise dès le départ dans le devis , pourrait être la solution.

Si cela n'est pas fait, la géothermie n'a pas de beaux devant elle, car quel client prendra le risque de perdre 2400€ pour rien ?!?

A priori, c'est une roche friable + eau qui a bloqué la foreuse, car elle retombais sur la tête de forage au fur et a mesure.

Je me suis arrangé avec mon plombier pour échanger de PAC sans frais.



Je pense que ces cas malheureux sont relativement rares mais je n'ai pas de statistiques.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
ringo85 a écrit:

Cher Jéox, ancien ingénieur à la retraite, j'ai développé une tarière téléscopique (Lg=3X40 m, +/-30mm sur la lg), équipée d'un motoréducteur de 4Kw, 35tr/mn. elle est équipée d'une caméra thermique. j habite peut-être pas loin de chez vous, ça me dérange pas de venir vous donner un coup de main...je suis disponible le week-end prochain. Jean-Yves(Mauléon). 



On parle de puits de plus de 120 m de profondeur...ça ira pour creuser sur 120m ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Saint Gilles Croix De Vie (85)
Cher Jeox, c'est vrai que ça fait assez profond...! par contre je vois que vous êtes de Vendée...comme moi pardi ! on peut faire connaissance si ça vous dit? j'habite à Longeville, un petit village (Les Conches), c'est très beau vous connaissez?
Messages : Env. 20
De : Saint Gilles Croix De Vie (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Vendee
Vous devez en effet être très musclé Ringo85 pour tarer 120 mètres à la main ! C'est l'air pur de la mer qui vous donne cette force ! ...
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Saint Gilles Croix De Vie (85)

je pratique le VTT avec des copains le dimanche matin dans les bois sur la route de Longeville...tu devrais te "joindre" à nous mon Jéox, on s'amuse comme des fous.
Messages : Env. 20
De : Saint Gilles Croix De Vie (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

La vrai question c'est pourquoi aller choisir en Vendée de la géothermie verticale, une méthode de chauffe adaptée aux climats trés froids, ou accessoirement aux grandes puissances type piscine municipale, dans une région ou il n'y a quasi pas de gèle en hiver ?

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

 FabricePaille bonne question, merci de l'avoir posée.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Vendee
Bonjour messieurs,

Une PAC air/eau n'est plus efficace en dessous d'une certaine température, et c'est le full électrique qui prend le relais à ce moment-là.
La géothermie remonte constamment de l'eau à 14°, été comme hiver, et consomme donc moins d'énergie sur le long terme (même en Vendée).
L'investissement est certe plus onéreux, mais se rentabilise au bout de quelques années, surtout avec les augmentations successives de l'électricité.
Mais ça, c'était sans compter le risque d'échec au forage...
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour Jéox

merci pour cette explication mais... sans en savoir + sur les besoins (besoin ECS, volume à chauffer... type de construction -iso en place-...) la question de FabricePaille reste entière.

Citation:
L'investissement est certe plus onéreux, mais se rentabilise au bout de quelques années,

en €uros et années vos chiffres arrivent à combien ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Citation: FabricePaille
Bonjour

La vrai question c'est pourquoi aller choisir en Vendée de la géothermie verticale

Fabrice




Bonjour, 

Dans mon cas, le surcoût de la géothermie (2 puits) par rapport à une simple PAC air/eau est de 20.000€ pour une maison en montagne (forages, pompe). 4 à 5 mois par an, en hiver, une PAC air/eau aura un rendement faible et lors de températures très négatives ne sera pas plus efficace qu'un radiateur électrique.
Maintenant la géothermie est tout aussi intéressante en été qu'en hiver et est un moyen économique de refroidir une maison en été.
Je pense que le calcul de rentabilité par rapport à une PAC air/eau n'est pas si évident à faire, il faudrait comparer les 2 pour une même maison avec les mêmes températures extérieures, etc.

Perso, je trouve aussi particulier que très souvent on pose des questions par rapport à la "rentabilité" d'une solution + "écologique" (panneaux solaires, géothermie, VMC DF, etc.) alors même que par ailleurs, on pourrait se poser la question de pourquoi on fait construire, pourquoi on achète une voiture de plus de x €, pourquoi on met du carrelage à plus de y €, pourquoi on se marie, pourquoi on voyage à plus de z kms, etc. Un tas de ces décisions n'ont absolument aucune justification économique ou de rentabilité. Alors cette question...c'est le choix de chacun.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Vendee
Bonsoir,

De mon côté, 170m2 de plancher chauffant, eau chaude sanitaire pour 6 personnes.
15500€ pour l'installation d'une PAC air/ eau ou bien eau/eau, mais 8000€ de surplus pour le forage de la géothermie, rentabilisé, à priori, en 8 ans selon l'évolution du tarif de électricité.
Avec le choix de la géothermie par souci écologique.
Mais c'était sans compter l'échec du forage.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
6 personnes vous pouvez envisager le solaire thermique à la place. Renseignez vous sur la solution Daikin + dualsun
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir Jéox , merci pour les précisions.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Jéox a écrit:Bonsoir,

De mon côté, 170m2 de plancher chauffant, eau chaude sanitaire pour 6 personnes.
15500€ pour l'installation d'une PAC air/ eau ou bien eau/eau, mais 8000€ de surplus pour le forage de la géothermie, rentabilisé, à priori, en 8 ans selon l'évolution du tarif de électricité.
Avec le choix de la géothermie par souci écologique.
Mais c'était sans compter l'échec du forage.


1 ou 2 puits de forage  ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Vendee
Un seul, mais au final ils en ont fait 3 de 20m à des endroits différents.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30000 message Gironde
Salut

Les PAC ont de telles performances maintenant, que sauf cas exceptionnel (haute montagne par ex), je ne vois plus l'intérêt d'avoir de la géothermie
Cerise sur le gâteau, Avec le surcout d'un forage, tu peux investir dans une installation PV, et la boucle est bouclée
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

Ouais, sauf que...les chiffres ne disent pas la même chose :

Le SCOP moyen d'une PAC aérothermique est d'environ 3 à 3.4 tandis que celui d'une PAC géothermique oscille entre 5.1 et 6. En comparant les PAC géothermique et aérothermique, la différence réside dans la manière et la source dont elles tirent leur énergie.

Source:
https://www.upenergie.com/rendement-pompe-a-chaleur-pac-geot[...]%20leur%20%C3%A9nergie.

Quand on puisse des calories de la terre à ~100m on y trouver des températures de 15°C donc des calories qu'on peut plus facilement extraire. Mais effectivement, le rendement d'une PAC air/air s'écroule par grand froid et donc effectivement la géothermie est plus intéressante en montagne ou dans certaines régions + froides.

Et surtout en été, lorsqu'il fait 30°C-40°C en été, à 100m il fait toujours 15°C et un simple échangeur (DF par exemple, mais aussi plancher chauffant (protégé contre les rosées)) permet aussi de refroidir la maison (certaines DF offrent un préchauffage ou pré refroidissement avec bypass de l'air par géothermie, c'est le cas de Zehnder) et ça d'une manière beaucoup plus économique qu'une PAC réversible.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Une géothermie en Vendée, ça coûte la peau du dos, et on n'est jamais sûr de trouver l'eau.

Vous auriez dû venir avant de faire des forages sur le forum.

Changez de plombier chauffagiste. Avec les progrès qu'il y a eu sur les PAC AIR/EAU, ça ne vaut vraiment pas le coup la géothermie. sans compter que c'est ruineux, et inamortissable. Il ne faut jamais faire confiance sans se renseigner si on ne sait pas. Certains veulent conseiller à tout le monde un truc, juste parce que ça leur plait, et surtout parce que ce n'est pas eux qui paie.

Les soi-disantes économies coûtent tellement cher que ça ne vaut vraiment pas le coup. Et je ne parle pas de la pompe immergée dans une eau souvent ferrugineuse et qu'on ne peut pas remonter, car les dépôts on réduit le diamètre du forage.
Bref, je n'en dirais pas plus.

Plus j'avance dans la vie, moins je fais confiance.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
LARZAC a écrit:Bonjour,    Une géothermie en Vendée, ça coûte la peau du dos, et on n'est jamais sûr de trouver l'eau. 

Les soi-disantes économies coûtent tellement cher que ça ne vaut vraiment pas le coup.  Et je ne parle pas de la pompe immergée dans une eau souvent ferrugineuse et qu'on ne peut pas remonter, car les dépôts on réduit le diamètre du forage. 
Bref, je n'en dirais pas plus.

Plus j'avance dans la vie, moins je fais confiance.



Bonsoir.....j'en crois pas mes yeux, j'hallucine ? 

LARZAC pense que la géothermie consiste à pomper de l'eau dans une nappe phréatique (sic) avec une pompe immergée (resic) et en plus dans une eau ferrugineuse. 

La géothermie avec pac eau/eau, ce dont nous discutons ici,  consiste à faire circuler un fluide caloporteur, en général de l'eau glycolée, en circuit fermé dans un ou plusieurs puits et à une certaine profondeur. Ce fluide se réchauffera / puisera les calories de la terre en hiver et le contraire en été. Rien à voir avec une pompe immergée qui pomperait de l'eau d'une nappe hypothétique. 

...toujours intéressant de recevoir des conseils d'un spécialiste. 
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30000 message Gironde
gnangnan1er un peu d'humilité voyons
LARZAC n'a jamais parlé de pomper de l'eau dans une nappe phréatique
La géothermie, ça fonctionne dans la terre, et encore mieux dans l'eau

Aussi, concernant les COP, SCOP, et tout le tintouin, on peut se masturber intellectuellement pendant des mois, mais franchement, quand je vois que chez moi, j'en ai pour 400€ de conso annuelle pour ma Pac, je pense qu'avant qu'un quelconque forage soit financièrement amorti, je boufferai les pissenlits par la racine depuis un sacré moment !
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
1 géothermie en plus de 10 ans de net. C'est clair que le prix ça pique...

Par contre des appels pour des champs de sondes horizontal des années 2000 avec des problèmes j'ai déjà eu !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Chris a écrit:
LARZAC n'a jamais parlé de pomper de l'eau dans une nappe phréatique

 
Ah oui?

Extrait de son message:
‐-----------‐--------------------------
"Et je ne parle pas de la pompe (1) immergée dans une eau souvent ferrugineuse et (2) qu'on ne peut pas remonter, car les (3) dépôts on réduit le diamètre du forage."
------------

1) Pompe immergée (pour être immergée...elle doit être dans l'eau...lapalissade).
2) "Qu'on ne peut pas remonter" donc la pompe serait en bas du puit et immergée donc forcément...dans une nappe..cqfd
3) Et comme confirmation de (1) et (2), on ne pourrait pas la remonter par le puit de forage à cause des dépôts qui en reduiraient le diamètre...

Par ailleurs, les pompes immergées existent et servent justement à remonter de l'eau des nappes phréatiques (par les puits) et sont utilisées notamment par des agriculteurs, des industriels, des collectivites et des particuliers. 
D'où la compétition actuelle pour une ressource qui devient rare dans certaines régions. 
Remonter une pompe immergée par un puit de forage est effectivement très difficile avec un taux de réussite faible.

Quant à l'eau ferrugineuse, je pense que c'est un bel hommage à Bourvil.

Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour
Juste pour donner un complément de réponse par rapport à la rentabilité d'une géothermie en comparaison d'une solution aérothermique ou poele à pellets par exemple.
Nous avons fait construire un chalet neuf en montagne en 2018 (Haute SAvoie, 1000m d'altitude), de 220m2 de surface chauffée sur 3 niveaux avec 3 circuits séparés. Pour un tel chalet, chauffé toute l'année à 20-21°C, avec un excellent niveau d'isolation, l'économie d'electricité apportée par la géothermie est faible (probablement moins de 500€/an) car à la base du fait de l'isolation, même en aérothermie ou avec un autre mode de chauffage, le cout de chauffage à l'année est très faible. Nous mesurons régulièrement le COP de la PAC en plein hiver au plus froid et il est toujours de l'ordre de 4,6 à 4,7 même lorsqu'il fait sous les -10°C à 1000m d'altitude. Pour autant une bonne PAC aérothermique aurait peut être encore 2 à 2,5 si elle est bien dégivrée.
Donc avec le sur cout du forage (1 puits 200m), économiser 500€ à 700€/an n'est pas rentable avant 20 ans au moins.
Donc la géothermie même en montagne pour de grande surface, n'est pas économiquement rentable. Par contre, c'est le meilleur système de chauffage à mon sens, le plus confortable, pilotable à distance, indépendant des conditions météo( température, ensoleillement, ...) et qui prend le moins de place à l'intérieur (pas de radiateur, de bouches soufflantes, ...).
La qualité se paie.
Mais si l'unique critère est le rendement économique, passer votre chemin de la géothermie, même en montagne.
Par contre, si votre critère est le confort, la souplesse de fonctionnement, l'amènagement intérieur, l'aspect extérieur (pas de panneau, pas de bloc PAC Air/xx disgracieux), et sans contrainte particulière de budget, alors allez y les yeux fermés, par contre, avec un très bon professionnel car c'est bcp plus technique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
michelm74 a écrit:Bonjour
Juste pour donner un complément de réponse par rapport à la rentabilité d'une géothermie en comparaison d'une solution aérothermique ou poele à pellets par exemple.
Nous avons fait construire un chalet neuf en montagne en 2018 (Haute SAvoie, 1000m d'altitude), de 220m2 de surface chauffée sur 3 niveaux avec 3 circuits séparés. Pour un tel chalet, chauffé toute l'année à 20-21°C, avec un excellent niveau d'isolation, l'économie d'electricité apportée par la géothermie est faible (probablement moins de 500€/an) car à la base du fait de l'isolation, même en aérothermie ou avec un autre mode de chauffage, le cout de chauffage à l'année est très faible. Nous mesurons régulièrement le COP de la PAC en plein hiver au plus froid et il est toujours de l'ordre de 4,6 à 4,7 même lorsqu'il fait sous les -10°C à 1000m d'altitude. Pour autant une bonne PAC aérothermique aurait peut être encore 2 à 2,5 si elle est bien dégivrée.
Donc avec le sur cout du forage (1 puits 200m), économiser 500€ à 700€/an n'est pas rentable avant 20 ans au moins.
Donc la géothermie même en montagne pour de grande surface, n'est pas économiquement rentable. Par contre, c'est le meilleur système de chauffage à mon sens, le plus confortable, pilotable à distance, indépendant des conditions météo( température, ensoleillement, ...) et qui prend le moins de place à l'intérieur (pas de radiateur, de bouches soufflantes, ...).
La qualité se paie.
Mais si l'unique critère est le rendement économique, passer votre chemin de la géothermie, même en montagne.
Par contre, si votre critère est le confort, la souplesse de fonctionnement, l'amènagement intérieur, l'aspect extérieur (pas de panneau, pas de bloc PAC Air/xx disgracieux), et sans contrainte particulière de budget, alors allez y les yeux fermés, par contre, avec un très bon professionnel car c'est bcp plus technique.



Bonjour, me demande même si avoir un petit poêle d'agrément est viable...il y a l'agrément/l'ambiance d'un poêle, surtout en montagne (1350m), mais en même temps, dans une maison très bien isolée et avec la géothermie, ça n'a peut-être pas de sens, il risque de faire rapidement trop chaud. En avez-vous michelm74 l'expérience ? Cela dit, un poêle peut aussi être une bonne solution de secours en cas de panne ou de coupure de courant.

Note...au cas où...je sais que ce poêle ne sera pas rentable.
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30000 message Gironde
michelm74 a écrit:
 Par contre, c'est le meilleur système de chauffage à mon sens, le plus confortable, pilotable à distance, indépendant des conditions météo( température, ensoleillement, ...) et qui prend le moins de place à l'intérieur (pas de radiateur, de bouches soufflantes, ...).
La qualité se paie.


on retrouve ces "qualités" dans une PAC tradi air/eau (sauf conditions météo)
Petite aparté, ma pac air/eau, annonce un cop de 3 à -7°C
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour GNANGNAN 1er. ça a existé la pompe immergée pour faire fonctionner une pompe à chaleur, j'avais 2 voisins qui avaient installé ce système, il y a plusieurs années il est vrai, mais je sais ce que je dis.

Tu dois être bien jeune pour ne pas connaître et ironiser.

Sans compter qu'en Vendée, de toutes façons, un système aussi cher il faut avoir gagné le gros lot au loto.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Ouais, bien sûr....je viens de faire une recherche sur Google...rien trouvé à ce sujet.
Je serais intéressé de voir un schéma. 
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Mes bureaux sont une ancienne banque qui utilisait de l'eau pour climatiser
C'est le même système, sauf qu'au lieu de puiser l'eau, ils prenaient l'eau de ville, qui était rejeté à l'égout une fois dépouillée (ou renflouée) de ses calories : la consommation d'eau était pharaonique
C'était une autre époque
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,

Perso, j'ai vu une PAC qui utilisait l'eau d'un cours d'eau passant sur le terrain.
Je n'en sais pas plus.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
gnangnan1er a écrit:Ouais, bien sûr....je viens de faire une recherche sur Google...rien trouvé à ce sujet.
Je serais intéressé de voir un schéma. 


https://www.qualit-enr.org/solutions/pompe-a-chaleur-eau-eau-sur-nappe/
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Chris a écrit:
michelm74 a écrit:
 Par contre, c'est le meilleur système de chauffage à mon sens, le plus confortable, pilotable à distance, indépendant des conditions météo( température, ensoleillement, ...) et qui prend le moins de place à l'intérieur (pas de radiateur, de bouches soufflantes, ...).
La qualité se paie.


on retrouve ces "qualités" dans une PAC tradi air/eau (sauf conditions météo)
Petite aparté, ma pac air/eau, annonce un cop de 3 à -7°C

un problème important, à mon avis, sur les PAC air/eau :
Citation: l'aspect extérieur (pas de panneau, pas de bloc PAC Air/xx disgracieux),

et on le met où le gros bloc gris nécessaire à la PAC air/eau dans une longère bretonne de la fin du 18ème siècle ?
parce qu'en façade, j'ai du mal à voir la beauté d'un bloc de presque 150x100x70 de profondeur
c'est pourtant ce que m'avaient proposé des chauffagistes que je recevais pour une chaudière à granulés.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Rfco a écrit:Hello,

Perso, j'ai vu une PAC qui utilisait l'eau d'un cours d'eau passant sur le terrain.
Je n'en sais pas plus.

@+



Une PAC qui utilise un cours d'eau qui passe sur le terrain? Et en cas de gel?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Cartman44 a écrit:
gnangnan1er a écrit:Ouais, bien sûr....je viens de faire une recherche sur Google...rien trouvé à ce sujet.
Je serais intéressé de voir un schéma. 


https://www.qualit-enr.org/solutions/pompe-a-chaleur-eau-eau-sur-nappe/



Oui ça je n'ai jamais temps en cause, ce que je remets en cause c'est l'utilisation d'une pompe immergée dans une nappe phréatique pour la même raison que celle invoquée par Larsac dans son premier message, à savoir que si problème avec la pompe...gros problème pour la remonter. C'est presque à pompe perdue..
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
gnangnan1er a écrit:
Rfco a écrit:Hello,

Perso, j'ai vu une PAC qui utilisait l'eau d'un cours d'eau passant sur le terrain.
Je n'en sais pas plus.

@+



Une PAC qui utilise un cours d'eau qui passe sur le terrain? Et en cas de gel?



Tu te ridiculise assez ici.

Du gel?

Dans mon coin de Normandie????

!Je dois dégivrer mon grand pare-brise le matin, pas plus de dix fois par an (les pires années), pas de quoi bloquer les cours d'eau.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
C'était une question, pas une affirmation ou une remise en cause et le problème c'est pas le cours d'eau mais je pense le transport de celle-ci dans un conduit (en cas de gel). Et je pouvais difficilement déduire que c'était en Normandie...
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
gnangnan1er a écrit:C'était une question, pas une affirmation ou une remise en cause et le problème c'est pas le cours d'eau mais je pense le transport de celle-ci dans un conduit (en cas de gel). Et je pouvais difficilement déduire que c'était en Normandie...


Sous mon pseudo, ma localisation est MANCHE, donc Normandie


Je comprendrais tes doutes si j'étais annoncé comme vivant dans le puy-de-dôme (j'y ai passé un an complet, merci le service militaire obligatoire à l'époque), il y a d'autres lieux au moins aussi froids l'hiver (chez ma soeur, en isère par exemple) et d'autres plus froids où il y a OUI des risques de gel très fréquents, mais pas par chez moi. Pas de grosses chaleurs non plus, du moins pas comme celles vécues par d'autres (pour nous, 30° c'est la canicule)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Quand tu dis:

" j'ai vu une PAC qui utilisait l'eau d'un cours d'eau passant sur le terrain."

Je dois en deduire que c'est chez toi?


Cela dit, je suis d'accord sur un point, j'ai été trop loin et je présente mes excuses à LARZAC
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
gnangnan1er a écrit:Quand tu dis:

" j'ai vu une PAC qui utilisait l'eau d'un cours d'eau passant sur le terrain."

Je dois en deduire que c'est chez toi?


Cela dit, je suis d'accord sur un point, j'ai été trop loin et je présente mes excuses à LARZAC

J'ai un EGO assez fort pour oser dire que c'est chez moi si c'est le cas et ne pas me cacher derrière d'autres.

Je suis actuellement chauffé à l'élec (maison de 1980 avec l'isolation qui va avec, seule l'isolation plafond plain-pied sur combles perdus a été revu), anciennement eau chaude sur chaudière sur cuve gaz propane qui me coutait 2000€ par an, maintenant c'est 1800 que d'élec (tout compris pour 100m²)

Avec cette solution, pas d'entretien annuel, pas de matos à remplacer  régulièrement, calcul à faire

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 03h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir